Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помещение с электрическими щитами.

Apokrif
сообщение 21.2.2019, 12:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.2.2019
Пользователь №: 55327



Коллеги, добрый день.

Сталкиваюсь с таким впервые, поэтому нужен дельный совет , как быть , желательно с нормативными документами.

Имеем следующее. Пункт розничной торговли. В нём есть небольшое по площади помещение 2,5 кв.м. Раньше данное помещение было подсобным, где располагался инвентарь уборщицы. После реконструкции, решили что здесь будут электрические щиты. Что имеем по щитам. 1.Вводной.щит, два ввода,основной и резерв. 2. Щит учета. 3. Щит на розечные группы и освещение. 4. Щит кондиционирования. Главная загвоздка, это входная дверь
в данное помещение. Первое ширина проема 52см, второе дверь не противопожарная.

Проектировщик, определяет помещение как подсобное, аргументируя "поставим ведро и хрен бы с ним". Я настаиваю на присвоение помещению имени "электрощитовая", и соответственно устранению двух косяков с дверью. На край можно обозвать техническое помещение, но опять же необходимо устранение замечание по ширине проема двери.

Кто прав, а кто нет? подскажите.

Добавлю. Место действия РФ, г.Москва.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 21.2.2019, 14:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Apokrif @ 21.2.2019, 12:59) *
Кто прав, а кто нет? подскажите.

Не понятно кто платит деньги за проект ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apokrif
сообщение 21.2.2019, 14:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.2.2019
Пользователь №: 55327



Цитата(eugevict @ 21.2.2019, 14:14) *
Не понятно кто платит деньги за проект ?



Все действие в одной компании. Одни отвечают за строительство, вторые за эксплуатацию. Пункт построен, пытаются сдать в эксплуатацию. Меня не устраивает данное помещение. Именно дверной проём 52см и смущает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 21.2.2019, 19:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Apokrif @ 21.2.2019, 14:16) *
Все действие в одной компании. Одни отвечают за строительство, вторые за эксплуатацию. Пункт построен, пытаются сдать в эксплуатацию. Меня не устраивает данное помещение. Именно дверной проём 52см и смущает.

Так кто определяет категорию помещения ?
ТКП 339-2011 - п.3-70 Помещение электрощитовое — помещение, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства. (Если это в Белорусии)
ПУЭ 7.1.28 - ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала.
ПУЭ 4.1.23. - Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота - не менее 1,9 м.
Если все в одном стакане, то пишется докладная( с обоснованиями) на руководителя и пусть принимает решение, а вам будет нужна его ксерокопия.
В серьезных конторах проводиться техническое совещание при главном инженере и пишется протокол, копии выдают заинтересованным.
Вам еще будет нужна категория помещения по пожарке. Давите на "пониженная пожароопасность (Д)". - иначе пожарники не отстанут.
Еще ПУЭ 1.1.3, - 1.1.5

Сообщение отредактировал eugevict - 21.2.2019, 19:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.2.2019, 9:27
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Не всегда удается выполнить все нормы. Особенно при реконструкции. Если вопросы связаны с безопастностью, то могут быть приняты и согласованы компенсирующие мероприятия. Если вопрос эксплуатационного характера, то вопрос только в том, сможет ли эксплуатирующая организация с этим работать. Противопожарная ли дверь, зависит от категории самой щитовой и категории смежных помещений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apokrif
сообщение 22.2.2019, 9:43
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.2.2019
Пользователь №: 55327



Цитата(eugevict @ 21.2.2019, 19:37) *
Так кто определяет категорию помещения ?
ТКП 339-2011 - п.3-70 Помещение электрощитовое — помещение, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства. (Если это в Белорусии)
ПУЭ 7.1.28 - ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала.
ПУЭ 4.1.23. - Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота - не менее 1,9 м.
Если все в одном стакане, то пишется докладная( с обоснованиями) на руководителя и пусть принимает решение, а вам будет нужна его ксерокопия.
В серьезных конторах проводиться техническое совещание при главном инженере и пишется протокол, копии выдают заинтересованным.
Вам еще будет нужна категория помещения по пожарке. Давите на "пониженная пожароопасность (Д)". - иначе пожарники не отстанут.
Еще ПУЭ 1.1.3, - 1.1.5


Категорию помещения? или его название?! будь то подсобное,техпомещение или электрощитовая?
Это все замечательно,и я знаю об этих пунктах. Но есть например вот такое : СП-31-110-2003. Пункт 13.7 Установка распределительных пунктов,щитов, щитков непосредственно в производственных помещениях пищеблоков, торговых и обеденных залах допускается как исключение при невозможности принять иное решение. При установке в торговых и обеденных залах они должны размещаться в нишах строительных конструкций с запирающимися дверцами и иметь надлежащее архитектурное оформление.

Моя цель доказать, что необходимо расширять дверной проем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 22.2.2019, 15:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Apokrif @ 22.2.2019, 9:43) *
Категорию помещения? или его название?! будь то подсобное,техпомещение или электрощитовая?
Но есть например вот такое : СП-31-110-2003. Пункт 13.7 Установка распределительных пунктов,щитов, щитков непосредственно в производственных помещениях пищеблоков, торговых и обеденных залах допускается как исключение при невозможности принять иное решение. При установке в торговых и обеденных залах они должны размещаться в нишах строительных конструкций с запирающимися дверцами и иметь надлежащее архитектурное оформление.

Моя цель доказать, что необходимо расширять дверной проем.

Сдается мне что этот СП не совсем подходит, если обозвать это помещение электрощитовой то и вопрос по расширению двери будет решаться.
А что говорит ваш технический руководитель ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.2.2019, 13:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Расположение эл.щитов в коридоре (к примеру) здания не сделает коридор электрощитовой. Даже если это шкаф ГЩВУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apokrif
сообщение 25.2.2019, 9:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.2.2019
Пользователь №: 55327



Цитата(eugevict @ 22.2.2019, 15:28) *
Сдается мне что этот СП не совсем подходит, если обозвать это помещение электрощитовой то и вопрос по расширению двери будет решаться.
А что говорит ваш технический руководитель ?



К сожалению руководителя в данный момент не имеется.

В чем и суть вопроса, как доказать гуманитарию, что это помещение именно электрощитовая. А не подсобка для хоз.инвентаря.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 25.2.2019, 11:46
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Apokrif, Когда-то собирал всю информацию по этой теме, чтобы отбиваться от неквалифицированных комиссий. Выслал л/с.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 25.2.2019, 12:21
Сообщение #11





Гости






Цитата(Олега @ 23.2.2019, 13:18) *
Расположение эл.щитов в коридоре (к примеру) здания не сделает коридор электрощитовой. Даже если это шкаф ГЩВУ.

Я правильно понимаю: в электрощитовую как в электротехническое помещение нет доступа посторонним. Вообще. За парой исключений. В сопровождении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 22:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены