Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Ваня Иванов
сообщение 24.9.2019, 19:54
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3799
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(с2н5он @ 23.9.2019, 20:31) *
Ваня, какое ПУЭ? объект в эксплуатации
ПУЭ - Правила - они, а не оно...
В эксплуатации см.
Цитата
ПТЭЭП-2003, п. 3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах.
У Вас там что, все без исключения ответственные вращающиеся машины и ответственные цепи РЗиА ? Скорей всего что нет, самые обычные цепи, которые никакой особой ответственности не несут...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.9.2019, 20:18
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. если внимательно прочитать пост №1 видно о чём речь
2 ПТЭЭП на нас не распространяется
3. вопрос был о другом


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 25.9.2019, 11:44
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3799
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(с2н5он @ 24.9.2019, 20:18) *
...ПТЭЭП на нас не распространяется...
У тех, на кого не распространяются требования ПТЭЭП, подобных вопросов не возникает. icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.9.2019, 12:24
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну так какие проблемы - ответьте на заданный вопрос


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.9.2019, 13:57
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3799
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(с2н5он @ 25.9.2019, 12:24) *
ну так какие проблемы - ответьте на заданный вопрос
У нас (тех, на кого не распространяются требования ПТЭЭП, а распространяются требования ПТЭЭСС) проблем нет, проблемы возникли у Вас. А возникли они потому, что Вы взялись за работу, к которой оказались не готовы в плане технического оснащения по причине отсутствия нужного испытательного оборудования. И что же Вы хотите? Чтобы мы подарили Вам необходимое ИО?


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.9.2019, 14:44
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 26.9.2019, 13:57) *
..что же Вы хотите? Чтобы мы подарили Вам необходимое ИО?
Про подарки тут никто не говорил. Ответ на вопрос не прогуглил ? Так и говори, "ищу, скоро отвечу.."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.9.2019, 17:32
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ваня Иванов @ 26.9.2019, 13:57) *
И что же Вы хотите? Чтобы мы подарили Вам необходимое ИО?

Что бы Вы, если знаете, ответили на вопрос в посте № 1, если не знаете, не нудите
про подарки сказано выше, не просил, да и опасаюсь от Вас подарков

Цитата(Олега @ 26.9.2019, 14:44) *
Так и говори, "ищу, скоро отвечу.."

наверно опечатка "Так и соври..."? icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 26.9.2019, 23:28
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



А вообще мы раньше мегерили. В протокол записывали АИД. Выше говорили, что 1,3кВ, но у нас было 700В по паспорту минималка. Но в определенный момент надзор закрыл эту лазейку- кто-то подсказал и регистрировать ЭЛ без прибора перестали.
Не буду смотреть, по памяти- мегер не заменить только при ПНР, а в остальных случаях 2500 или меньше.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.9.2019, 0:34
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если взять например ОСО-0,25 380/36 и подать на НН 100 В., на ВН будет чуть больше 1000 В, транс крякнет? посмотрел ГОСТ 19294-84 таб.8, если правильно понял исп. напряжение по НН не менее 250


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.9.2019, 16:34
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(с2н5он @ 27.9.2019, 1:34) *
если взять например ОСО-0,25 380/36 и подать на НН 100 В., на ВН будет чуть больше 1000 В, транс крякнет?

скорее всего, да. Может быть не сразу... какое то время поработает. но, в любом случае, лотерея...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.9.2019, 18:39
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



благодарю


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 28.9.2019, 19:32
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1357
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(с2н5он @ 27.9.2019, 0:34) *
если взять например ОСО-0,25 380/36 и подать на НН 100 В., на ВН будет чуть больше 1000 В, транс крякнет? посмотрел ГОСТ 19294-84 таб.8, если правильно понял исп. напряжение по НН не менее 250

Цитата(Ixtim @ 28.9.2019, 16:34) *
скорее всего, да. Может быть не сразу... какое то время поработает. но, в любом случае, лотерея...

Дяденьки, а о чём это вы? Между чем именно подаётся испытательное напряжение - указано в левом столбце таблицы 8 упомянутого ГОСТа. Но уж точно не между клеммами вторички.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.9.2019, 21:35
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



чукча знает, с Ваней партнёры?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 29.9.2019, 21:38
Сообщение #34


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(Ixtim @ 28.9.2019, 16:34) *
скорее всего, да. Может быть не сразу... какое то время поработает. но, в любом случае, лотерея...


Поддержу


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 29.9.2019, 23:57
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1357
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Shapiton @ 29.9.2019, 21:38) *
Поддержу

Здесь такие вопросы решают голосованием?


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
electriclab
сообщение 7.10.2019, 19:17
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 7.10.2019
Пользователь №: 56248



всё просто …
испытательный тр-р на 1000 Вольт можно намотать самому, можно взять готовый типа НОМ-100х6000, + ЛАТр - испытывайте на здоровье.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.10.2019, 19:53
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



см. пост 1


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 17.1.2022, 18:37
Сообщение #38


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



У меня для этой цели УПУ-10


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 9:43
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 