![]() 1000 Вольт , чем подать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 1000 Вольт , чем подать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23013 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
РУ-0,4 ТП изоляция должна испытываться напряжением 1000 В., кто то делает и чем пользоваться? мегер и самоделки не в теме
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
РУ-0,4 ТП изоляция должна испытываться напряжением 1000 В., кто то делает и чем пользоваться? мегер и самоделки не в теме Ретом. У меня добавочник до 2000 к 21-му(загибать ВАХи удобно). Но есть и 6000. Сообщение отредактировал Shapiton - 20.9.2019, 12:34 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
АИД-70Ц была мысля, замерили 1.3кВ 50Гц выдает минималки (на табло), хотя по паспорту 2кВ. Но так дело и не дошло, мегером все сдавали. РЕТ-ВАХ- 2000 тоже надо взять под проект, пока денег нема.
Сообщение отредактировал prude - 20.9.2019, 14:58 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11070 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Почему мегер не годится? Просто крутите минуту (или сколько там надо)
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
ПУЭ 1.8.11, 1.8.6
ПТЭЭП 3.6.22 Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.9.2019, 16:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11070 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ПУЭ 1.8.11, 1.8.6 ПТЭЭП 3.6.22 3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах. Какая гладкая формулировка... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23013 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Почему мегер не годится? было уже, мегер он меряет сопротивление, не видели ни на одном мегере вольтметр Ретом. ухами слышал, не держал, ткните подробнее -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11070 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
мегер он меряет сопротивление, не видели ни на одном мегере вольтметр Ну здрасьте: мегоомметры флюке, меггер, кийоритсу (те, с которыми работал) фиксируют не только сопротивление, но и напряжение. На экране внизу справа обычно. Сообщение отредактировал Roman D - 20.9.2019, 20:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1357 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Желательно не путать измерение сопротивления изоляции и испытание электрической прочности её же. Это разные занятия и мегометр годится только для первого.
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
[quote name='с2н5он' date='20.9.2019, 18:25' post='529206
ухами слышал, не держал, ткните подробнее [/quote] http://dynamics.com.ru/production/retom-21 Он для релейки в основном. Цена соответственно под лям. Сообщение отредактировал prude - 21.9.2019, 7:56 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23013 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
На экране внизу справа обычно. в нашей деревне не пользовались, благодарю, гляну под лям. это не наш метод, предложу - меня на кол, четвертуют, пристрелят -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Если заказчик настойчив, тоже используем РЕТОМ... А так, мегера хватает с лихвой.
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
ухами слышал, не держал, ткните подробнее тык Если уже Ретом (21/11/25) есть- жизнь сильно упрощается. Рет-Вах- 2000, кст, не поверяется, ибо это тупо повышающий тр-р. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3799 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
РУ-0,4 ТП изоляция должна испытываться напряжением 1000 В... Должна, но не обязана.Цитата ПУЭ-7, п. 1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным. В случае получения сопротивления изоляции какого-либо объекта менее 0,5 МОм (и менее 1 МОм или 2 МОм для некоторых видов электрооборудования) выполняется измерение сопротивления изоляции по отдельным участкам (группам, фидерам). При этом, как правило, выявляется самое слабое звено, сопротивление изоляции которого не соответствует требованиям Норм. После устранения выявленного дефекта выполняется повторное измерение сопротивления изоляции всего объекта и оно обычно соответствует действующим нормам, поэтому на основании п. 1.8.11 ПУЭ-7 отпадает необходимость его испытания напряжением промышленной частоты 1 кВ.В разделе "Примечания" протокола можно на всякий случай (мало ли что!) сделать такую запись: «На основании п. 1.8.11 ПУЭ-7 испытание изоляции напряжением промышленной частоты 1 кВ было заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В». -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1357 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
В случае получения сопротивления изоляции какого-либо объекта менее 0,5 МОм (и менее 1 МОм или 2 МОм для некоторых видов электрооборудования) выполняется измерение сопротивления изоляции по отдельным участкам (группам, фидерам). При этом, как правило, выявляется самое слабое звено, сопротивление изоляции которого не соответствует требованиям Норм. После устранения выявленного дефекта ... Например, трубчатые ТЭНы, часто используются в воздухонагревателях и тп.. По ГОСТ 13268-88 "Электронагреватели трубчатые" сопротивление изоляции ТЭНа должно быть не менее 0,5 МОм в холодном состоянии. Это для одиночного ТЭНа, а их может быть включено много параллельно. Как вы предлагаете устранять такой "дефект"? -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23013 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Например, трубчатые ТЭНы, часто используются в воздухонагревателях и тп.. По ГОСТ 13268-88 "Электронагреватели трубчатые" сопротивление изоляции ТЭНа должно быть не менее 0,5 МОм в холодном состоянии. Это для одиночного ТЭНа, а их может быть включено много параллельно. Как вы предлагаете устранять такой "дефект"? А в чем проблема? Пониженная изоляция - повод для ремонта, выводишь аппарат в ремонт, разбираешь схему и измеряешь поэлементно, пока не отыщешь просаженный тэн.. или несколько тэнов... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1357 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
А в чем проблема? Пониженная изоляция - повод для ремонта, выводишь аппарат в ремонт, разбираешь схему... Проблема в том, что вы забыли прочитать то, что процитировали. Таки прочитайте, и тогда может заметите, что по ГОСТу ТЭН и не обязан иметь сопротивление изоляции более 0,5 МОм. Сообщение отредактировал чукча - 24.9.2019, 9:16 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
чукча не читатель, чукча пейсатель?.. В своём ответе я делал акцент на технологию поиска элемента с пониженной изоляцией, а не на 0,5 Мом... мне ваще пофик на изоляцию... да и на вас тоже.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1357 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
В своём ответе я делал акцент на технологию поиска элемента с пониженной изоляцией, а не на 0,5 Мом... Любая технология поиска начинается с включения мозка, а вы этот пункт пропускаете. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2025, 1:07 |
|
![]() |