Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сроки испытаний 0,4кВ , По ПТЭЭП

Сроки испытаний ЭО по ПТЭЭП 0,4кВ
Ваш выбор, товарищЪ!
ПТЭЭП рекомендует сроки, кроме ОПО [ 0 ] ** [0.00%]
ПТЭЭП предписывает, и всё тут [ 2 ] ** [100.00%]
Всего голосов: 2
Гости не могут голосовать 
Shapiton
сообщение 22.2.2019, 1:27
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Всем всего хорошего!
Давеча зарубились с коллегой за эту тему.
Мнение моё: все сроки (М) взятые из прил.3 (а так же табл.37) рекомендуемые (в соответствии с этим же ПТЭЭП п.3,6,2 последний абзац). Тока я никому сие не говорю. Т.е., если на предприятии не приняты свои сроки и объемы как руководящий документ (кроме ОПО), то хоть ничего не делайте, ибо что случись- виноват тех. руководитель, принявший бездарный документ.
Его мнение: п. 3,6,2 ссылается на параграфы 1-28 прил. 3 ПТЭЭП, НО, ссылки из прил. 3 ведущие к табл.37 уже не подпадают под действие это пункта 3,6,2. И поэтому сроки испытаний железобетонны.
Причем, так как опыта достаточно у обоих, подкрепляем аргументами из административной практики.

И ещё. Недавно ваял мануал по тех. освидетельствованию ЭО предприятия. Сети 0,4-10. На всякий пшел к инспектору в надзор и уточнил. На словах он подтвердил мою правоту- там где неподназорность Надзора (всё кроме ОПО, атома и проч.), Надзору пох как ты будешь издеваться эксплуатировать своё ЭО.

Собственно как у вас? И кто прав?

Сообщение отредактировал Shapiton - 22.2.2019, 1:28


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 22.2.2019, 9:13
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 472
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



У нас тоже х.з. , утвержденных нет.
Для примера по срокам испытаний заземления на нашем заводе:
металлосвязь - для технологических цехов - ежегодно, для цехов типа связь, заводоуправление, лаборатории и т.п - 1 раз в три года
замеры ЗУ - ежегодно для всех ЗУ
замеры петли ф-0 - 1 раз в пять лет
На вопрос, откуда взялись такие сроки, никто не знает, но один пенсионер сказал так: наш завод химический, ранее было Минхимпром СССР, оттуда приходили указания, по периодичности они жесткие, по ним работаем и сейчас.
Указанное выше относиться в тому электрооборудованию, периодичность испытаний которых конкретно не отражены в разделах ПТЭЭП.

Хотелсь бы тоже знать как у других.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Versys
сообщение 25.2.2019, 8:19
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 23.1.2019
Пользователь №: 55205



Работаю в сетевой. Руководствуемся СТО 34.01-23.1-001-2017 Объемы и нормы испытания электрооборудования. Все, что прописано как на "УСМОТРЕНИЕ ГИ" собрали в ОРД и приняли к исполнению. ПО ПТЭ ЭП работаем только для сторонних организаций которые к нам обращаются. РТН не самое страшное ЗЛО в нашей структуре, по мимо него есть Москва, тех инспекция Россетей, тех инспекция головного, сам головной, свои инспектора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 25.2.2019, 18:03
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(Versys @ 25.2.2019, 8:19) *
Работаю в сетевой. Руководствуемся СТО 34.01-23.1-001-2017 Объемы и нормы испытания электрооборудования. Все, что прописано как на "УСМОТРЕНИЕ ГИ" собрали в ОРД и приняли к исполнению. ПО ПТЭ ЭП работаем только для сторонних организаций которые к нам обращаются. РТН не самое страшное ЗЛО в нашей структуре, по мимо него есть Москва, тех инспекция Россетей, тех инспекция головного, сам головной, свои инспектора.

Таки станции и сети. У Вас своя кухня. Но опять же, для вас работают организации, которые и разрабатываю ваш СО, тот же ОРГРЭС. (т.к. СТО устаревает уже). Плюс у вас классные ППР, над которыми целые отделы работают.

Цитата(НИР @ 22.2.2019, 9:13) *
У нас тоже х.з. , утвержденных нет.
....
На вопрос, откуда взялись такие сроки, никто не знает, но один пенсионер сказал так: наш завод химический, ранее было Минхимпром СССР, оттуда приходили указания, по периодичности они жесткие, по ним работаем и сейчас.
Указанное выше относиться в тому электрооборудованию, периодичность испытаний которых конкретно не отражены в разделах ПТЭЭП.

Хотелсь бы тоже знать как у других.


И никто их не не меняет?


Сообщение отредактировал Shapiton - 25.2.2019, 18:01


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Versys
сообщение 26.2.2019, 16:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 23.1.2019
Пользователь №: 55205



[quote name='Shapiton' date='25.2.2019, 18:03' post='515976']
Таки станции и сети. У Вас своя кухня. Но опять же, для вас работают организации, которые и разрабатываю ваш СО, тот же ОРГРЭС. (т.к. СТО устаревает уже). Плюс у вас классные ППР, над которыми целые отделы работают.


Сарказм оценил icon_biggrin.gif , работают рабочие, а остальные разрабатывают концепцию модели цифровизации электросетевого хозяйства с целью автоматизации процессов и сокращения операционных издержек по передачи электроэнергии icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 26.2.2019, 22:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



При Голосовании нет ещё пункта.
ПТЭЭП предписывает, но можно чаще.
К примеру в зонах ВЗГ ПЭАЗС всё повторяют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 28.2.2019, 10:22
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(Слава @ 26.2.2019, 22:23) *
При Голосовании нет ещё пункта.
ПТЭЭП предписывает, но можно чаще.
К примеру в зонах ВЗГ ПЭАЗС всё повторяют.


Можно вписать, конечно, но под "предписывает" понимается вся полнота ПТЭЭП и если там написано "не более", то это хоть 3 раза на дню.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Globus_spb
сообщение 22.8.2021, 16:28
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 29.3.2015
Пользователь №: 44737



у наз раз в 3 года испытания 0.4