Допустимый нагрев провода.

moz9i
сообщение 14.5.2019, 11:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.5.2019
Пользователь №: 55672



Здравствуйте коллеги.
Ситуация. Есть двигатель вытяжки, шильдик отсутствует, похоже 11 кВт. Токовые клещи показали 22-23 А.
Протянули кабель ВВГ 4х4, а он немного греется. Сейчас весна и это не критично. Температура кабеля градусов 38-40.
Возникло волнение что будет летом. Слышал что есть допустимый нагрев кабеля. Вот интересно услышать Ваш опыт и знания.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 14.5.2019, 12:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



70 градусов вроде как ещё нормально для кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.5.2019, 15:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Есть, куда же без него.
ПУЭ 1.3.10 и далее начинайте читать. Там все описано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 14.5.2019, 17:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



moz9i, Смотрите помимо того, что написано выше, еще на паспорт кабеля.
Про буковки, которые бывают у маркировки кабеля, непишу. Про изготовителя кабеля пишу.
Очень возможно, что разные заводы делают по разному...
А по простому - 70 градусов еще норма.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2019, 17:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(moz9i @ 14.5.2019, 11:22) *
Протянули кабель ВВГ 4х4,
Не факт, что там 4,0 мм2


Цитата(moz9i @ 14.5.2019, 11:22) *
Возникло волнение что будет летом. Слышал что есть допустимый нагрев кабеля.
Допустимый нагрев определен для температуры среды 25 градусов, для 30 гр. - коэфф.0,94
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 14.5.2019, 21:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(moz9i @ 14.5.2019, 11:22) *
кабель ВВГ 4х4, а он немного греется

Замеряли жилы получили 3,15-3,2 мм2, чему удивляться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moz9i
сообщение 20.5.2019, 11:45
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.5.2019
Пользователь №: 55672



Сегодня взял клещи.
Померял ток на жилах. 18, 16, 15 А
Один кабель советских времен. Жилы добротные это видно на глаз.
Второй кусок современный.
В итоге оба кабеля теплые.
Странно)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 20.5.2019, 12:28
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 664
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(moz9i @ 20.5.2019, 11:45) *
Сегодня взял клещи.
Померял ток на жилах. 18, 16, 15 А
Один кабель советских времен. Жилы добротные это видно на глаз.
Второй кусок современный.
В итоге оба кабеля теплые.
Странно)))


А температура наружного воздуха? условно, если в помещении 40град, температура кабеля будет еще выше если он под нагрузкой
А так 38-40 нормальная температура
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moz9i
сообщение 20.5.2019, 13:11
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.5.2019
Пользователь №: 55672



Цитата(Ant29 @ 20.5.2019, 12:28) *
А температура наружного воздуха? условно, если в помещении 40град, температура кабеля будет еще выше если он под нагрузкой
А так 38-40 нормальная температура


Температура в цеху 26 градусов.
жилы градусов 40-45
я не переживаю по этому поводу, просто не пойму почему идет нагрев ведь условия все благоприятные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 21.5.2019, 12:11
Сообщение #10





Гости






Цитата(moz9i @ 20.5.2019, 13:11) *
...не пойму почему идет нагрев ведь условия все благоприятные
Ничего странного здесь нет, это естественное явление. Закон Джоуля-Ленца на физике в школе проходили, или мимо проходили? smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 21.5.2019, 12:24
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Один кабель советских времен. Жилы добротные это видно на глаз.
Второй кусок современный.
В итоге оба кабеля теплые.


Скруткой, наверное, соединено?

В любом случае, места соединений, а особенно соединений разных кабелей/проводов - часто является источником нагрева и вообще - место риска.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moz9i
сообщение 21.5.2019, 13:56
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.5.2019
Пользователь №: 55672



Цитата(Бетонщик @ 21.5.2019, 12:11) *
Ничего странного здесь нет, это естественное явление. Закон Джоуля-Ленца на физике в школе проходили, или мимо проходили? smoke.gif

Конкретики пожалуйста, ковбой.
Есть кабель с определенным сечением и допустимый ток нагрузки. По факту ток нагрузки меньше максимально допустимого. И.....?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 28.6.2019, 12:06
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



И... температура по факту меньше предельно допустимой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 4.7.2019, 15:30
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



В п.1.3.10 ПУЭ указаны расчётные параметры температуры жил проводов и кабелей до +65гр.
Расчётная температура для кабелей и проводов в воздухе +25гр, в траншее +15гр.
Исходя из этих условий рассчитаны длительно-допустимые токи для проводов и кабелей.
Любое отличие от этой температуры в нормальных условиях должно учитываться поправочными коэффициентами на токи (ПУЭ табл.1.3.3).
Так же рассчитаны и поправочные коэффициенты для нескольких рядом лежащих кабелей (ПУЭ табл.1.3.26) и при прокладке их в коробах (ПУЭ табл.1.3.12).
Есть поправочные коэффициенты к ДДТ в зависимости от параметров грунта (ПУЭ табл.1.3.23).

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 4.7.2019, 15:32


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 4.7.2019, 19:11
Сообщение #15





Гости






ТС абсолютно не знаком с законами физики и электротехники, в частности с законом Джоуля-Ленца, поэтому его очень удивляет, когда при прохождении электрического тока по проводникам они нагреваются.
Цитата(moz9i @ 20.5.2019, 11:45) *
...Померял ток на жилах. 18, 16, 15 А ...В итоге оба кабеля теплые. Странно)))
Ему все объясняют, что ничего странного в этом нет, так и должно быть! Однако он продолжает гнуть своё:
Цитата(moz9i @ 20.5.2019, 13:11) *
Температура в цеху 26 градусов. жилы градусов 40-45 ...не пойму почему идет нагрев ведь условия все благоприятные
Таким "специалистам" объяснять что-либо бесполезно... smoke.gif