11.9.2019, 12:21
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да. Там же в инструкции все обозначения расписаны.
|
|
|
|
11.9.2019, 12:50
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Да. Там же в инструкции все обозначения расписаны. А не может быть ситуация проще: Была бетономешалка с этим двигателем 3-фазная 380. Клиент попросил однофазную. Продавец("изготовитель"), не долго думая, переделывает кабель с вилкой на 220В, двигатель переводит на однофазный режим с конденсатором, а то, что при этом мощность и момент двигателя падают примерно в два раза ему или невдомёк, или пофиг: покупатель схавает. Вот тогда и получаются и перегрузка, и перегрев и выход из строя. Автору: поищите такую же бетономешалку с таким же двигателем, только на 3/380, если найдёте, значит, выше мной сказанное, верно. И бетономешалка ваша заработает нормально только после увеличения типоразмера двигателя с большей мощностью, либо после перехода на 3/380. -------------------- |
|
|
12.9.2019, 22:16
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.9.2019 Пользователь №: 56112 |
Спрашивайте, если что... приобрели по совету продавца INSTART MCI-G2.2-2B 2,2кВт 220В Вопрос: как подключить его так, чтобы рабочий только кнопкой пользовался - т.е. очень нужна просто кнопка для включения движка ситуация проще: Была бетономешалка в общем, поставщик делает бетономешалки, но у нас назначение пищевое, и нагрузка совсем не бетон, а на порядок меньше |
|
|
13.9.2019, 1:41
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Параметр P0.0.03=1
Либо кнопка с фиксацией, либо тумблер. Подключаем один конец на СОМ, второй на DI2. Главное-питание подавать согласно схемы-фаза-клемма R. ноль-клемма S. И конечно же ввести параметры АД для нормального функционирования ПЧ по защите от перегрузок. |
|
|
|
13.9.2019, 21:54
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.9.2019 Пользователь №: 56112 |
|
|
|
14.9.2019, 6:15
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да, конечно. Нормально разомкнутые контакты -NO- задействуйте. Просто сухой контакт.
|
|
|
14.9.2019, 8:04
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Двигатель в треугольник не забыли переключить?
-------------------- |
|
|
|
14.9.2019, 9:55
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.9.2019 Пользователь №: 56112 |
Да, конечно. Нормально разомкнутые контакты -NO- задействуйте. Просто сухой контакт. ааааааа - расшифруйте пожалуйста для обывателя/дилетанта Двигатель в треугольник не забыли переключить? предварительно уже переключили в ЗВЕЗДУ - на схеме ЧП 4 выхода для подключения АД (U,V,W, земля), и я решил что это для звезды - я ошибся? Сообщение отредактировал Igor1969 - 14.9.2019, 10:40 |
|
|
14.9.2019, 11:03
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
расшифруйте Можно задействовать силовой контакт. L1/T1 или L2/T2 или L3/T3. Само собой никакого напряжения на них быть не должно. Контакт сухой, т.е безпотенциальный, чистый. Тепловое реле не нужно, его можно убрать. предварительно уже переключили в ЗВЕЗДУ - на схеме ЧП 4 выхода для подключения АД (U,V,W, земля), и я решил что это для звезды - я ошибся? Ошибся. У вас ПЧ вход 1 фаза 220В - выход 3 фазы 220В. Сами же писАли в первом посте, что АД соединен в треугольник. Оставить треугольник на АД. Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.9.2019, 11:04 |
|
|
16.11.2019, 11:06
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
не правильно написал: сеть однофазная, а движок 3-х фазный Так покупаем однофазный по питанию частотник, на выходе которого три фазы с линейным 220 вольт, и будет вам счастье. Пока частотник не спалите, вместе с двигателем. У вас что электрика вообще нет? Печально. |
|
|
|
16.11.2019, 17:09
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3229 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
CE 220 В 2,2 кВт/кВт 1 фазный вход и 3 фазный выходной преобразователь частоты/привод двигателя переменного тока/VSD/VFD/50 Гц инвертор