Переход с TN-S на TN-C , Как соединить PEN -проводник

Олега
сообщение 8.6.2019, 11:14
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 8.6.2019, 10:47) *
по сути .. на объект не приходит этот РЕ-провод, поскольку он не может идти по броне.
А прочесть тему влом ? Нет у ТС никакой брони.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skelaa
сообщение 8.6.2019, 14:50
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.6.2019
Пользователь №: 55767



Автор вы ошибочно считаете, что у вас система TN-S, потому что так идёт от ТП до ВРУ. Но потом у вас есть участок с системой TN-C, и теперь посмотрите на определение систем TN в ПУЭ п.1.7.3:

система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении - у вас это условие не выполняется. Так что у вас может быть только система TN-C, пока вы не уберёте старые участки с 4-х проводными сетями.
У вас так же не смешанная TN-C-S поскольку:
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания - здесь тоже не выполняется условие, у вас совмещённый проводник не в начале цепи.

Ну а так как это система TN (с глухозаземлённой нейтралью) - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.
То PEN проводник от старых 4хпроводных участков нужно садить на шину PE, а в ВРУ совместить нулевой (N) и защитный (PE - у вас это оболочка кабеля) проводник, и посадить их вместе на ГЗШ (главную заземляющую шину) и будет у вас 4х проводная система с глухозаземлённой нейтралью.


Сообщение отредактировал Skelaa - 8.6.2019, 15:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 19.6.2019, 20:09
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Олега @ 8.6.2019, 11:14) *
А прочесть тему влом ? Нет у ТС никакой брони.

я читаю вопрос автора и пишу то, что знаю.

Цитата(Skelaa @ 8.6.2019, 14:50) *
а в ВРУ совместить нулевой (N) и защитный (PE - у вас это оболочка кабеля) проводник, и посадить их вместе на ГЗШ (главную заземляющую шину) и будет у вас 4х проводная система с глухозаземлённой нейтралью.

1. нельзя ещё раз совместить то, что уже совмещено.
2. по оболочке кабеля не может идти РЕ-провод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyushes
сообщение 19.6.2019, 20:42
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



ВРУ установлена в Админ. Здании (Техникум) их 3 шт.
Спросил у препода на учёбе по электробезопасности. Все просто монтажники тупо разделили броню, а надо было объеденить броню с РЕN-проводником. Это не TN-S а TN-C-S.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 20.6.2019, 8:26
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Dyushes @ 19.6.2019, 20:42) *
ВРУ установлена в Админ. Здании (Техникум) их 3 шт.
Спросил у препода на учёбе по электробезопасности. Все просто монтажники тупо разделили броню, а надо было объеденить броню с РЕN-проводником. Это не TN-S а TN-C-S.

какой год постройки здания? есть ли проект? какая в проекте указана система заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyushes
сообщение 20.6.2019, 10:23
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Проекта нет, здание старое. Кабели, частично, новые от ТП и между ВРУ. Схему только нарисовал по требованию инспектора.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 237.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 20.6.2019, 20:23
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



фигня это полная на постном масле, а не схема. в-общем, насколько я понимаю, в этой эл. установке системы заземления типа TN-C-S и TN-S быть не может в принципе. остаётся только одно: система TN-C. не вижу проблем в её применении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник