![]() измерение потерь хх и кз трансформатора , нужна помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() измерение потерь хх и кз трансформатора , нужна помощь |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.6.2019 Пользователь №: 55806 ![]() |
Вообщем задача следующая: необходимо измерять потери холостого хода и потери короткого замыкания трехфазного трансформатора 10/0,4 кВ, паспорт на трансформатор прилагается, прибор "Коэффициент" (прибор для измерения параметров силовых трансформаторов), может кто нибудь сможет подробно объяснить методику этих измерений, в руководстве к прибору расписаны опыты для однофазного трансформатора, а тут еще и схемы по ВН звезда без нулевого вывода а по НН зигзаг. Тип прибора, и руководство прилагаются, трансформатор ТМГэ2-160/10-УХЛ1 Y/Zн - 11
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Вообщем задача следующая: необходимо измерять потери холостого хода и потери короткого замыкания трехфазного трансформатора 10/0,4 кВ, паспорт на трансформатор прилагается, прибор "Коэффициент" (прибор для измерения параметров силовых трансформаторов), может кто нибудь сможет подробно объяснить методику этих измерений, в руководстве к прибору расписаны опыты для однофазного трансформатора, а тут еще и схемы по ВН звезда без нулевого вывода а по НН зигзаг. Тип прибора, и руководство прилагаются, трансформатор ТМГэ2-160/10-УХЛ1 Y/Zн - 11 Потому что надо не прибор читать, а, например, методики "ОРГРЭС" годов 80-х. Подаешь напряжение, снимаешь ток и мощность. Задача выкоротить "не нужную" цепь магнитопровода. И да. Может не получиться, прибор не видит направления мощности и будет глупости показывать. Меняешь направление тока и всё заработает. Только зачем? Мощность тр-ра для замера мала. Если раньше не мерили, то не с чем сравнить, а без сравнения с предыдущими хх бесполезен. Сообщение отредактировал Shapiton - 26.6.2019, 13:58 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.6.2019 Пользователь №: 55806 ![]() |
Потому что надо не прибор читать, а, например, методики "ОРГРЭС" годов 80-х. Подаешь напряжение, снимаешь ток и мощность. Задача выкоротить "не нужную" цепь магнитопровода. И да. Может не получиться, прибор не видит направления мощности и будет глупости показывать. Меняешь направление тока и всё заработает. Только зачем? Мощность тр-ра для замера мала. Если раньше не мерили, то не с чем сравнить, а без сравнения с предыдущими хх бесполезен. Сравнивать с паспортными данными, к сожалению не могу загрузить паспорт сюда, и да по нормам на такой мощности измерения потерь не обязательны но это прихоть руководства организации), с опытом ХХ хода все получилось а вот с потери КЗ пока не получается |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11070 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А что, сильно измеренные данные отличаются от техданных из букваря? Больше, чем положено по ГОСТ 11677-85?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.3.2020 Пользователь №: 56871 ![]() |
Вообщем задача следующая: необходимо измерять потери холостого хода и потери короткого замыкания трехфазного трансформатора 10/0,4 кВ, паспорт на трансформатор прилагается, прибор "Коэффициент" (прибор для измерения параметров силовых трансформаторов), может кто нибудь сможет подробно объяснить методику этих измерений, в руководстве к прибору расписаны опыты для однофазного трансформатора, а тут еще и схемы по ВН звезда без нулевого вывода а по НН зигзаг. Тип прибора, и руководство прилагаются, трансформатор ТМГэ2-160/10-УХЛ1 Y/Zн - 11 Выкиньте сие прибор. Бесполезный, лично для меня. Лучше чем К505 и К540 для измерения ХХ и КЗ не встречал. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2025, 0:48 |
|
![]() |