Всем доброго времени суток.
Столкнулись с такой ситуацией- была проверка Технадзора и нам выкатили предписание: для работ в помещениях, попадающих под ПУЭ 1.1.13 п.2 "помещения с повышенной опасностью" разработать Технологические карты. Речь идёт о ВРУ-0,4 кВ с токопроводящим металлическим полом. Кто-то сталкивался с подобным? Есть наработки? Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
|
|
|
14.3.2019, 22:59
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
А чем инспектор мотивировал необходимость тех.карт?
Насколько помню, тех.карты требуются на установках и лэп выше 1000 В -------------------- |
|
|
15.3.2019, 4:04
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Сколько было проверок по аналогичным помещениям ( Требовали утвержденные перечни защитных средств и соответственно комплектацию), но таких проблем не выкатывали. В предписании наверняка нет нормативной ссылки ? |
|
|
15.3.2019, 21:02
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.3.2019 Пользователь №: 55428 |
А чем инспектор мотивировал необходимость тех.карт? Насколько помню, тех.карты требуются на установках и лэп выше 1000 В Не могу сказать Вам, чем мотивировал инспектор- но наш головной ОГЭ затребовал по филиалам на основании прошедшей проверки со всех филиалов, у кого есть помещения, попадающие под ПУЭ 1.1.13, п.п.2-4 Технологические карты. Там не сказано до - или выше 1000 В эл. установки. |
|
|
|
15.3.2019, 23:35
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а Вы таки обратно запросите соответствующую службу, норматив должен приходить сверху
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.3.2019, 23:46
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Технологические карты. Речь идёт о ВРУ-0,4 кВ с токопроводящим металлическим полом. ПОТЭЭ 4.4. Капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, должны выполняться по технологическим картам или проекту производства работ (далее - ППР), утвержденным руководителем организации (обособленного подразделения). А что ваше головное ОГЭ на это говорит ? |
|
|
22.3.2019, 21:55
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.3.2019 Пользователь №: 55428 |
|
|
|
|
23.3.2019, 2:33
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
3.4.2019, 20:58
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.4.2019 Пользователь №: 55520 |
Такое по новым регламентам и не пройдет никак.
|
|
|