Приветствую! Строится частный дом, подходит дело к монтажу заземляющего устройства. Дом от КТП в 10 метрах, линия СИП, от магистрали - СИП 4х16 (3х380 В). Выбрана система ЭУ TN-C-S. От опоры (щиток учета) до ВРУ предполагается кабель. Думаю ЗУ выполнить в виде прямого участка (5-6 электродов) вдоль фундамента здания, в любом случае с проверкой сопротивления растеканию и необходимой корректировкой количества электродов. Ориентируюсь на цифру в 30 Ом (самого ЗУ). Правильно ли выбрана схема расположения электродов (в одну линию)? Потребуется ли делать повторное заземление PEN на опоре (напомню, что моя опора линии - первая или вторая от КТП)? Спасибо.
Сообщение отредактировал се-ренький - 13.7.2016, 13:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Правила устройства электроустановок предписывают:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются. У Вас ответвление менее 200м - повторное заземление на ВЛ не требуется. Если крыша металлическая посмотрите: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ Сообщение отредактировал Null - 13.7.2016, 16:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ориентируюсь на цифру в 30 Ом (самого ЗУ). Точнее - не более 30 Ом ![]() Правильно ли выбрана схема расположения электродов (в одну линию)? Без разницы. Круг, квадрат, треугольник.... ![]() Если правильно, то соблюсти расстояние между вертикальными заземлителями не менее длины этого вертикального заземлителя. А вообще и одиночный вертикальный заземлитель не отменён.... ![]() Потребуется ли делать повторное заземление PEN на опоре (напомню, что моя опора линии - первая или вторая от КТП)? Эти опоры не Ваши? Тогда не забивайте.. ![]() Пусть у местных РЭС она болит. А так арматура ж/б опоры должна быть подключена к PEN. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Премного благодарен всем принявшим участие! Пардон, и все-таки допустимо ли делать незамкнутый контур (в одну линию) или требуется
Цитата Круг, квадрат, треугольник.... ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
и все-таки допустимо ли делать незамкнутый контур (в одну линию) или требуется ? Ответили же - можно хоть один вертикальный заземлитель 1,5 м вбить в землю. Не нормируется сопротивление... и все-таки допустимо ли делать незамкнутый контур (в одну линию) или требуется ? А можете замудрить и сделать расчет сопротивления растеканию. Замерить сопротивление грунта, выбрать заземлитель и сделать расчет, все это - внести в паспорт заземлителя с привязкой к объектам. --- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Близость дома от КТП заставила задуматься вот о чём:
ПУЭ, "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство." ... Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух. Почему бы не прокинуть в земле две стальных полосы (или кругляка) соответствующего сечения от ЗУ ТП, подвести их в доме к ГЗШ. Выполнив ввод от ВЛ 4-х проводным СИП-ом получим систему TN-S. ТС на месте конечно виднее, возможно нет такой возможности, а что вообще может помешать такому варианту? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так Вам сети и дали притыкнуться к их контуру
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ответили же - можно хоть один вертикальный заземлитель 1,5 м вбить в землю. Не нормируется сопротивление... Вниметельно читать не пробовали - не более 30 Ом ( в данном случае) Близость дома от КТП заставила задуматься вот о чём: Почему бы не прокинуть в земле две стальных полосы (или кругляка) соответствующего сечения от ЗУ ТП, Простите, на ..... зачем усложнять??? Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.7.2016, 10:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А почему они должны быть против? а оно им надо? к Вам сосед придет - дай я у тебя рядом с окном кондей повешу, пошлёте? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
а оно им надо? к Вам сосед придет - дай я у тебя рядом с окном кондей повешу, пошлёте? Так это сплошь и рядом: человек повесил "кондей" под своим окном на четвёртом этаже, получается он висит над окном третьего этажа,не вижу проблемы. Цитата так Вам сети и дали притыкнуться к их контуру Я думал есть документальное обоснование. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
я бы забил бы 1 штырь диаметром 18 мм. и длиной 5 м. сколько раз я так делал- сам же потом измерял растекание М416- всё всегда было в порядке. и не надо было траншею рыть, бить несколько штырей, варить полосу, а потом ещё и закапывать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
я бы забил бы 1 штырь диаметром 18 мм. и длиной 5 м. сколько раз я так делал ![]() Вот берем пятиметровый штырь, кувалду 5 кг, и бьём по верхнему концу... Вакула сдохнет от зависти! ![]() Ладно, 2,5м одним куском, не больше. Штыри, забитые на расстоянии менее двух длин, экранируют друг друга. Забиваем 2,5штырь - 5м - 2,5штырь. Не ближе. Омов 10 в среднебольничном варианте. Классические "три штыря" ![]() электрически равны "лому в огороде", "ванне" или "оцинкованому ведру". То есть малоэффективны, малополезны и поэтому не нормируются. Что с дурака-то возьмёшь? Сообщение отредактировал Roman D - 9.7.2019, 20:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
как там говорится- а если нет разницы- зачем платить больше?
что главное в повторном заземляющем устройстве- чтобы сопротивление растеканию было не более 30 Ом. и не важно- как эта цель будет достигнута- главное- соответствие правилам. а что говорят правила (с учётом циркуляра Росэлектромонтажа): минимальный диаметр вертикального электрода из черного металла должен быть не менее 18 мм. повторюсь- по моей практике ещё тогда (а это уже более 10 лет), когда я был ещё инженером-проектировщиком систем электроснабжения и инженером по наладке и испытаниям электротехнической лаборатории- это проектное решение- самое простое и эффективное. вплоть до наших дней. при этом не надо ничё копать, варить, закапывать. нужна только лестница и кувалда- а это в любом частном доме найдётся либо у хозяев, либо у соседей. ну кто ж в этом-то откажет??? по времени это- всего-то 5 минут- и- заземляющее устройство готово. я где-то кого-то могу понять- типа привыкли все к траншеям и к треугольнику... но это не значит, что мой способ, который многократно лично мною с помощью поверенных измерительных приборов и лицензией электролаборатории проверен, не имеет права на существование. каждый как хочет- так и д...т. Сообщение отредактировал электроник1 - 9.7.2019, 21:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это как по ... ладошкой! Вот если взять кувалду весом 16 кг,это ДА ... 5 кг - кувалда. 10 кг - кувалдометр. 16 кг - кувалдоскоп. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |