![]() Заземление электроустановки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление электроустановки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 ![]() |
Доброго времени суток. Вопрос: имеется силовой электрощит (ВУ). Запитан кабелем АВБбШВ 4*95. РЕN проводник кабеля присоединен к корпусу щита. Другого ЗУ рядом нет и никаких других заземляющих проводников на корпусе щита естественно тоже нет. При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Бетонщик_* |
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
...Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним? В соответствии с требованиями старых добрых ПУЭ-6 это дело называлось "зануление", которое было обязательным в сетях до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью:Цитата ПУЭ-6, 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. Сейчас в ПУЭ-7 такого пункта нет, поэтому можете считать, что Ваш щит условно, т.е. как бы "заземлён". Если же Вы сделаете повторное заземление этого щита, тогда он будет стопудово и реально заземлён... ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
П.А.Долин "Электробезопасность. Теория и практика." изд.3 2012г., начиная с 42 стр.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сейчас в ПУЭ-7 такого пункта нет, поэтому можете считать, что Ваш щит условно, т.е. как бы "заземлён". Если же Вы сделаете повторное заземление этого щита, тогда он будет стопудово и реально заземлён... Официально щит, безусловно, заземлен - у источника питания. Да, при длинной ЛЭП эффективны повторные ЗУ.А п.1.7.39 был для запрета ТТ. Но, в данном случае, PEN на корпусе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот скажите, джентльмены, про сову и глобус
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
"А вы, собственно, почему интересуетеся ? Вы не из милиции случайно ?" Не, я на этом форуме вообще иностранец. С целью чисто поржать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
От введения аббревиатур (TT и PEN) сущность заземления ни коим образом не изменена.
Аббревиатуры введены ГОСТом в 1995г.. А то, что Минэнерго мышей не ловило до 2003г. (за исключением появления в 1998г. РЕ, N и PEN) это ихнее дело. Тогдашний ГОСТ (в Системе нормативной документации в строительстве) - не нынешний (добровольный, рекомендательный..) . Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2019, 11:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
От введения аббревиатур (TT и PEN) сущность заземления ни коим образом не изменена. А закон-то другой? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Физический ? Это у прокурора который. Намудрил, батенька, с заземлениями - хлебай это ситечком. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не понятно, к кому относится угроза прокурором, кто "намудрил"-то ?
1. У ТС совмещенный проводник (он так и сказал уверенно - PEN, что вполне может соотв. ПУЭ6) подключен к ОПЧ. Спрос был о повторном ЗУ, надо ли. 2. Если ко мне, то папрасил бы конкретизировать, с чем тут мог бы не согласиться г-н прокурор: PEN - все тот же, глухозаземленный нулевой проводник, используемый с защитной целью. ТТ - заземление без подключения к глухозаземленной нейтрали ИП. А закон-то другой? А что, во времена ПУЭ6 были Законы (в области электроэнергетики) ?Сформулируйте пожалуйста, за что именно драть будут.. ![]() |
![]() |
|
Гость_Бетонщик_* |
![]() ![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
...РЕN проводник кабеля присоединен к корпусу щита... При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним? Считать, что щит "заземлён" никто не запрещает. Только при пробое изоляции какой-то фазы на корпус этого щита, на нём будет некоторое время присутствовать напряжение, равное половине фазного! При фазном напряжении 230 В на "заземлённом" таким способом корпусе щита будет присутствовать напряжение 115 В, пока не сработает электромагнитная (что бывает не всегда) или тепловая защита, однако для кого-то это может оказаться слишком поздно... ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 ![]() |
Интересно бы узнать, чем и как измеряли! И протокол имеется? Сильно Ваша цифра (0,33 Ома.)в сомнение вводит. Измеряли прибором MPI-525 по методике измерений данным прибором. А какая цифра не вводила бы вас в сомнение? Я просто спросил- возможно ли считать данный щит заземленным без наличия повторного ЗУ? И если есть повторное ЗУ должно ли оно (его сопротивление) нормироваться? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
... Измеряли прибором MPI-525 по методике измерений данным прибором. А какая цифра не вводила бы вас в сомнение? ... Смотрите, что получается: Цитата имеется силовой электрощит (ВУ). Запитан кабелем АВБбШВ 4*95. РЕN проводник кабеля присоединен к корпусу щита. Другого ЗУ рядом нет и никаких других заземляющих проводников на корпусе щита естественно тоже нет. При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. Т.е. имеем силовой электрощит, получающий питание кабелем от ТП. Заземление выполнено в ТП, т.е. в месте установки щита (в здании, помещении ...) заземления нет, так какое заземление Вы измеряли? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 0:39 |
|
![]() |