Не симметричный ток на эл.двиг. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не симметричный ток на эл.двиг. |
27.6.2019, 13:31
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте. В сушилке досок установлен центробежный вентилятор мощностью около 7,5 кВт(взрывозащищенный,советский еще). Сегодня перед запуском сделал замеры тока и получилось 5,8А, 6,4А и 7,2А. Напряжение симметричное. Сопротивление изоляции на 1000В более 100 МОм. 5,8А и 7,2А большой перекос тока. АД на перемотку?
|
|
|
|
27.6.2019, 14:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Осталось измерить омическое сопротивление.
Или клещи поверить. С другой стороны, АД работает. Недогружен, судя по измеренным токам. Как говориться, "не сломано-не чини" |
|
|
27.6.2019, 18:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
28.6.2019, 9:42
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Линейное напряжение, в барно электродвиг.
|
|
|
|
28.6.2019, 10:25
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. У вас рабочий ноль к двигателю присоединён?
Повторю других: хорошо бы сопротивление обмоток проверить и их соединение в нуле. |
|
|
28.6.2019, 11:38
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. А нужен ли ноль, по-большому? Пока даже про схему соединения мы не услышали... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.6.2019, 15:23
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
У нас довольно приличный процент двиг. В3Г от общего числа и у всех в барне только 3 вывода, этот не исключение, шильдика нет. Так что схему соединения не знаю. А так было бы 6 выводов, то я бы замерил сопротивление изоляции между обмотками, все-таки условия жесткие, влажность, температура. Позвонил перемотчику тот говорит, что не симметричный ток это еще не показатель межвиткового, а может быть обмотки влагу напитали, то есть замерить мегером сопр.изол. между обмотками, если оно неважнецкое, то сушить и двигун будет дальше жить
|
|
|
|
28.6.2019, 17:55
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
Гость_Бетонщик_* |
28.6.2019, 18:55
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
28.6.2019, 19:28
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1853 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Теперь (желательно одновременно на всех фазах) надо измерить токи после запуска этого двигателя... В самом))) как это, перед запуском, т.е перед началом работы.)) Чудны дела твои, Господи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
|
28.6.2019, 19:40
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
|
|
|
28.6.2019, 23:13
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Похоже ЭД работает на холостых оборотах, шибер откройте (проверьте!:натяните ремни, рабочее колесо на шпонку)
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.6.2019, 6:35
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Сегодня перед запуском сделал замеры тока и получилось 5,8А, 6,4А и 7,2А. Напряжение симметричное. Сопротивление изоляции на 1000В более 100 МОм. 5,8А и 7,2А большой перекос тока. АД на перемотку? Забейте на это. Бывает и хуже и ничего работают. Номинальный ток не превышен все в порядке. Если измерять клещами непосредственно на двигателе будет погрешность. Убедится можно просто поднести клещи к работающему двигателю. И они уже могут, что то показывать. Сообщение отредактировал rosck - 29.6.2019, 6:48 |
|
|
29.6.2019, 14:06
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Забейте на это. Бывает и хуже и ничего работают. Номинальный ток не превышен все в порядке. Если измерять клещами непосредственно на двигателе будет погрешность. Убедится можно просто поднести клещи к работающему двигателю. И они уже могут, что то показывать. В принципе да, ток не превышен, у двигуна 5,5кВт ток и то 11 ампер, а этот по более всяко. Про наводки на клещи знаю, от того замерял подальше не то,что от движка, а даже на расстоянии от пускачей) |
|
|
Гость_Бетонщик_* |
29.6.2019, 20:09
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
30.6.2019, 7:16
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Поясните, как Вы умудрились измерить ток перед запуском двигателя? ТС, скорее всего, оговорился... речь шла не о запуске двигателя, а о запуске сушилки... Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. У вас рабочий ноль к двигателю присоединён? Повторю других: хорошо бы сопротивление обмоток проверить и их соединение в нуле. +100 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
30.6.2019, 18:23
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Не парьтесь нормальные у вас токи
|
|
|
22.7.2019, 15:05
Сообщение
#18
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. У вас рабочий ноль к двигателю присоединён? Повторю других: хорошо бы сопротивление обмоток проверить и их соединение в нуле. Сопротивление обмоток статора 2Ом,2Ом,2,1Ом отработал без остановки 3 недели, картина по токам та же, то есть хуже не стало |
|
|
26.7.2019, 19:18
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
А напряжение во время работы двигателя не проверяли? А то может контакты на пускателях подгоревшие и напряжение при работе проседает по разному на фазах. Потому и ток у вас разный.
|
|
|
28.7.2019, 19:13
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Да, напряжение проверял именно на выходе пускателя во время работы электродвигателя
|
|
|