Как перевести амперы в киловатты ? , Вопрос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как перевести амперы в киловатты ? , Вопрос |
25.4.2008, 20:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 11038 |
Работаю машинистом на ПДЭС , купили новую станцию так у неё на компьютере потребляемую энергию отображает дисплей в амперах... вопрос в следующем если какая нибудь формула что бы высчитать из амперов киловатты ? - генератор трехфазный четвертый выход ноль , на дисплее отображается три показания трех фаз ( к примеру 1ф - 67а , 2ф - 57а , 3ф - 55а ) .
|
|
|
|
25.4.2008, 21:13
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Лучше получать величину мощности без пересчёта. Если такой возможности нет, тогда
P=UIcos(ф) Ток и напряжение фазные. Мощность всех трёх фаз найдёте суммой. Сообщение отредактировал Игоррр - 25.4.2008, 21:16 -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
26.4.2008, 16:03
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Лучше получать величину мощности без пересчёта. Если такой возможности нет, тогда P=UIcos(ф) Ток и напряжение фазные. Мощность всех трёх фаз найдёте суммой. А напряжение там тоже фазное измеряется? Тогда согласен. Но если линейное, тогда пересчет получается намного сложнее. Сообщение отредактировал doro - 26.4.2008, 16:06 |
|
|
26.4.2008, 19:40
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 11038 |
|
|
|
|
26.4.2008, 20:04
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Можно на примере подробнее ? (расшифруйте формулу) да , напряжение фазное . Например для одной фазы, 1-й: Р = 67Ах 230ВХ1=15410 Вт=15кВт 410 Вт, cosφ=1 если нагрузка только активная (освещение лампами накаливания без трансформаторов и пускорегулирующей аппаратуры, обогрев -ТЭНы) Р = 67Ах 230ВХ0,85=13098 Вт=13кВт 98 Вт, cosφ=0,85 если смешанная нагрузка в данный момент на генераторе (освещение ЛН, ЛЛ, ДРЛ и т.п., обогрев, эл.двигатели),аналогичный расчет для других фаз. После подсчета 2-х других фаз- суммируете данные всех трех фаз и получаете трехфазную мощность ПДЭС на данный момент времени. ЗЫ У Вас неравномерная нагрузка по фазам (1-я фаза нагружена больше, чем 2-я и 3-я фазы). Сообщение отредактировал Uran - 26.4.2008, 20:11 |
|
|
26.4.2008, 21:11
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
27.4.2008, 8:43
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 11038 |
ЗЫ У Вас неравномерная нагрузка по фазам (1-я фаза нагружена больше, чем 2-я и 3-я фазы). Допустимый перекос фаз 30% от общей нагрузки в противном случае греются обмотки генератора по фазам. Генератор трехфазный выход 380-400v Хотелось бы просто не пересчитывать а , при взгляде на дисплей сразу примерно прикинуть какая нагрузка на генератор допустим если он пока зывает : 1ф - 67а 2ф - 54а 3ф - 45а Сколько прмерно это в киловаттах Можно упростить задачу до - 100% нагрузки это 260квт - 300ква 50% нагрузки это 135квт - 150ква упростить задачу просто нет времени считать так как обьект не один...и станций пять а погрешность прикида на 1 - 4 % суммы вобщем не меняет просто для контроля... Сообщение отредактировал Azvanofann - 27.4.2008, 8:50 |
|
|
|
27.4.2008, 10:19
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
На мой взгляд, нет никакой разницы, что показывает дисплей: А или кВт. Надо просто знать максимально допустимый ток для данного генератора и от этого уже плясать. Показ токов нагрузки по фазам - более информативно, чем показ полной активной мощности. А если уж хотите непременно в кВт. просчитайте на досуге, выпишите в столбик А - кВт и приклейте на станцию. Глянули А (амперы) - рядом мощность в кВт.
|
|
|
27.4.2008, 10:43
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Есть у монтажников формула перевода мощности двигателя (380В) в амперы:
I= Px2, Например двигатель 15 кВт, ток у него 30А. Здесь эту формулу тоже можно применять, но получится грубо. Р= I/2, Например 67А/2= 34кВт. Это будет вырабатываемая мощность генератора в данный момент. По моему Вас это должно устроить для контроля. |
|
|
27.4.2008, 10:54
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Грубо
1ф - 67а/4 2ф - 54а/3 3ф - 45а/2 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
27.4.2008, 11:17
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Грубо 1ф - 67а/4 2ф - 54а/3 3ф - 45а/2 Зачем заморачивать человеку мозги такими подсчетами, если он в этом ничего не понимает, достаточно по наибольшему току вести подсчет :Imax/2-дешего и сердито. 3ф-45А -перекос почти 50% по сравнению с 1ф-67А Сообщение отредактировал Uran - 27.4.2008, 11:28 |
|
|
27.4.2008, 11:46
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Imax/2-дешего и сердито. Не совсем получится. 1. 220*67=15 кВт 67/15= 4,4 почти 4А на каждый кВт мощности. 2. 380*54=20 кВт 54/20=2,7грубо 3АА на каждый кВт мощности. 3.1,73*380*45=30 кВт 45/30= 1,5 грубо 2А на каждый кВт мощности. Сообщение отредактировал gomed12 - 27.4.2008, 11:56 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.4.2008, 12:07
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Не совсем получится. 1. 220*67=15 кВт 67/15= 4,4 почти 4 2. 380*54=20 кВт 54/20=2,7грубо 3 3.1,73*380*45=30 кВт 45/30= 1,5 грубо 2 67/2=33,5кВт, практически то же самое что и ваш 30кВт по подсчету по последней формуле. Можете подсчитать суммарную мощность по токам 3-х фаз, получится тот же 30-31 кВт. 45/2=22,5кВт -это уже очень грубо. Монтажники, они умные формулы не помнят, работают по таким прикидкам. Для генератора 260кВт, разброс 3-4кВт ничего не решают. Человеку нужен прикидочный контроль, а эта формула ему годится. Сообщение отредактировал Uran - 27.4.2008, 12:20 |
|
|
27.4.2008, 14:03
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата 67/2=33,5кВт никак не получится для 220 В, при таком токе- 15 кВт, см. выше. По-правильному, 4,5 А ампера на каждый кВт мощности, взял грубо 4А/кВт. Обычно для 3-х фазки амперы на 2 и то без учета реактивок, поэтому прикидочно подойдут приведенные мною коэффициенты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.4.2008, 16:00
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
никак не получится для 220 В, при таком токе- 15 кВт, см. выше. По-правильному, 4,5 А ампера на каждый кВт мощности, взял грубо 4А/кВт. Обычно для 3-х фазки амперы на 2 и то без учета реактивок, поэтому прикидочно подойдут приведенные мною коэффициенты. Зачем заморачивать человеку моск с какими-то коэффициетами? Он уже есть и используется давно, и для прикидки самый раз. 1ф: Р=67*220*0,85=12,5кВт; 2ф: Р=54*220*0,85=10кВт; 3ф: Р=45*220*0,85=8кВт. Трехфазная мощность Р= 12,5+10+8=30,5кВт.Прикидочная трехфазная мощность, генератора, если будем условно считать загрузку фаз равномерной (обычно берут большую величину): Р=67:2=33,5кВт. Автор не указал нам характер нагрузки генераторов, будем считать нагрузку смешанной. 33,5кВт ненамного больше 30,5кВт и поэтому годится для оценки нагрузки генератора. 45А:2=22,5кВт не совсем корректно для сравнения с 30,5кВт. ЗЫ Автору выбрать самому-какой вариант выбирет его личное дело. Тем более он в этих расчетах не совсем и разбирается. |
|
|
27.4.2008, 17:06
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата 1ф: Р=67*220*0,85=12,5кВт; 2ф: Р=54*220*0,85=10кВт; 3ф: Р=45*220*0,85=8кВт. Трехфазная мощность Р= 12,5+10+8=30,5кВт.Прикидочная трехфазная мощность, генератора, если будем условно считать загрузку фаз равномерной (обычно берут большую величину): Р=67:2=33,5кВт. Автор не указал нам характер нагрузки генераторов, будем считать нагрузку смешанной. 33,5кВт ненамного больше 30,5кВт и поэтому годится для оценки нагрузки генератора. 45А:2=22,5кВт не совсем корректно для сравнения с 30,5кВт. После таких расчетов - молчу -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.4.2008, 18:19
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Прежде всего, всех поздравляю со светлым праздником Христова Воскресения. Христос воскресе! Поэтому предлагаю немного сбавить в децибелах , и задаться вопросом- а зачем нужна оператору ПДЭС оперативная информация о потребляемой нагрузке в кВт? Мне почему-то думается, что для оперативных мероприятий более наглядна информация именно в значениях тока. А, если уж так необходимо иметь оперативную информацию в кВт, тогда чем ни проще -тем лучше, ошибки в пределах «плюс- минус телеграфный столб» здесь не будут играть существенной разницы. Ведь здесь, мне думается, основным является именно не абсолютное значение потребляемой мощности (хотя это безусловно тоже весьма важно), а отношения по фазам. А в таком случае абсолютная точность формул имеет уже не первостепенное значение. В связи с вышеизложенным предлагаю за ради праздника сойтись на каком-то консенсусе и дернуть по шашлыкам- благо у нас (регион Москвы), например, погода шепчет . -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
27.4.2008, 18:41
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Добрый вечер Виктор!
Мы отвечали на вопрос автора, согласно его пожеланию. Мы уже пришли к консенсусу. Дальше решать автору. Погода в Удмуртии паршивая, хоть и солнечная, но ветер холодный и всего +3. |
|
|
27.4.2008, 18:46
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Ну и замечательно . (Это я, конечно, в части консенсуса, а не погоды ) Сообщение отредактировал Victor195002 - 27.4.2008, 18:50 -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
27.4.2008, 23:54
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Я думаю если там стоит контролелер (компутер) то наверное надо покопатса в меню и он выдаст и мощность и коэфициент этой мощности.
|
|
|