Смотрите, что получается: Т.е. имеем силовой электрощит, получающий питание кабелем от ТП. Заземление выполнено в ТП, т.е. в месте установки щита (в здании, помещении ...) заземления нет, так какое заземление Вы измеряли? Ну ладно, сформулируем по другому, если опять что то я не так спросил. Нужен ли замер сопротивления ЗУ в мною описаном выше случае,или априори сказать- ребята- заземления у вас нет! и замеры делать я не буду так как вы не построили повторное ЗУ. Прошу ответа. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Ну ладно, сформулируем по другому, если опять что то я не так спросил. Нужен ли замер сопротивления ЗУ в мною описаном выше случае,или априори сказать- ребята- заземления у вас нет! и замеры делать я не буду так как вы не построили повторное ЗУ. Прошу ответа. Вы пытаетесь произвести измерение всех ЗУ подключенных к PEN проводнику этой подстанции. Смысла в таком измерении нет. Измерение проводилось с включенной подстанцией? Для измерения величины ЗУ нужно сначала это ЗУ отключить, а потом проводить действия. Если ЗУ нет, то и измерять нечего. Сначала смонтируйте свое ЗУ, а потом измеряйте Сообщение отредактировал rosck - 14.6.2019, 15:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 ![]() |
Вы пытаетесь произвести измерение всех ЗУ подключенных к PEN проводнику этой подстанции. Смысла в таком измерении нет. Измерение проводилось с включенной подстанцией? Всё новое и новое для себя познаёшь!. А что, с включеной и выключеной ТП у ee ЗУ разные сопротивления заземления? И что значит нет смысла в таком измерении- вы что всегда сопротивление заземления меряете только отдельно повторного? А сопротивление заземления источника питания (ТП), совместно со всеми повторными по вашему не нужно мерять ?Я вот на что просил ответить: "Я просто спросил- возможно ли считать данный щит заземленным без наличия повторного ЗУ? И если есть повторное ЗУ должно ли оно (его сопротивление) нормироваться?" Сообщение отредактировал КОНСТАНТИНЫЧ - 14.6.2019, 17:18 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
1) При включенной ТП может присутствовать потенциал между PEN проводником и землёй. Этот потенциал может внести ошибку в измерения. Чисто моё мнение.
2)Ваш щит занулен. Так как система заземления ТN C. В старом ПУЭ предписывается на вводе в здание, а также при спуске с ВЛ выполнять повторное заземление РЕN проводника . В новом ПУЭ нужно модернизировать систему ТN C в систему ТN C S. Для этого необходимо также выполнить повторное заземление и раздеить PEN проводника на РЕ и N. 3) При измерения сопротивление ЗУ, его нужно отключать. Например вы испытываете контур ТП, а он уже давно сгнил. Сопротивление ЗУ не отключая РЕN проводников может запросто показать приемлемые результаты за счет повторок. Аварии с отгоранием PEN проводников не редкость. Теперь представьте помимо отгорания PEN произошел пробой высокого напряжения на корпус ТП. Шансов выжить человеку подошедшему к этой ТП очень мало. Кроме того заземление эффективно работает в зоне растекания, а повторки далеко. Измеряя не отключая у вас всегда будет хороший результат, но при этом вы пропустите неисправное ЗУ. 4)Для того, чтобы определить нужно ли делать ЗУ надо сначала узнать, что должен питать Ваш щит. Может от него должны питаться станки или оборудование в которых предусмотрен отдельный защитный проводник. Тогда без ЗУ никак. Сообщение отредактировал rosck - 14.6.2019, 19:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 ![]() |
1) При включенной ТП может присутствовать потенциал между PEN проводником и землёй. Этот потенциал может внести ошибку в измерения. Чисто моё мнение. 2)Ваш щит занулен. Так как система заземления ТN C. В старом ПУЭ предписывается на вводе в здание, а также при спуске с ВЛ выполнять повторное заземление РЕN проводника . В новом ПУЭ нужно модернизировать систему ТN C в систему ТN C S. Для этого необходимо также выполнить повторное заземление и раздеить PEN проводника на РЕ и N. 3) При измерения сопротивление ЗУ, его нужно отключать. Например вы испытываете контур ТП, а он уже давно сгнил. Сопротивление ЗУ не отключая РЕN проводников может запросто показать приемлемые результаты за счет повторок. Аварии с отгоранием PEN проводников не редкость. Теперь представьте помимо отгорания PEN произошел пробой высокого напряжения на корпус ТП. Шансов выжить человеку подошедшему к этой ТП очень мало. Кроме того заземление эффективно работает в зоне растекания, а повторки далеко. Измеряя не отключая у вас всегда будет хороший результат, но при этом вы пропустите неисправное ЗУ. 4)Для того, чтобы определить нужно ли делать ЗУ надо сначала узнать, что должен питать Ваш щит. Может от него должны питаться станки или оборудование в которых предусмотрен отдельный защитный проводник. Тогда без ЗУ никак. 1) Никто никогда не будет отключать ТП меряя сопротивление ЗУ-это мое мнение. 2) В новом ПУЭ, не только в старом, как вы говорите, п. 1.7.102. сказано: "На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах к ЭУ, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автомат. откл. питания, должны быть выполнены повторные заземления РЕН-проводника. п. 1.7.61 гласит: "При применении системы ТН РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнять повторное заземление РЕ, и РЕН- проводников на вводе в ЭУ зданий, а также в других доступных местах. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. И т. д. по тексту. И переход на TN-C-S по новым ПУЭ на сколько я знапю должен осуществляться пари реконструкциях или при строительстве новых объектов. А если реконструкции нет, так никто, как я понимаю не заставит деньги тратить на переделки. 3) Насчет отключения ЗУ при замерах его сопротивления. Конечно, если нужно знать сопртивление конкретного ЗУ его надо отключать, иначе никак. Но где вы возьмете нужные 4 Ома при замере ЗУ, кроме как не меряя сопротивление ЗУ совместно со всеми повторными, то есть с присоединенным "нолем"? Как это и положено. Не все же повторные заземления имеют сопротивление до 4-х Ом! Да это и не требуется. 4) И как вы понимаете п. 1.7.61, где сказано, что "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется."? Это , как я понимаюесли ввод в здание выполнен подземной КЛ, а не воздушкой. Для воздушки не более 30 Ом- это понятно. Что значит- НЕ НОРМИРУЕТСЯ? Сообщение отредактировал КОНСТАНТИНЫЧ - 15.6.2019, 9:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. где вы возьмете нужные 4 Ома при замере ЗУ, кроме как не меряя сопротивление ЗУ совместно со всеми повторными, то есть с присоединенным "нолем"? Как это и положено. Не все же повторные заземления имеют сопротивление до 4-х Ом! Да это и не требуется. "Не требуется" - это не совсем верно. В некоторых случаях, для конкретных зданий и установок величина нормируется.С "положено" ошибаетесь ещё больше. За эти 4 Ома несет ответственность ЭСО. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 ![]() |
"Не требуется" - это не совсем верно. В некоторых случаях, для конкретных зданий и установок величина нормируется. С "положено" ошибаетесь ещё больше. За эти 4 Ома несет ответственность ЭСО. Да конечно в НЕКОТОРЫХ нормируется, кто против. За 4 Ома и ответственность тоже согласен. ПОЛОЖЕНО имелось ввиду, что мерить нужно с нолем вместе, своим повторным и т. д., тогда будут тебе твои, (это обезличено), 4 Ома (не считая частные случаи с "плохим" нулем). В итоге исходя из дискуссии я понял, что щит в описанном мною случае, заземленным считать нельзя и необходимо свое повторное заземление. Только норм сопротивления этого заземления я так и не увидел. Никто не привел их, как я не просил. Нормы повторного ЗУ для воздушки понятны-30 Ом, а если дом к примеру запитан КЛ, нормы сопротивления повторного ЗУ? Тоже 30? Так написано вроде как сопротивление заземлителя в этом случае не нормируется... Сообщение отредактировал КОНСТАНТИНЫЧ - 15.6.2019, 12:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
