Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 56035 ![]() |
Помогите разобраться, пожалуйста
Необходим ли внутренний контур заземления в металлической ТП или все можно заземлять к корпусу? Со ссылками на ПУЭ, по возможности |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вы проектируете подстанцию ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 56035 ![]() |
Вы проектируете подстанцию ? Нет, эксплуатирую И у нас - через корпус Сделал замечание представитель СО, говорит, что это последовательное соединение проводников, что запрещено А мы считаем, что можно использовать как естественный зазем. проводник Но я ни в представителе, ни в себе не уверен) Перечитал ПУЭ, но конкретного ответа не нашел |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. представитель СО, говорит, что это последовательное соединение проводников, что запрещено Запрещено только последовательное соединение ОПЧ - открытых проводящих частей.Информация. п.3.6 ГОСТ IEC 61140-2012: "открытая проводящая часть (exposed-conductive-part): Доступная прикосновению проводящая часть электрооборудования, которая при нормальных условиях не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. [МЭС 195-06-10] Примечание - Проводящую часть электрического оборудования, которая может оказаться под напряжением только через контакт с открытой проводящей частью, которая оказалась под напряжением, не считают открытой проводящей частью". Из этого определения следует, что корпус строения не является ОПЧ. Он является сторонней проводящей частью - СПЧ. ПУЭ7, п.1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: ... ..3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.); Ну и конечно же должны выполняться условия п.1.7.122. Каркас, сваренный из толстых угольников, швелеров и т.п., никаких вопросов (по п.1.7.122) вызывать не должен. Последовательное соединение РЕ-проводников (в том числе заземляющих) ни одним документом не запрещено. Запросите у представителя СО пункт норматива, коим он руководствуется. А мы считаем, что можно использовать как естественный зазем. проводник Мало того, по определению, будучи в непосредственном соприкосновении с землей, будка является и естественным заземлителем )"1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические .. конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей,.." Сообщение отредактировал Олега - 13.8.2019, 14:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Нет, эксплуатирую И у нас - через корпус Сделал замечание представитель СО, говорит, что это последовательное соединение проводников, что запрещено А мы считаем, что можно использовать как естественный зазем. проводник Но я ни в представителе, ни в себе не уверен) Перечитал ПУЭ, но конкретного ответа не нашел последовательное соединение защитных проводников действительно не допускается. а нормальный контур внутри своей ТП Вы сделать не сможете. у него максимально допустимое сопротивление растеканию должно быть 4 Ома. для этого снаружи таких ТП, как Ваша, роют траншею и вбивают штыри, прокладывают горизонтально полосу и сваривают всё это между собой, места сварки покрывают битумом для защиты сварных соединений от коррозии. Сообщение отредактировал электроник1 - 13.8.2019, 14:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
последовательное соединение защитных проводников действительно не допускается Это кем ? Главным энергетиком всея Руси ? Представителей ИЕК, к примеру, еще не оповестил ? Или они РЕ-клеммы для параллельного соединения выпускают ?Назови норматив, где указано, что РЕ-проводник обязан быть единым и неделимым. ..максимально допустимое сопротивление растеканию должно быть 4 Ома. Не обязательно.1.7.101 ... Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#7
|
||
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Это кем ? Главным энергетиком всея Руси ? Представителей ИЕК, к примеру, еще не оповестил ? Или они РЕ-клеммы для параллельного соединения выпускают ? Назови норматив, где указано, что РЕ-проводник обязан быть единым и неделимым. Не обязательно. 1.7.101 ... Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. а я, по Вашему, это взял с потолка? опровергните мой довод- напишите норматив и по сути, что я не прав. обязательно. 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23020 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Dmtr, ещё раз продублируете тему, отправитесь отдыхать на неделю
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
а я, по Вашему, это взял с потолка? опровергните мой довод- напишите норматив и по сути, что я не прав. Какие тебе еще доводы нужны ? Читай пункт полностью:обязательно. 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Иными словами: Общее сопротивление (не более 4 Ом) обеспечивается вместе с естественными и повторными заземлителями в сети (при наличии двух и более отходящих линий. При этом сопротивление заземлителя непосредственно у ТП должно быть не более 30 Ом. последовательное соединение защитных проводников действительно не допускается. А что про этот ляп помалкиваем, главный из энергетиков ? ![]() Жду доводов.. опровержений.. ссылок на нормы.. Сообщение отредактировал Олега - 13.8.2019, 17:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11085 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Осмелюсь напомнить, что в ТП заземляющее устройство ещё должно соответствовать п 1.7.96, поскольку оно наверняка общее и для низкой, и для высокой стороны. Мало ли...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Осмелюсь напомнить, что в ТП заземляющее устройство ещё должно соответствовать п 1.7.96, поскольку оно наверняка общее и для низкой, и для высокой стороны. Мало ли... Уж если быть точным, то при использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок и до и выше 1000 В, то применяется п.1.7.97, а в нем прямая ссылка на п. 1.7.104 для электроустановок до 1000 В с изолированной нейтралью и п. 1.7.101 для электроустановок до 1000 В с глухозаземленной нейтралью. Так что не должно соответствовать. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |