Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Удельное сопротивление трансформатора , Есть теоретики?

Olegich71
сообщение 17.4.2019, 21:41
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Всем привет.
Может есть теоретики, которые понимают как считать сопротивление трансформатора (%) для программ моделирования. Есть трансформатор 2МВт, 10/0.45кВ, пасспортное полное сопротивление 15%. Моделируется в системе где базовая мощность 100МВт, а напряжения 10/0.4кВ (не 0.45кВ). Вопрос - когда пересчитвается сопротивление в удельных единицах, нужно ли учитывать что базовое напряжение на стороне низкого напряжения отличается от номинального самого трансформатора?

Существует мнение, что нужно учитывать и умножать на коеффициент (0.45/0.4)^2. Но я не понимаю почему, т.к. если считать тоже самое на стороне ВН, коэфициент будет (10/10)^2=1, то есть другой ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.4.2019, 2:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Olegich71 @ 17.4.2019, 21:41) *
Может есть теоретики...
Может тогда к теоретикам? icon_wink.gif

Перенесено.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 18.4.2019, 5:50
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Именованые и относительные единицы знаю, удельные единицы впервые слышу.
Чувствую, что теоретики до добра не доведут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.4.2019, 10:12
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(Olegich71 @ 17.4.2019, 21:41) *
Моделируется в системе где базовая мощность 100МВт, а напряжения 10/0.4кВ (не 0.45кВ).

При расчете в относительных единицах вы значения токов и мощностей получаете в единицах относительно выбранных базисных ( к которым изначально приводите сопротивления и ЭДС ). Когда найдете значения в относительных, получаете в именованных, приведенных к базисным. А затем через коэффициент трансформации искомой точки относительно базисных значений уже в искомой точке. Таким образом, елси вы выбрали базисное напряжение 0,45кВ, то коэффициент трансформации вы учтете при приведении сопротивления трансформаторов к этому значению, а ток уже получится именно для этой ступени. Если базисное 10кВ, то вычисленный ток будет приведен в стороне 10 кВ, и чтобы узнать на низкой будете умножать на коэффициент 10/0,45. А если базисное у вас 0,4, то и ток будет найден как для 0,4 и чтобы привести его к 0,45 нужно будет умножить на 0,4/0,45.

При указании относительных величин всегда нужно знать референсную величину, относительно которой указано значение. В паспортах в качестве референсных обычно выступают их номинальные мощности и напряжения. Для генераторов вопросов не возникает, а вот у трансформаторов могут быть варианты. Не могу обобщить, но предполагаю, что для трансформаторов принимается высшее напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 18.4.2019, 23:46
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Pantryk @ 18.4.2019, 10:12) *
Не могу обобщить, но предполагаю, что для трансформаторов принимается высшее напряжение.


В этом и есть мой главный вопрос, но я тоже предполагаю что высшее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 9.5.2019, 11:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Удельное сопротивление трансформаторов, это что? Сколько ом на килограмм трансформаторов?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 18:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены