![]() Испытание обмоток ЭД 6кв повышенным напряжением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Испытание обмоток ЭД 6кв повышенным напряжением |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2018 Пользователь №: 54791 ![]() |
( . ) ( . )
Сообщение отредактировал abibul - 15.10.2018, 10:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Кто Вы?
Если это вопрос от работника ЭТЛ, то возникает мнооого вопросов..... На месте Ростехнадзора я бы проверочку данной лаборатории провёл..... А так существуют методики испытаний-измерений... Есть ещё ПУЭ, глава 1.8 АИДом на переменке не получится из-за ёмкости обмоток АД. Защита будет срабатывать. НОМиком проще простого... Схемка из физики 8 класса.... Кто ВЫ? Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.10.2018, 5:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Кто ВЫ? стопудово - победитель тендера ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
НТД про ЭД-0,4 кВ: (не стал отдельно тему создавать)
ПУЭ п.1.8.15: Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 2, 4б, 5, 6. ВВИ - в пункте 3. следовательно , ВВИ не требуются И тут же в таблице 1.8.11 - нормы ВВИ ЭД аж до 0,1 кВ - это как понимать? ОиНИЭ: п.5.3, табл. 5.4 (=табл 1.8.11 из ПУЭ) и внизу ***: С разрешения технического руководителя предприятия испытание двигателей напряжением до 1000 В при вводе в эксплуатацию может не производиться. И какой НТД "правильнее" ? Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 8.5.2019, 13:38 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... И какой НТД "правильнее" ? Цитата ПУЭ п.1.8.15: Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 2, 4б, 5, 6. Зачем нам это, если у ТС двигатель 6 кВ? Нам нужно вот это: "... Электродвигатели переменного тока напряжением выше 1 кВ испытываются по пп.1-6." Далее: "3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Производится на полностью собранном электродвигателе. Испытание обмотки статора производится для каждой фазы в отдельности относительно корпуса при двух других, соединенных с корпусом. У двигателей, не имеющих выводов каждой фазы в отдельности, допускается производить испытание всей обмотки относительно корпуса. Значения испытательных напряжений приведены в табл.1.8.11. Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин." Вроде всё понятно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3799 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
ПУЭ п.1.8.15: Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 2, 4б, 5, 6. Уважаемый Сунцов Денис! Раскрою Вам страшную тайну, которую знают все испытатели электрооборудования. Если при измерении сопротивления изоляции электродвигателя переменного тока напряжением до 1 кВ будет получен результат ниже, чем требуется Нормами, то этот ЭД не бракуется, а испытывается повышенным напряжением промышленной частоты в соответствии с требованием следующего пункта ПУЭ-7:ВВИ - в пункте 3. следовательно , ВВИ не требуются И тут же в таблице 1.8.11 - нормы ВВИ ЭД аж до 0,1 кВ - это как понимать? Цитата 1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным. Однако грамотный испытатель не станет сразу же "пытать" повышенным напряжением ЭД с сырой или грязной изоляцией, а потребует его просушить, почистить, побаловать пропиточным лаком и снова просушить! Очень перспективным методом сушки является метод включения ЭД в работу через ПЧ на пониженное напряжение на несколько часов с последующим плавным периодическим подъёмом напряжения питания ЭД до номинального. И только тогда, когда после выполнения всех мер по восстановлению сопротивления изоляции ЭД не удалось достичь должного результата и сопротивление изоляции ЭД всё равно осталось ниже требуемой Нормами, только тогда можно "добить" повышенным напряжением изоляцию обмоток этого несчастного ЭД и сдать его в ремонт. Однако может быть и такой вариант, когда сопротивление изоляции обмоток ЭД так и осталось ниже нормы, но ЭД выдерживает испытания повышенным напряжением согласно Норм. В этом случае можно допустить такой ЭД к эксплуатации с соответствующими оговорками в протоколе, т.е. без всяких гарантий длительной и безотказной работы этого ЭД, кроме случаев применения данного ЭД для привода ответственных механизмов или вентиляции, обеспечивающей, например, пожарную или взрывобезопасность - в этом случае решение о допуске ЭД с пониженным сопротивлением изоляции к дальнейшей эксплуатации должен принимать ответственный за электрохозяйство. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.5.2019, 0:08 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |