Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Права производителя работ для снятия заземлений

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 23.7.2019, 9:51
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Есть пункт правил.
"Разрешается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции).
Временное снятие и повторную установку заземлений выполняют оперативный персонал либо по указанию работника, выдающего наряд, производитель работ.
Разрешение на временное снятие заземлений, а также на выполнение этих операций производителем работ должно быть внесено в строку наряда "Отдельные указания" с записью о том, где и для какой цели должны быть сняты заземления"

Вопрос, а для временного сняти заземлений, какие права должны быть у производителя? Как бы тут подразумевается, что или оперативный персонал, или производитель по указанию? А если у него нет оперативных прав, он может снимать заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 23.7.2019, 11:44
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



может. если эта фраза написана в наряде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2019, 12:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23025
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Сергей а где написано про права опер.персонала?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 23.7.2019, 12:58
Сообщение #4





Гости






Цитата(с2н5он @ 23.7.2019, 12:12) *
Сергей а где написано про права опер.персонала?

ну как бы подразумевается, что у оперативного персонала есть право оперативных переключений. А вот производитель-это ремонтный персонал, у него нет прав перекулючений. Вот и вопрос, он может снимать заземления, или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 23.7.2019, 14:36
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Плох тот производитель, у которого нет прав прекулючений. ))

Причем тут права на производство оперативных переключений и право снять защитное заземление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2019, 14:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23025
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.7.2019, 12:58) *
ну как бы подразумевается

не нужно читать между строк на свою голову, правилами разрешено, значит может


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 23.7.2019, 15:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.7.2019, 10:51) *
... А если у него нет оперативных прав, он может снимать заземления?

Может в пределах рабочего места, обозначенного в конкретном наряде, для выполнения указанных в нём же работ. Не более того. Для этого не требуются оперативные права.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 24.7.2019, 13:44
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.7.2019, 9:51) *
...для временного снятия заземлений...? Как бы тут подразумевается, что или оперативный персонал, или производитель по указанию? А если у него нет оперативных прав...?
Плохо! Для этого и существует категория подготовленного и обученного электротехнического персонала - "оперативно-ремонтный". Тогда в случае чего ни у инспекторов по охране труда, ни у следователей СК, ни у прокуратуры, ни у судей не будет возникать вопросов типа: "А какой идиот выдал наряд и дал в нём право выполнения оперативных переключений (например, временного отключения и включения стационарных ЗНЛ) или временного снятия и установки ПЗ в действующей ЭУ неподготовленному производителю работ?"... smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Roman_D_*_*
сообщение 26.7.2019, 11:23
Сообщение #9





Гости






Оперативно-ремонтный персонал имеет право оперативных переключений только в закреплённой за ним электроустановке. В которой нет постоянного оперативного персонала. Именно и только для этого даются такие права. Чтоб рабочее место самим готовить.

Если у вас есть права на вождения автомобиля, это не значит, что вы можете просто сесть в любой автомобиль и поехать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 26.7.2019, 12:49
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_Roman_D_* @ 26.7.2019, 11:23) *
...Чтоб рабочее место самим готовить...
Речь идёт не о подготовке рабочего места (оно уже подготовлено другими). Речь идёт о разрешении производителю работ из ремонтного персонала временного снятия/установки ПЗ, или отключения/включения заземляющих ножей согласно п.21.5 ПОТЭЭ-2013. Однако это противоречит требованиям п.21.7 и п.21.8 тех же ПОТЭЭ, где говорится, что эти операции может выполнять только оперативный персонал! На основании этих требований, выдающий наряд-допуск должен очень хорошо подумать, прежде чем давать в "Отдельных указаниях" наряда разрешение на временное снятие/установку заземлений производителю из ремонтного персонала, который не отличает ЗНЛ от ЗНШ. Хотя если выдернуть цитату из контекста п.21.5
Цитата
Временное снятие и повторную установку заземлений выполняют оперативный персонал либо по указанию работника, выдающего наряд, производитель работ.
, то вроде бы как можно. Повторяю, решение этого вопроса лежит на совести и зависит от компетентности лица, выдающего наряд-допуск, и если он не дебил, то никогда не выдаст такого разрешения производителю работ, не имеющему соответствующих прав... smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.7.2019, 13:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7519
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(=Бетонщик= @ 24.7.2019, 13:44) *
Тогда в случае чего ни у инспекторов по охране труда...не будет возникать вопросов типа: "А какой идиот выдал наряд и дал в нём право выполнения оперативных переключений (например, временного отключения и включения стационарных ЗНЛ) или временного снятия и установки ПЗ в действующей ЭУ неподготовленному производителю работ?"

ИОТ и остальные конечно могут участвовать только при расследовании НС с исходом, а так им нечего в ЭУ делать.
Цитата
производителю из ремонтного персонала, который не отличает ЗНЛ от ЗНШ.

Значит, речь идет о производителе работ с правами, т.е. об ОРП. Ведь выдающий отвечает за квалификационный уровень исполнителей и точно знает кого куда расставлять.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.4.2025, 16:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Возник спор про временное снятие заземлений производителем.
Мнения разделились: можно ли производителю отключать ЗН?

в ПОТЭЭ написано просто "заземление" и про "переносное" ни слова.

С точки зрения охраны труда, ИМХО, снятие и установка ПЗ намного более опасная операция, чем отключение-включение ЗН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.4.2025, 18:00
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23025
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



точка зрения охраны труда есть их ИМХО, написано заземление, значит в т.ч. ПЗ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_W_*
сообщение 9.4.2025, 18:02
Сообщение #14





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 9.4.2025, 16:22) *
...можно ли производителю отключать ЗН?
См. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции Приказа Минтруда РФ от 29.04.2022 № 279н:
6.28. В строке "Отдельные указания" наряда-допуска рекомендуется указывать:
- разрешение на временное снятие заземлений согласно пунктам 21.5 и 39.12 Правил;

21.5. Разрешается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции).
Временное снятие и повторную установку заземлений выполняют оперативный персонал либо по указанию работника, выдающего наряд-допуск, производитель работ.
Разрешение на временное снятие заземлений, а также на выполнение этих операций производителем работ должно быть внесено в строку наряда-допуска "Отдельные указания" с записью о том, где и для какой цели должны быть сняты заземления.

39.12. Снимать заземления, установленные при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать их вновь разрешается только по указанию производителя работ, руководящего испытаниями, после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.
Разрешение на временное снятие заземлений должно быть указано в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 9.4.2025, 22:26
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.7.2019, 9:51) *
Здравствуйте. Есть пункт правил.
"Разрешается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции).
Временное снятие и повторную установку заземлений выполняют оперативный персонал либо по указанию работника, выдающего наряд, производитель работ.
Разрешение на временное снятие заземлений, а также на выполнение этих операций производителем работ должно быть внесено в строку наряда "Отдельные указания" с записью о том, где и для какой цели должны быть сняты заземления"

Вопрос, а для временного сняти заземлений, какие права должны быть у производителя? Как бы тут подразумевается, что или оперативный персонал, или производитель по указанию? А если у него нет оперативных прав, он может снимать заземления?

В наряде, вообще-то указываются мероприятия по допуску к работе производителя работ и может быть указана цель намеченых для производства работ.
Если производитель работ в ходе этих работ считает необходимым снять заземление, он его снимает, но потом он обязан сдать место проведения работ с восстановлением снятого им заземления.
Допускающий, допускает и в конце проведения работ принимает место произведения работ.
За проведение работ отвечает производитель работ. Действия производителя работ в наряде-допуске не отражаются, а оформляются отдельным актом или протоколом проведённых работ. В том числе и протоколом измерения сопротивления изоляции.
Производитель работ должен иметь допуск на проведение данного типа работ.
Допускающий отвечает только за допуск и прием места работ после окончания работ.
Временное снятие и повторную установку заземления осуществляет производитель работ.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.4.2025, 23:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_W_*
сообщение 10.4.2025, 10:52
Сообщение #16





Гости






sasha4312, внимательно смотрите дату первого поста! Сейчас идёт разговор по вопросу Сунцова Дениса от 9.04.2025.
Вы безапелляционно заявили:
Цитата(sasha4312 @ 9.4.2025, 22:26) *
...Если производитель работ в ходе этих работ считает необходимым снять заземление, он его снимает...
Вы в корне не правы! Если в строке "Отдельные указания" наряда-допуска нет разрешения производителю работ на временное снятие ПЗ или отключение стационарных ЗН, то производитель работ не имеет права это делать! Запись в строке "Отдельные указания" имеет примерно следующее содержание: "Производителю работ разрешается временное снятие заземлений с КЛ-10 кВ №523 на время выполнения измерений и испытаний её изоляции".
Обычно, чтобы неопытный производитель работ не наломал дров, выдающий наряд-допуск перестраховывается и назначает "козла отпущения" - ответственного руководителя работ, на которого возлагается контроль за всеми членами бригады и за выполнение особо опасных операций. При этом в строке "Отдельные указания" наряда-допуска делается запись примерно следующего содержания: "Испытания повышенным напряжением выполнять под непосредственным руководством и наблюдением ответственного руководителя работ".
А вы развели здесь анархию: "Если производитель работ считает необходимым снять заземление, он его снимает..." - это грубейшее нарушение!



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.4.2025, 11:20
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7519
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Как сказано выше "заземление" включает в себя как ПЗ так и ЗН.
Для выполнения обеих операций общими являются соблюдение порядка и последовательности действий, как указано в технических мероприятиях.
Различаются тем что в одном случае (ЗН) исключена случайность в связи с наличием блокировок, а при установке ПЗ имеется определенная обязательная последовательность действий.
Что касается права многократного временного снятия-установки заземления по технологии производства работ, все действия в зависимости от сложности этих работ могут быть отражены в технологической карте. И выдающему н-д достаточно указать номер карты.
Для выполнения работ в ЭУ, в т.ч. по снятию-установке заземления, ОП (ОРП) должен проходить периодическое обучение и практические тренировки, что должно отражаться в ОРД организации о предоставлении персональных прав.
Указание в Н-Д о возложении ответственности на производителя работ по снятию - установке заземления вовсе не означает, что эти работы он выполняет единолично. Он может привлечь на повторную установку ПЗ ОП(ОРП) с 4 гр и РП с 3 группой из числа исполнителей. Снимать заземление может один работник с 3 гр.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.4.2025, 18:05
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7519
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Сунцов Денис @ 9.4.2025, 16:22) *
Возник спор про временное снятие заземлений производителем.
Мнения разделились: можно ли производителю отключать ЗН?

Что касается снятия ЗН в ЭУ выше 1000 В, отключать может один ОП(ОРП) с 3 группой, а вот включать может только с 4 группой ОП(ОРП) единолично.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.4.2025, 19:48
Сообщение #19





Гости






Цитата(gomed12 @ 10.4.2025, 18:05) *
...а вот включать может только с 4 группой ОП(ОРП) единолично...
...под чутким и непрерывным наблюдением ответственного руководителя работ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2025, 13:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены