Здравствуйте коллеги.
Ситуация. Есть двигатель вытяжки, шильдик отсутствует, похоже 11 кВт. Токовые клещи показали 22-23 А. Протянули кабель ВВГ 4х4, а он немного греется. Сейчас весна и это не критично. Температура кабеля градусов 38-40. Возникло волнение что будет летом. Слышал что есть допустимый нагрев кабеля. Вот интересно услышать Ваш опыт и знания. Спасибо! |
|
|
|
14.5.2019, 12:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
70 градусов вроде как ещё нормально для кабеля
|
|
|
14.5.2019, 15:23
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Есть, куда же без него.
ПУЭ 1.3.10 и далее начинайте читать. Там все описано. |
|
|
14.5.2019, 17:04
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
moz9i, Смотрите помимо того, что написано выше, еще на паспорт кабеля.
Про буковки, которые бывают у маркировки кабеля, непишу. Про изготовителя кабеля пишу. Очень возможно, что разные заводы делают по разному... А по простому - 70 градусов еще норма. |
|
|
|
14.5.2019, 17:15
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
14.5.2019, 21:53
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
20.5.2019, 11:45
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.5.2019 Пользователь №: 55672 |
Сегодня взял клещи.
Померял ток на жилах. 18, 16, 15 А Один кабель советских времен. Жилы добротные это видно на глаз. Второй кусок современный. В итоге оба кабеля теплые. Странно))) |
|
|
|
20.5.2019, 12:28
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Сегодня взял клещи. Померял ток на жилах. 18, 16, 15 А Один кабель советских времен. Жилы добротные это видно на глаз. Второй кусок современный. В итоге оба кабеля теплые. Странно))) А температура наружного воздуха? условно, если в помещении 40град, температура кабеля будет еще выше если он под нагрузкой А так 38-40 нормальная температура |
|
|
20.5.2019, 13:11
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.5.2019 Пользователь №: 55672 |
А температура наружного воздуха? условно, если в помещении 40град, температура кабеля будет еще выше если он под нагрузкой А так 38-40 нормальная температура Температура в цеху 26 градусов. жилы градусов 40-45 я не переживаю по этому поводу, просто не пойму почему идет нагрев ведь условия все благоприятные |
|
|
Гость_Бетонщик_* |
21.5.2019, 12:11
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
21.5.2019, 12:24
Сообщение
#11
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата Один кабель советских времен. Жилы добротные это видно на глаз. Второй кусок современный. В итоге оба кабеля теплые. Скруткой, наверное, соединено? В любом случае, места соединений, а особенно соединений разных кабелей/проводов - часто является источником нагрева и вообще - место риска. -------------------- |
|
|
21.5.2019, 13:56
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.5.2019 Пользователь №: 55672 |
Ничего странного здесь нет, это естественное явление. Закон Джоуля-Ленца на физике в школе проходили, или мимо проходили? Конкретики пожалуйста, ковбой. Есть кабель с определенным сечением и допустимый ток нагрузки. По факту ток нагрузки меньше максимально допустимого. И.....? |
|
|
28.6.2019, 12:06
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
И... температура по факту меньше предельно допустимой.
|
|
|
4.7.2019, 15:30
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
В п.1.3.10 ПУЭ указаны расчётные параметры температуры жил проводов и кабелей до +65гр.
Расчётная температура для кабелей и проводов в воздухе +25гр, в траншее +15гр. Исходя из этих условий рассчитаны длительно-допустимые токи для проводов и кабелей. Любое отличие от этой температуры в нормальных условиях должно учитываться поправочными коэффициентами на токи (ПУЭ табл.1.3.3). Так же рассчитаны и поправочные коэффициенты для нескольких рядом лежащих кабелей (ПУЭ табл.1.3.26) и при прокладке их в коробах (ПУЭ табл.1.3.12). Есть поправочные коэффициенты к ДДТ в зависимости от параметров грунта (ПУЭ табл.1.3.23). Сообщение отредактировал Валерий 1 - 4.7.2019, 15:32 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|
Гость_Бетонщик_* |
4.7.2019, 19:11
Сообщение
#15
|
Гости |
ТС абсолютно не знаком с законами физики и электротехники, в частности с законом Джоуля-Ленца, поэтому его очень удивляет, когда при прохождении электрического тока по проводникам они нагреваются.
...Померял ток на жилах. 18, 16, 15 А ...В итоге оба кабеля теплые. Странно))) Ему все объясняют, что ничего странного в этом нет, так и должно быть! Однако он продолжает гнуть своё:Температура в цеху 26 градусов. жилы градусов 40-45 ...не пойму почему идет нагрев ведь условия все благоприятные Таким "специалистам" объяснять что-либо бесполезно... |
|
|