За 4 Ома и ответственность тоже согласен. ПОЛОЖЕНО имелось ввиду, что мерить нужно с нолем вместе, своим повторным и т. д., тогда будут тебе твои, (это обезличено), 4 Ома (не считая частные случаи с "плохим" нулем). Ну, как это.. и согласен и не согласен одновременно ? Вместе со своим повторным никто и нигде вас не обязывал измерять. В итоге... я понял, что щит в описанном мною случае, заземленным считать нельзя и необходимо свое повторное заземление. Правильно. Номинально-то он заземлен, ибо "PEN-проводник (PEN conductor): Проводник, совмещающий функции защитного заземляющего проводника и нейтрального проводника".Но физически "заземленная система: Совокупность токопроводящей конструкции, соединенной электрическим проводником с заземлением, находящимся в окружающей электролитической среде" (земле). Именно в "окружающей", вокруг, а не "где-то тама". Потенциал локальной земли подтягивается до уровня потенциала на ПЧ эл.оборудования именно в месте его установки. Только норм сопротивления этого заземления я так и не увидел. Никто не привел их, как я не просил. .. Так может их и нет вовсе.. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 ![]() |
Вместе со своим повторным никто и нигде вас не обязывал измерять. Так может их и нет вовсе.. ![]() Хорошо: 1) Щит питает небольшоймногоквартирник 2) Щит питает кухню кафе и другие помещения кафе 3) Щит питает слесарный цех со станками. Есть ли различие в нормах и нужны ли они вообще для этих случаев? Спасибо. Ну, как это.. и согласен и не согласен одновременно ? Вместе со своим повторным никто и нигде вас не обязывал измерять. Правильно. Номинально-то он заземлен, ибо "PEN-проводник (PEN conductor): Проводник, совмещающий функции защитного заземляющего проводника и нейтрального проводника". Но физически "заземленная система: Совокупность токопроводящей конструкции, соединенной электрическим проводником с заземлением, находящимся в окружающей электролитической среде" (земле). Именно в "окружающей", вокруг, а не "где-то тама". Потенциал локальной земли подтягивается до уровня потенциала на ПЧ эл.оборудования именно в месте его установки. Так может их и нет вовсе.. ![]() Вместе со своим повторным никто и нигде вас не обязывал измерять. Вот эту фразу я не понял что то Сообщение отредактировал КОНСТАНТИНЫЧ - 15.6.2019, 13:20 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Хорошо: 1) ... 2) ... 3) ... Нет.Есть ли различие в нормах .. Вот эту фразу я не понял что то Назовите норматив, обязывающий измерять сопротивление повторного заземлителя на вводе в ЭУ вместе с подключенным PEN(РЕ)-проводником питающей линии.Для чего это вообще делать ? У вас нет обязанности дотягивать своим повторным ЗУ несоответствующие норме в 4 Ома сетевые ЗУ. |
![]() |
|
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Нет. Назовите норматив, обязывающий измерять сопротивление повторного заземлителя на вводе в ЭУ вместе с подключенным PEN(РЕ)-проводником питающей линии. Для чего это вообще делать ? У вас нет обязанности дотягивать своим повторным ЗУ несоответствующие норме в 4 Ома сетевые ЗУ. На вопрос есть ли различие в нормах вы ответили нет, а на вторую часть вопроса не ответили (нужны ли они в перечисленных случаях). И какие это нормы? Я понимаю что нет обязанности...дотягивать. Но вы пишите- назовите норматив обязывающий измерять сопротивление повторного заземлителя на вводе в ЭУ вместе с подключенным PEN(РЕ)-проводником питающей линии. Но разве при замере сопротивления заземления на вводе в ЭУ это сопротивление не должно обеспечиваться с учетом использования естественных заземлителей, заземлителей повторных заземлений РЕН или РЕ проводников ВЛ, в том числе и повторного заземления у НАШЕГО щита? Разве не этим всем ОБЩИМ сопротивлением обеспечиваются необходимые нам 4 Ома? В протокол ведь не внесешь только своё повторное ЗУ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но разве при замере сопротивления заземления на вводе в ЭУ это сопротивление не должно обеспечиваться с учетом использования естественных заземлителей, заземлителей повторных заземлений РЕН или РЕ проводников ВЛ, в том числе и повторного заземления у НАШЕГО щита? Не путайте требование по подключению к ЗУ нейтрали трансформатора. Повторные заземлители учитываются, но это заземлители, относящиеся к распред.сети. А ЗУ потребителя - сегодня есть, а завтра ищи ветра в поле ( отключен..), да и не обязан он в принципе держать определенную величину сопротивления растеканию.
Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2019, 20:27 |
![]() |
|
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
А какие заземлители относятся к распред.сети? Я так понял, что заземлители опор?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И они тоже. Могут иметь ЗУ кабельные киоски. Но хорошим заземлителем являются и проводящие оболочки кабелей.
|
![]() |
|
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
Понятно
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Назовите норматив, обязывающий измерять сопротивление повторного заземлителя на вводе в ЭУ вместе с подключенным PEN(РЕ)-проводником питающей линии. А у сетевых есть! Для чего это вообще делать ? У вас нет обязанности дотягивать своим повторным ЗУ несоответствующие норме в 4 Ома сетевые ЗУ. Цитата СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объём и нормы испытаний электрооборудования", глава 34. Заземляющие устройства, п. 34.4 Измерения сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и воздушных линий электропередачи. ...Измерение производится после присоединения естественных заземлителей... ![]() Напомню, что такое "естественные заземлители": Цитата ПУЭ-7, 1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления. Это означает, что измерение сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и воздушных линий электропередачи выполняются без отсоединения всех подключенных устройств, которые так или иначе связаны с землёй. На первый взгляд это может показаться абсурдным! Так думает и наш уважаемый Олега, поскольку он никогда практически не занимался данными вопросами, а читал только любимый учебник П.А.Долина. Однако учебник к протоколу не пришьёшь, а требования нормативного документа неумолимы: Цитата Измерение производится после присоединения естественных заземлителей .А что можно использовать в качестве естественных заземлителей? На этот вопрос находим ответ в ПУЭ-7: Цитата 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается. Что касается сопротивления ЗУ ТП: Цитата 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Для ТС, который умудрился "измерить" сопротивление несуществующего ЗУ напомню требование ПТЭЭП-2003: Цитата 2.7.15. На каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информация по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства. Если же такой паспорт отсутствует, а при попытке его изготовления или восстановления невозможно дать вразумительные ответы на приведенные выше вопросы - значит ЗУ отсутствует как самостоятельное устройство, а "заземление" объекта обеспечивается "за счёт профсоюза", т.е. за счёт ЗУ питающей ТП. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.6.2019, 14:50 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*) В протокол ведь не внесешь только своё повторное ЗУ. В протокол паспорта на ЗУ вносится как раз именно и только данное ПЗУ!Если его нет (а у автора его нет), то нефиг пытаться измерить чужое (как и чужую жену ![]() Учёт прочих "повторок"- это уже совершенно другая тема..... ![]() Мало явной конкретики, а только сплошные домыслы. Цитата(Ваня Иванов) уважаемый Олега,....никогда практически не занимался данными вопросами, а читал только любимый учебник П.А.Долина. Напрасно Вы так говорите - весьма напрасно..... ![]() PS: Бездумно смешали всё воедино и в итоге тема ПЗУ просто встала"раком". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |