=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Много видел схем с драйверами где имеетс светодиод грин. Работают нориально. А вот к транзисторам имеется особый вопрос-какие параметры измеряли перед установкой? Корпус, емкость З-К соответствует даташиту?
Видел недавно FGL40N120 фрезерованные, корпус подходит, а вот емкость затвора-16000пФ Подскажите, почему к.зап. увеличивается на входе ТГР? Как привести до ума сигналы на затворы, как уменьшить к.зап.? Проверить нужно ТГР на работоспособность, возможно сердечник превратился в глину |
|
|
|
30.7.2019, 21:17
Сообщение
#3342
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 |
Оригиналы были FGH60N60, поставил IKW50N60T
Корпуса те же 247 Мерил только емкость З-Е (input capacitance) FGH60N60 заявлено 2820 pF IKW50N60T заявлено 3150, померил – 2100 pF. Цитата Проверить нужно ТГР на работоспособность Это в кратце как? Порверяется, не входит ли сердечник в насыщение? Нагрузить выходные обмотки ТГР резисторами на 220-270 Ом, смотреть не искажаются ли сигналы, мерить потрбеление тока ТГР? |
|
|
30.7.2019, 23:03
Сообщение
#3343
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Не хочется не найдя причину просто менять ключи. Принёс знакомый уже с битыми ключами. Поменял толкьо згоревший резистор на затворе ключа. Поставил ключи, осциллограммы всех ключей как выше, о аппарат после 3 мин работы на холостом ходу бахнул. Ключи провереныйе, взял из партии, которыйе ставил на другой аппарат, он до сих пор работатет. Так и спрашивается от чего получился сквозняк. Может схема драйвера со стороны ключей ненадёжная, такую вижу в первые. что тогда мешает изъять ТГР из платы и всунуть туда на кольце пробный с витками 28-28-28-28-28, грамотно сфазировав. Силу на время отключить, есс-но опять же, глянуть индуктивность. Меньше 600 мкГн - в мусор. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
|
|
|
30.7.2019, 23:13
Сообщение
#3344
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 |
поставил IKW50N60T IKW50N60T заявлено 3150, померил – 2100 pF. Я бы посоветовал, поставить нормальные ключи, а не мусор всякий.Домашний приборчик для измерения емкости - всегда покажет немного больше емкость заявленной в даташите, так как измерение проводится почти при нулевом напряжении на щупах прибора, график емкости от напряжения вам в помощь, см. даташит. Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.7.2019, 23:14 |
|
|
|
31.7.2019, 0:32
Сообщение
#3345
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 |
Спасибо Вам всем за советы, пошёл номральные ключи искать, купил перемаркер, и марочю головы.
|
|
|
31.7.2019, 1:13
Сообщение
#3346
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
А после того как найдёте нормальные ключи, не забудьте: лампа, термопара. Чтоб сюрпризов не было...
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
|
|
|
31.7.2019, 1:46
Сообщение
#3347
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 |
|
|
|
|
31.7.2019, 12:54
Сообщение
#3348
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Этого самодельного добра у меня хватает Может кто нибудь знаете надёжного продавца FGH60N60 или подходящих им в замену ключей с алиехпресс? За ранее блогодарен. https://ru.aliexpress.com/item/1602974948.h....274233edPiTKk1 Беру у него 3-й раз. норм. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
|
|
|
||
31.7.2019, 14:15
Сообщение
#3349
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
. Меньше 600 мкГн - в мусор. Замерил новый для двухтактов на ИГБТ. 264 мкГн. Я думаю такой ТГР сложно убить.. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
|
|
|
2.8.2019, 7:10
Сообщение
#3350
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Достался по случаю вот такой экземпляр
Жосткий мост на UC 3846 , кроме контроля тока и напряжения никакой защиты. Отсюда вопрос к бывалым: На сколько этот аппарат живуч ? Если прикрутить к нему комбинированную управу Скифа на 3846, потребуется ли использовать дифзащиту ? Хотя конечно оно и так понятно что не помешает. Сообщение отредактировал nikon - 2.8.2019, 7:16 |
|
|
||
|
2.8.2019, 10:39
Сообщение
#3351
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Достался по случаю вот такой экземпляр Жосткий мост на UC 3846 , кроме контроля тока и напряжения никакой защиты. Отсюда вопрос к бывалым: На сколько этот аппарат живуч ? Если прикрутить к нему комбинированную управу Скифа на 3846, потребуется ли использовать дифзащиту ? Хотя конечно оно и так понятно что не помешает. Живуч, если его не ронять. Если положить на бок, ключи отстреливают. После замены живет. Менять и прикручивать к нему ничего не стоит. Как грится овчинка выделки. Попадались упоротые экземпляры с большой наработкой, после замены сетевого выключателя шли работать дальше. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
|
|
|
||
2.8.2019, 10:55
Сообщение
#3352
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Живуч, если его не ронять. Если положить на бок, ключи отстреливают. После замены живет. Менять и прикручивать к нему ничего не стоит. Как грится овчинка выделки. То есть в боковом положении импульсы переворачивается ? За управу спросил потому что есть мысля использовать его в полуавтомате. Можно конечно притулить регулятор напруги на компораторе. Тогда возникает вопрос : что делать с прибамбасами , такими как форсаж, холодный старт и антистык. Как они влияют при работе в режиме МИГ ? |
|
|
2.8.2019, 12:27
Сообщение
#3353
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
То есть в боковом положении импульсы переворачивается ? Причем непредсказуемо))))))) -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
|
|
|
2.8.2019, 12:45
Сообщение
#3354
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Они движутся в горизонтальной плоскости вместо вертикальной, а транзисторы не рассчитаны на такую форму сигнала - вот откуда глюки.
-------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
|
|
|
2.8.2019, 19:05
Сообщение
#3355
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Шутки шутками ребята, но я попробовал данный экземпляр в работе. Вот тут моё представление о китайском инверторостроении потерпело фиаско. К примеру вот этот экземпляр именуемый ПИТ 285 варить не умеет от слова обсолютно, электроды жгёт но сваркой это назвать можно с натягом.
А этот аппарат именно варит , мягко, предсказуемо. Пробовал все электроды которые в наличии, для него проблем нет. Вот только в наличии регулировки форсажа необходимости не обнаружил, в любом положении варит без проблем. Теперь возникла делема, добивать полуавтомат на ПИТе или забросить его к чёрту и замутить на этом варианте. Понятно что львиную долю играет управа, импульсы они и в Африке импульсы, но ведь каждая силовая в праве распорядится ими по своему. Сообщение отредактировал nikon - 2.8.2019, 19:15 |
|
|
||
2.8.2019, 19:10
Сообщение
#3356
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Дорабатывать рабочий аппарат.
-------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
|
|
|
2.8.2019, 19:28
Сообщение
#3357
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Дорабатывать рабочий аппарат. Рабочий это какой ? Они оба рабочие, только один полумост на 250 ампер а другой мост на 220. При этом у одного один входной мост на 50 ампер при выходе 250, а у другого два по 35 ампер при выходе 220 ампер. Управа у полумоста была классика на 3140 и SG 3525, как уже говорил варить он не умел. Попробовать с новой управой не успел, попался новый экземпляр. Думаю всё же добить его до логического конца, тем более что притулил дроссель и замыкающий диод. Будим надеяться что причина всё же в управе. Тем более что трансы дифзащиты уже вживил, хотя места было катастрофически мало. |
|
|
2.8.2019, 19:33
Сообщение
#3358
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Лучше там, где мосты на 35 ампер. 50 фейки и корпус у них тоньше. И в остальном тоже лучше. Ну, а цифры... Сеть всё равно обычная больш за 175 ампер не отдаёт... Говорено не на одном форуме уже.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
|
|
|
2.8.2019, 19:46
Сообщение
#3359
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Ну, а цифры... Сеть всё равно обычная больш за 175 ампер не отдаёт... Загвоздка в том что времени для творчества катастрофически не хватает, сам понимаю что реализовать на мосту аппарат лучше, поэтому и спрашивал за управу Скифа, нужно ли вживлять трансы дифзащиты ? Да и будит ли он варить после переделки так как сейчас варит ? А сеть моя в гараже 200 ампер на баласте отдаёт в лёгкую. Замеры производил и амперметром и по закону ома высчитывал измеряя напругу и сопротивление. Завтра погоняю новый аппарат, отпишусь. Сообщение отредактировал nikon - 2.8.2019, 19:49 |
|
|
2.8.2019, 19:49
Сообщение
#3360
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Мост же с разделительным кондёром в первичке? Будет и так жить. Контакты и прижим ключей пересмотреть на всякий.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 11:32 |
|