Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2019 Пользователь №: 56107 ![]() |
Добрый день всем коллегам. Работаю в ЭТЛ, искал НТД для приведения значений сопротивления изоляции и тангенса обмоток силовых трансформаторов в одной и той же температуре (для анализа данных), долгий и упорный поиск привел меня к следующим источникам:
1) по сопротивлению изоляции обмоток Формула приведения сопротивления изоляции к температуре для сравнения измерений, полученных при разной температуре (Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций, стр.83, МСК 1971г) Rt2= Rt1∙10(-(t2-t1/α)) Rt1 - измеренное сопротивление изоляции при температуре t1 α - коэффициент, зависящий от типа изоляции (для силовых масляных трансформаторов класс изоляции "А") t2=20гр 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 t1 - температура при измерениях 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 разность температур t2-t1 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 коэффициент приведения 0,56 0,75 1,00 1,33 1,78 2,37 3,16 4,22 5,62 7,50 10,00 13,34 17,78 23,71 31,62 Примечание: согласно РД 34.45-51.300-97 п. 2.3 "Сравнение характеристик изоляции должно производиться при одной и той же температуре изоляции или близких ее значениях (расхождение - не более 5°C). Если это невозможно, должен применяться температурный перерасчет в соответствии с инструкциями по эксплуатации конкретных видов электрооборудования" 2) по тангенсу потерь Формула приведения тангенса обмоток к температуре для сравнения измерений, полученных при разной температуре (Сборник методичеких пособий по контролю состояния электрооборудования, стр.157, МСК 1999 г) tgпр= tgи∙К tgи - измеренное сопротивление изоляции при температуре t1 Температура, к которой приводим значения измерений, ⁰С 20 t1 - температура при измерениях 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 разность температур t2-t1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 коэффициент приведения К 1,31 1,29 1,25 1,22 1,18 1,15 1,12 1,09 1,06 1,03 1,00 Примечание: согласно РД 34.45-51.300-97 п. 2.3 "Сравнение характеристик изоляции должно производиться при одной и той же температуре изоляции или близких ее значениях (расхождение - не более 5°C). Если это невозможно, должен применяться температурный перерасчет в соответствии с инструкциями по эксплуатации конкретных видов электрооборудования" Вопрос: используете ли вы такие же коэффициенты, либо есть какие то другие (более правильные) ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Добрый день всем коллегам. Вопрос: используете ли вы такие же коэффициенты, либо есть какие то другие (более правильные) ? Добрый. В РЭ к трансформатору в главе "испытания" обычно приводятся все хотелки завода, таблицы и норм. док. на какие они ссылаются. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2019 Пользователь №: 56107 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_АндрейMG27_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вот хорошую статью нашел
на сайте energoboard и там ссылка на РТМ 1б.800.723-80 а точнее на РД 16 363-87. В этом РД хорошо всё написано про пересчет тангенса и изоляции. По изоляции если у нас больше температура то делим на коэффициент, если меньше то умножаем. И ещё есть справочник автор Ф.Л. Коган "Сборник методических указаний по испытанию электрооборудования ОРГРЭС". |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |