![]() трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 ![]() |
Доброго времени!
у нас на объекте установлено два трансформатора ТМ 3 630У1, один в работе, а со вторым было непонятно приходит ли 6кВ, сегодня проверили УВНом высокое приходит, а на выходе нет 0.4.. В чем может быть причина подскажите? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А трансформатор-то гудит?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Ну, если реально не гудит, то надо не увном проверять, а фазоуказателем.
Двухполюсный указатель величины напряжения и совпадения фаз УВНФ-10КВ. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Двух фаз нет. Рахъединитель недовключили или выключатель накрылся.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Или вставкие плавки сгорели
![]() А учитывая порог зажигания индикатора в УВН 1,5кВ..... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 ![]() |
Всем привет!
Я с трансформаторами по работе еще не сталкивался, все больше как-то по низкой стороне приходилось(так что можно сказать НУБ в этом деле).. Может там есть какой-нибудь включатель(переключатель) на самом трансе который не включен?
Прикрепленные файлы
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 ![]() |
Вот оно как у вас тут всё запущено... 1) Ответственного за электрохозяйство - к расстрелу. ![]() Написано Тр-р №1 130 кВА. Схему 10 кв части сфоткайте... Тогда пальцем ткнем, где искать. ...И не лезьте без корочек в одно лицо!!! По поводу обозначений, они старые. На объекте было увеличение мощности, надписи думаю старые остались.. Сейчас попал на вру 6кВ, визуально все ячейки включены. Фот вотки ![]()
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы всё таки где напряжение проверяли?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Отойдите оттуда подальше, выводите всё из работы, наводите порядок и разбирайтесь. По такой пылище перекрыть может в любой момент.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 ![]() |
Вы всё таки где напряжение проверяли? На вводе в трансформатор.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата На вводе в трансформатор Больше никогда так не делайте, как сделали. Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно. Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь. Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит). Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной? Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит. Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора. А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 ![]() |
Больше никогда так не делайте, как сделали. Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно. Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь. Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит). Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной? Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит. Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора. А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае. Трансформатор молчит вообще.. По поводу опасности я иллюзий не питаю, фотографировал на расстоянии 2ух с лишним метров, при фотографировании приближал зумом поэтому ракурс такой получился.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
отключить разъединителем выключателем нагрузки ![]() не вижу совпадения между снимками и тем, что там называют "схема". а также, похоже стоит секционник между трансами На вводе в трансформатор. проверьте сверху предохранителей -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 ![]() |
В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, -
разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию - плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
выключателем нагрузки ![]() Позор на мой бритый череп ![]() Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В реалии тогда слева сверху на фото - раздел на землю? Вы бы лучше схему РУ-6 нарисовали -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Позор на мой бритый череп ![]() Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал ![]() Это я с панталыку сбил, с РВ-10 попутал сослепу, глубоко извиняюсь. Сообщение отредактировал Roman D - 17.7.2019, 18:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Не-не. Чисто моя ошибка. Смысел конструкции, предназначение и принцип работы помню прекрасно, а вот в наименовании обманулся.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 5:38 |
|
![]() |