![]() Монтажная схема, какой вариант лучше? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Монтажная схема, какой вариант лучше? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.9.2019 Пользователь №: 56205 ![]() |
Всем доброго времени суток!
Изучив много видеоуроков и прочитав много статей я составил две монтажные схемы ( только расстановка оборудования без подключения кабелей ) электропроводки для ремонта трехкомнатной квартиры ( файлы прилагаю ). Щит будет собирать конечно электрик, а схему составил сам только из-за весьма ограниченного бюджета. Прошу прокомментировать какой из представленных вариантов предпочтительнее ( либо же оба неверные ) и нет ли в схеме ошибок? Принимаю любую критику, но только пожалуйста конструктивную, чтобы можно действительно было что-то улучшить или исправить. Спасибо! Сообщение отредактировал cyber-ben - 26.9.2019, 10:05 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9230 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Схем не наблюдаю
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
я составил две монтажные схемы Вот только это не монтажные схемы и вообще не схемы. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.9.2019 Пользователь №: 56205 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3938 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Прошу прощения, я же срзу сказал что я не электрик.. В одном из уроков именно это называлось монтажной схемой, только тут она с расстановкой оборудования по планкам, но без подключения кабелей. На Ютубе насмотрелись уроков по органзации электропроводки во дворцах? ![]() Зачем Вам нужно противопожарное УЗО? Зачем Вам столько много автоматов? Квартиру можно разделить на 2-3 части, посадить на 2-3 автомата и хватит. Так проще, затраты будут по минимуму, не потребуются километры проводов для организации кучи отдельных линий. Кроме того, учтите еще, что на коротких линиях часто нет избирательности и при КЗ, например, в кладовке запросто может выбить вводной автомат в квартиру, а не автомат на кладовку, т.е. нет особого смысла городить множество автоматов в квартире. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.9.2019, 10:40 |
![]() |
|
Гость_Гость_cyber-ben_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
На Ютубе насмотрелись уроков по органзации электропроводки во дворцах? [code][/code]![]() Зачем Вам нужно противопожарное УЗО? Зачем Вам столько много автоматов? Квартиру можно разделить на 2-3 части, посадить на 2-3 автомата и хватит. Так проще, затраты будут по минимуму, не потребуются километры проводов для организации кучи отдельных линий. Кроме того, учтите еще, что на коротких линиях часто нет избирательности и при КЗ, например, в кладовке запросто может выбить вводной автомат в квартиру, а не автомат на кладовку, т.е. нет особого смысла городить множество автоматов в квартире. Спасибо за комментарий! Не могу тут скинуть линк на ютуб, гляньте ролик под названием: "Сборка электролита своими руками. Монтаж распределительного щита в квартире" на канале Кабель.РФ. Пример схемы взял в том числе оттуда. Не особо похоже оно на дворец.. пример обычной квартиры. И ролик профессиональный, на халтуру не похоже. В предыдущем посте спросил можно ли объединить две группы розеток санузла и кухни на один диф автомат, там сразу накинулись.. Тут вы пишите что автоматов слишком много - сокращай.. Какой бы ролик не открыл, везде на каждое помещение два автомата идут, свет и розетки. А на кухне вообще до бесконечности, чуть ли не на каждый прибор. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.9.2019 Пользователь №: 56205 ![]() |
[code][/code] Спасибо за комментарий! Не могу тут скинуть линк на ютуб, гляньте ролик под названием: "Сборка электролита своими руками. Монтаж распределительного щита в квартире" на канале Кабель.РФ. Пример схемы взял в том числе оттуда. Не особо похоже оно на дворец.. пример обычной квартиры. И ролик профессиональный, на халтуру не похоже. В предыдущем посте спросил можно ли объединить две группы розеток санузла и кухни на один диф автомат, там сразу накинулись.. Тут вы пишите что автоматов слишком много - сокращай.. Какой бы ролик не открыл, везде на каждое помещение два автомата идут, свет и розетки. А на кухне вообще до бесконечности, чуть ли не на каждый прибор. Спасибо за комментарий! Не могу тут скинуть линк на ютуб, гляньте ролик под названием: "Сборка электрощита своими руками. Монтаж распределительного щита в квартире" на канале Кабель.РФ. Пример схемы взял в том числе оттуда. Не особо похоже оно на дворец.. пример обычной квартиры. И ролик профессиональный, на халтуру не похоже. В предыдущем посте спросил можно ли объединить две группы розеток санузла и кухни на один диф автомат, там сразу накинулись.. Тут вы пишите что автоматов слишком много - сокращай.. Какой бы ролик не открыл, везде на каждое помещение два автомата идут, свет и розетки. А на кухне вообще до бесконечности, чуть ли не на каждый прибор. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3938 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Не могу тут скинуть линк на ютуб, гляньте ролик под названием: "Сборка электролита своими руками. Монтаж распределительного щита в квартире" на канале Кабель.РФ. Пример схемы взял в том числе оттуда. Не особо похоже оно на дворец.. пример обычной квартиры. И ролик профессиональный, на халтуру не похоже. Понятно, что не похоже на халтуру. Тут вопрос в другом -на сколько важен и нужен этот "огород" в квартире. Вы понимаете, что автомат на каждую розетку\лампочку в общем щите потребует прокладки отдельной линии и в конце концов потребуется километр медных дорогих проводов, установку кучи дорогих дифавтоматов. Это все действительно будет работать, но влетит Вам в большую копейку. Вы когда что нибудь смотрите в интернете, то старайтесь не сразу сглатывать то, что там предлагают, а анализировать инфу, ибо их цель - поиметь с Вас деньги, впиндюрив то, что Вам в 90% нахрен не будет нужно. Посмотрите, что можно упростить, объединить за счет уменьшения удобства. Составьте несколько вариантов проекта для своей квартиры, посчитайте по деньгам, взвесте всё и дальше внедряйте то, что Вам подходит по финансам и удобствам. В предыдущем посте спросил можно ли объединить две группы розеток санузла и кухни на один диф автомат, там сразу накинулись.. Включай мозги и обосновывай, т.к. задача имеет несколько решений типа: Вот "здесь" я сделаю разделение и два автомата потому-то и потому-то..., а "там" я объединю и сокращу кол-во автоматов или вообще не буду ставить дифзащиту, потому-то и потому-то и еще потому, что бюджет не резиновый и возникшие неудобства потерплю в случае возникновения аварии, которая к тому, же может появиться раз в сто лет. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.9.2019, 12:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.9.2019 Пользователь №: 56205 ![]() |
Понятно, что не похоже на халтуру. Тут вопрос в другом -на сколько важен и нужен этот "огород" в квартире. Вы понимаете, что автомат на каждую розетку\лампочку в общем щите потребует прокладки отдельной линии и в конце концов потребуется километр медных дорогих проводов, установку кучи дорогих дифавтоматов. Это все действительно будет работать, но влетит Вам в большую копейку. Вы когда что нибудь смотрите в интернете, то старайтесь не сразу сглатывать то, что там предлагают, а анализировать инфу, ибо их цель - поиметь с Вас деньги, впиндюрив то, что Вам в 90% нахрен не будет нужно. Посмотрите, что можно упростить, объединить за счет уменьшения удобства. Составьте несколько вариантов проекта для своей квартиры, посчитайте по деньгам, взвесте всё и дальше внедряйте то, что Вам подходит по финансам и удобствам. Скомпоновал насколько хватило мозгов и знаний. Посмотрите пожалуйста, если что-то еще можно объединить, упросить, исправить, буду только рад. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23028 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для примера, УЗО гр.13-15 63А х 220 В. = 13,86 кВт. - майнить биткоинты в спальне будете?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.9.2019 Пользователь №: 56205 ![]() |
для примера, УЗО гр.13-15 63А х 220 В. = 13,86 кВт. - майнить биткоинты в спальне будете? Я ценю ваш юмор, но поверьте мне сложно его оценить, хотя я и понимаю, что 13кВт это весьма много.. Я не электрик и занимаюсь вопросом проводки всего пару дней. Если есть конкретные предложения ( где что убрать, где что добавить ) - пожалуйста я буду благодарен даже если они с критикой будут. Если просто посмеяться - найдите пожалуйста другую тему. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3938 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Скомпоновал насколько хватило мозгов и знаний. Посмотрите пожалуйста, если что-то еще можно объединить, упросить, исправить, буду только рад. Я бы сделал 2 группы и всё. 1группа - (Свет+розетки) коридор + кладовка + кухня + спальня1 - на один автомат С25 + УЗО 30мА 2 группа -(Свет+розетки) гостинная + спальня2 + санузел + стиралка- на другой автомат С25 + УЗО 30мА и хватит. Можно комбинировать помещения в группах в зависмости от их расположения в квартире и протяжки к ним линий Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.9.2019, 13:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.9.2019 Пользователь №: 56205 ![]() |
Я бы сделал 2 группы и всё. 1группа - (Свет+розетки) коридор + кладовка + кухня + спальня1 - на один автомат С25 + УЗО 30мА 2 группа -(Свет+розетки) гостинная + спальня2 + санузел + стиралка- на другой автомат С25 + УЗО 30мА и хватит. Можно комбинировать помещения в группах в зависмости от их расположения в квартире и протяжки к ним линий Посмотрел характеристики автомата C25 - написано что сечение проводника, подключаемого после автомата, должно быть не менее 4 мм² меди. А кабель на розетки и свет у нас идет соответственно 2.5мм и 1.5мм. И если уж соединять группы вместе, то не лучше ли свет свести к одной группе, а розетки к другой? Там ведь кабели с разным сечением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3938 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Посмотрел характеристики автомата C25 - написано что сечение проводника, подключаемого после автомата, должно быть не менее 4 ммІ меди. А кабель на розетки и свет у нас идет соответственно 2.5мм и 1.5мм. Автоматы защищают от перегрева при КЗ и от перегрева при длительной перегрузке. На С25 обычно ставят сечение 2.5 кв. мм., на С32 - 4 кв.мм В проводах освещения 1.5 кв. мм длительная перегрузки возникнуть не может, т.к. мощности ламп известны и кроме них туда ничего не включается, поэтому их защищаем только от КЗ С25, который отработает мгновенно (естественно при хорошей петле фаза-ноль). Можете также не заморачиваться с сечением и все выполнить одним сечением 2.5 кв.мм Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.9.2019, 16:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Посмотрите пожалуйста, если что-то еще можно объединить, упросить, исправить, буду только рад. Начнём, помолясь.... всё имхо. 1. При вводном автомате С32А установка УЗО на 63А экономически не обоснована... как впрочем и с технической стороны. 2. Скомпонуйте 6 групп освещения в две, это более чем достаточно. 3. Розетку с/у и СМ под один АВ или диф, вполне проканает, если они в одном помещении. 4. Отдельная линия на вытяжку - расточительство. 5. Про АВ 25А в квартире забудьте, как про кошмар... кроме обоснованных случаев, например, непосредственное подключение эл.плиты или водогрея на 5 кВт. 6... пока не придумал... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
пример схемы электрощита 2-х комнатной квартиры, возможны др. варианты
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.10.2019, 20:24 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3813 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
пример схемы электрощита 2-х комнатной квартиры, возможны др. варианты Уважаемый Валерий 1! Из каких архивов и для кого Вы эту "пронафталиненную" схему откопали? Вам больше нечем заняться? Вот лишь беглый обзор этого проекта: Больше нет слов, только одни мысли и те матом...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.10.2019, 13:38 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
Ваня Иванов
понимаю, облажался, не успел просмотреть типы автоматов, а сама схема (как пример схемы) вполне оправдывает себя. никто в теме так и не удосужился (как и вы тоже) привести пример правильной однолинейной электрической принципиальной схемы квартирного щита, а не большинство распространенных в интернете картинок автоматов, счетчиков и прочих "художеств" доморощенных электриков, незнакомых с условно-графическими обозначениями электрооборудования, я измучился пока выбрал в интернете что то похожее на схему квартирного щита. а процветают такие "художества" по одной простой причине - на большинство квартир, домов, коттеджей, дач, электротехнические проекты просто не нужны и не требуются и такие картинки никто не проверяет и не указывает на подобные "вольнодумства" (см. вложение), которые противоречат всем нормативам. автор же изобрел ещё два примера схемы (назвал монтажной). Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.10.2019, 18:29 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
никто в теме так и не удосужился (как и вы тоже) привести пример правильной однолинейной электрической принципиальной схемы Вообще то, никто примера и не просил... ![]() Тема создана в разделе "Экспертное мнение" и своё мнение желающие высказали. К тому же, автора мало интересовало (похоже на то) правильное исполнение принципиальной схемы и соблюдение всех УГО (это ж сколько материала надо поднять и понять!). Поэтому и рисовалось так, как рисует большинство чайников, что бы было понятно, глядя на красивые картинки, а не на скучные УГО... ![]() Ну а примеров то однолинеек накидать можно много, только зачем? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
очень часто электромонтажник на стройке пользуется чертежами для подключения оборудования видя перед собой множество стандартных УГО к которым со временем привыкает.
но в последнее время квалификация многих (и проектировщиков тоже) падает. я всегда считал, что на форуме, как нигде, можно самостоятельно повышать любую квалификацию, чтобы овладевать новыми знаниями и выполнять любую работу, т.е быть мастером своего дела. почему бы здесь, в теме, не привести примеры правильных экспертных ответов, пусть даже для "чайников", ведь они ждут именно этого, а не формальную отписку ? Ну а примеров то однолинеек накидать можно много, только зачем? попробуйте накидайте мне несколько правильных однолинеек квартирного щита, где всё но ГОСТам. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.10.2019, 19:27 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |