трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне

gomed12
сообщение 18.7.2019, 12:22
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(balaba @ 17.7.2019, 17:02) *
В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, -
разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию -
плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор..

Трансформатор-ТМЗ -630/6, на вводе разъединитель РВ-10, выключатель нагрузки-ВНП-16 или ВНРП-10 с ЗН + предположительно еще один ВНП между секциями питания 2-х трансформаторов, предохранитель высоковольтный ПК-6.
Визуально, разъединитель на вводе отключен, далее выключатель нагрузки (ВНП) включен, далее предохранитель на фазе А сгоревший.
Визуально на том же шинном мосту рядом наблюдаются два ВНП, предположительно с правой стороны расположен ввод второго работающего трансформатора.
Прежде необходимо очистить все от грязи, произвести текущий ремонт ячейке, проверить исправность ВНП на вводе и между секциями, проверить исправность трансформатора, заменить предохранитель, сначала включить разъединитель на вводе, после выключателем нагрузки включить в работу трансформатор.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 18.7.2019, 16:02
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Цитата(gomed12 @ 18.7.2019, 12:22) *
Трансформатор-ТМЗ -630/6, на вводе разъединитель РВ-10, выключатель нагрузки-ВНП-16 или ВНРП-10 с ЗН + предположительно еще один ВНП между секциями питания 2-х трансформаторов, предохранитель высоковольтный ПК-6.
Визуально, разъединитель на вводе отключен, далее выключатель нагрузки (ВНП) включен, далее предохранитель на фазе А сгоревший.
Визуально на том же шинном мосту рядом наблюдаются два ВНП, предположительно с правой стороны расположен ввод второго работающего трансформатора.
Прежде необходимо очистить все от грязи, произвести текущий ремонт ячейке, проверить исправность ВНП на вводе и между секциями, проверить исправность трансформатора, заменить предохранитель, сначала включить разъединитель на вводе, после выключателем нагрузки включить в работу трансформатор.

Доброго времени все!
Там все разъелинители и выключатель нагрузки включены..
Мне интересно по каким признакам определили визуально, что на фазе А, плавкий вылетел?
Завтра УВНом еще раз пройдемся по низу плавких..
Также заказал УВНФ. А 25 числа будем буду выводить ячейки в ревизию, для обеспыливания..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.7.2019, 16:10
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Купите вот ЭТО
Уже прилично по времени пользуюсь, одни плюсы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 18.7.2019, 16:52
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(balaba @ 18.7.2019, 16:02) *
Завтра УВНом еще раз пройдемся по низу плавких..

Не поможет. Даже если все три перегорят, УВН может показать наличие напряжения на нижних контактах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 18.7.2019, 16:59
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Цитата(Valerapol @ 18.7.2019, 16:52) *
Не поможет. Даже если все три перегорят, УВН может показать наличие напряжения на нижних контактах.

Почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 18.7.2019, 17:12
Сообщение #26


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



https://keaz.ru/f/5250/pkt.pdf
Страница 17. "Указатель срабатывания".
Отчетливо виден на фото на дальней фазе.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.7.2019, 17:14
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На левом фото #9 слева виден отключенный разъединитель (думаю это питание 6 кВ) и ниже выключателя нагрузки левый предохранитель на отходящий кабель на тр-р.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 18.7.2019, 18:40
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Цитата(S-cream @ 18.7.2019, 17:12) *
https://keaz.ru/f/5250/pkt.pdf
Страница 17. "Указатель срабатывания".
Отчетливо виден на фото на дальней фазе.

Спасибо icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.7.2019, 20:05
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Прикрепленный файл  20190717_111333_compress96.jpg ( 449.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

На рисунке видны штоки сработавших предохранителей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 18.7.2019, 21:26
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Цитата(gomed12 @ 18.7.2019, 20:05) *
Прикрепленный файл  20190717_111333_compress96.jpg ( 449.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

На рисунке видны штоки сработавших предохранителей.

Вот походу и разобрались.. icon_biggrin.gif
Завтра УВНом пройдусь, визуально посмотрю и отпишусь..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 19.7.2019, 8:51
Сообщение #31


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(balaba @ 18.7.2019, 16:59) *
Почему?

Потому что сети 6-10 кВ обычно выполняют с изолированной нейтралью. При сгорании плавкой вставки внутри песчаного наполнителя образуется канал из спеченного песка и металлических остатков токопроводящего элемента. Этот канал не обладает свойствами диэлектрика и, хоть и имеет большое сопротивление, его иногда достаточно для того, что-бы на нижних контактах без нагрузки появилось напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.7.2019, 9:59
Сообщение #32


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Valerapol @ 19.7.2019, 8:51) *
При сгорании плавкой вставки внутри песчаного наполнителя образуется канал из спеченного песка и металлических остатков токопроводящего элемента.

Не обязательно по этой причине. Если перегорят два из трех предохранителей, на всех трёх ВВ вводах трансформатора будет потенциал одной и той же уцелевшей фазы.



Преды - снять и прозвонить.

Сгоревший предохранитель "вылавливается" однополюсным указателем, только если середина "звезды"трансформатора имеет связь с землёй (наподобие как в НТМИ или звезды из ЗНОМов).
Двухполюсный указатель найдёт битый пред при измерении между "концами" предохранителя.

Сообщение отредактировал Roman D - 19.7.2019, 10:08


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 19.7.2019, 10:58
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Roman D @ 19.7.2019, 9:59) *
Не обязательно по этой причине...

Объяснял общий принцип появления напряжения даже при сгоревших предохранителях.
Если хоть один останется цел, то на сгоревших предохранителях будет фазное напряжение, а если все сгорят, то как повезет. Может и не показать ничего, а может и до фазного вырасти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.7.2019, 12:10
Сообщение #34


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Согласен, только, чтоб не ввести никого в заблуждение, термины "фазное" и "линейное" напряжения лучше не применять. Иначе придётся говорить про "нулевое" напряжение. А оно там есть!
Однозначнее было бы "фаза-фаза" и "фаза-земля".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 19.7.2019, 15:16
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Цитата(Valerapol @ 19.7.2019, 10:58) *
Объяснял общий принцип появления напряжения даже при сгоревших предохранителях.
Если хоть один останется цел, то на сгоревших предохранителях будет фазное напряжение, а если все сгорят, то как повезет. Может и не показать ничего, а может и до фазного вырасти.

Все звоняться, но флажки на двух вылетевшие.. Вопрос возникает по какой причине они отработали? Думаю может перед заменой ПКшек, лабораторию вызвать, проверить транс.. Как думаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.7.2019, 15:24
Сообщение #36


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



И транс, и вставку от предохранителей до транса. Я бы её вообще поменял без испытаний. Там, похоже, концевые муфты старше меня.

Транс, конечно, штука почти неубиваемая, но, так как он у вас давно стоит, полную проверку ему проведите обязательно.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.7.2019, 15:39
Сообщение #37


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Возможно было близкое короткое по НН, применение суррогатных предохранителей, неисправность или намеренное загрубление защиты по 0,4 кВ.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения