Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.7.2019 Пользователь №: 55980 ![]() |
Добрый вечер.
Снимаем квартиру, вот почти спустя месяц заметили, что на счетчике загорается лампочка "!" - токи фазы и нейтрали неодинаковы. Пока не хочется дергать хозяина Но хочется узнать, что это значит, опасно ли и что с этим делать? Может кто сталкивался или разбирается. В паспорте счетчика СО-ЭА10 по этому пункту указана такая информация: «!» - токи фазы и нейтрали неодинаковы (повреждения в кругах нагрузки счетчика (утечка на землю) или попытка вмешательства в работу (учет электроэнергии) счетчика. Сегодня проверили, загорается всегда, когда включается холодильник, микроволновка, чайник. Чайник носили к другим розеткам, тоже загорается (думали может проблема только в розетках на кухне). |
|
![]() |
||
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Узо, дифавтоматы есть? Если проводка в квартире с заземлением - возможно в розетках перепутаны 0 и земля.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Круги нагрузки это интересно
![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.7.2019 Пользователь №: 55980 ![]() |
Узо, дифавтоматы есть? Если проводка в квартире с заземлением - возможно в розетках перепутаны 0 и земля. Есть такое для бойлера Розетки нужно узнавать ставили с заземлением или без.. но чтобы во всех перепутать. Или если в одной не ок - то влияет на все? Подключите закрытую розетку сразу после счётчика и включите в неё чайник - если светляк загорается, значит проблема в счётчике, иначе - в проводке. Ох, если бы я такое умела делать, придется электрика звать) А вообще это не нормально, опасно, с техникой, проводкой может что-то случиться? Сообщение отредактировал funtazy - 31.7.2019, 10:47 |
|
![]() |
||
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Если исключить "злочинні дії", то где-то ноль соединен с трубами (например, через корпус электроприбора). Электро или газовой плиты.
УЗО там нет, иначе уже выбило. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.7.2019 Пользователь №: 55980 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сколько автоматов в шитке?
пс кнопочку жалоба для чего жмём? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.7.2019 Пользователь №: 55980 ![]() |
сколько автоматов в шитке? пс кнопочку жалоба для чего жмём? Вроде бы три, там щиток закрыт, плохо видно( пс Чтобы модераторы удалили не нужное для темы сообщение. Мне бы проблему/возможные причины/последствия/что с этим делать узнать, а не чтобы постебались Сообщение отредактировал funtazy - 31.7.2019, 20:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Мне бы проблему/возможные причины/последствия/что с этим делать узнать, а не чтобы постебались Ну Вы же сами не полезете искать и устранять проблему? Вызовите кого нить соображающего, озвучте проблему и заплатите за ее решение. Если хата съемная и Вас это не напрягает, оставьте как есть. Что хоть здесь то это мусолить? Вам уже озвучили что и как проверить и сделать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.7.2019, 13:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.7.2019 Пользователь №: 55980 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вызовем, сами бы не догадались, да Никто так и не озвучил что может произойти, опасно или нет, если бы я знала что можно просто забить, то так бы и сделала. Произойти может все что угодно (щипать, ударить током может) , а может и не произойти и будет 100 лет наперекосяк работать если не будете этому мешать. Был бы старый счетчик без этой лампочки, то Вы бы и не знали об утечках и спали бы спокойно. |
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Из безопасных для окружающих способов могу предложить выдернуть все из розеток и выключить все лампочки, и поочередно втыкать какой-нибудь прибор без проводящего корпуса (фен, к примеру) в каждую розетку. Следить за лампочкой "!". Если по прежнему загорается, значит, вина не в перепутаных в розетке нуле и земле. Бывает, шуруп регипсовый попадает в ноль, и этого хватит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
чо я скажу- сообщите хозяину. не берите на себя ответственность за это. а то Вас обвинят в воровстве и повесят на Вас круглую сумму. оно Вам надо???
|
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
А как тут искать? Нужно только смотреть на месте; руками хозяина (хозяйки) не получится. Гасить квартиру (если там есть двухполюсный автомат - пакетник - рубильник, искать наличие контакта нуля с заземленными частями (крутить изоляцию).
А может, и в щитке напутано. Счетчик неверно подключен. Да и бойлер как там подключен, никто не скажет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
А как тут искать? Нужно только смотреть на месте; руками хозяина (хозяйки) не получится. Гасить квартиру (если там есть двухполюсный автомат - пакетник - рубильник, искать наличие контакта нуля с заземленными частями (крутить изоляцию). А может, и в щитке напутано. Счетчик неверно подключен. Да и бойлер как там подключен, никто не скажет. Вы специалист? |
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
электроник1, вообще то мы на форуме, а высказывание своего мнения или версии не запрещено, даже если это не адресовано автору темы.
ЗЫ. Да Вам ли не знать... ![]() пс Чтобы модераторы удалили не нужное для темы сообщение. Мне бы проблему/возможные причины/последствия/что с этим делать узнать, а не чтобы постебались Напомню, что Вы обратились на форум, а не в платную консультацию, где имели бы полное право требовать конкретный ответ на правильно поставленный вопрос. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
savelij®, Согласен полностью
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |