Вообщем задача следующая: необходимо измерять потери холостого хода и потери короткого замыкания трехфазного трансформатора 10/0,4 кВ, паспорт на трансформатор прилагается, прибор "Коэффициент" (прибор для измерения параметров силовых трансформаторов), может кто нибудь сможет подробно объяснить методику этих измерений, в руководстве к прибору расписаны опыты для однофазного трансформатора, а тут еще и схемы по ВН звезда без нулевого вывода а по НН зигзаг. Тип прибора, и руководство прилагаются, трансформатор ТМГэ2-160/10-УХЛ1 Y/Zн - 11
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  000001303_koefficient.pdf ( 521.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 26.6.2019, 0:57
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(STEVE_BOSE @ 25.6.2019, 21:29) *
Вообщем задача следующая: необходимо измерять потери холостого хода и потери короткого замыкания трехфазного трансформатора 10/0,4 кВ, паспорт на трансформатор прилагается, прибор "Коэффициент" (прибор для измерения параметров силовых трансформаторов), может кто нибудь сможет подробно объяснить методику этих измерений, в руководстве к прибору расписаны опыты для однофазного трансформатора, а тут еще и схемы по ВН звезда без нулевого вывода а по НН зигзаг. Тип прибора, и руководство прилагаются, трансформатор ТМГэ2-160/10-УХЛ1 Y/Zн - 11


Потому что надо не прибор читать, а, например, методики "ОРГРЭС" годов 80-х.

Подаешь напряжение, снимаешь ток и мощность. Задача выкоротить "не нужную" цепь магнитопровода. И да. Может не получиться, прибор не видит направления мощности и будет глупости показывать. Меняешь направление тока и всё заработает.
Только зачем? Мощность тр-ра для замера мала. Если раньше не мерили, то не с чем сравнить, а без сравнения с предыдущими хх бесполезен.

Сообщение отредактировал Shapiton - 26.6.2019, 13:58


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
STEVE_BOSE
сообщение 26.6.2019, 19:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.6.2019
Пользователь №: 55806



Цитата(Shapiton @ 26.6.2019, 0:57) *
Потому что надо не прибор читать, а, например, методики "ОРГРЭС" годов 80-х.

Подаешь напряжение, снимаешь ток и мощность. Задача выкоротить "не нужную" цепь магнитопровода. И да. Может не получиться, прибор не видит направления мощности и будет глупости показывать. Меняешь направление тока и всё заработает.
Только зачем? Мощность тр-ра для замера мала. Если раньше не мерили, то не с чем сравнить, а без сравнения с предыдущими хх бесполезен.


Сравнивать с паспортными данными, к сожалению не могу загрузить паспорт сюда, и да по нормам на такой мощности измерения потерь не обязательны но это прихоть руководства организации), с опытом ХХ хода все получилось а вот с потери КЗ пока не получается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.6.2019, 21:44
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11070
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А что, сильно измеренные данные отличаются от техданных из букваря? Больше, чем положено по ГОСТ 11677-85?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leolai
сообщение 21.3.2020, 15:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.3.2020
Пользователь №: 56871



Цитата(STEVE_BOSE @ 25.6.2019, 21:29) *
Вообщем задача следующая: необходимо измерять потери холостого хода и потери короткого замыкания трехфазного трансформатора 10/0,4 кВ, паспорт на трансформатор прилагается, прибор "Коэффициент" (прибор для измерения параметров силовых трансформаторов), может кто нибудь сможет подробно объяснить методику этих измерений, в руководстве к прибору расписаны опыты для однофазного трансформатора, а тут еще и схемы по ВН звезда без нулевого вывода а по НН зигзаг. Тип прибора, и руководство прилагаются, трансформатор ТМГэ2-160/10-УХЛ1 Y/Zн - 11


Выкиньте сие прибор. Бесполезный, лично для меня. Лучше чем К505 и К540 для измерения ХХ и КЗ не встречал.