Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Обрыв нуля, правильное заземление

olodar
сообщение 24.10.2019, 14:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.10.2019
Пользователь №: 56314



Здравствуйте! Изучая вопрос о заземлении, появилось много непоняток и вопросов, в частности:

1) Если система TN-S-C, то получается, что нуль от главного щитка с рубильником подключается к контуру заземления (треугольник), но каким образом тогда заземлять электроприборы? Ведь у нас получается, что нуль и земля - это одно и тоже, следовательно выходит, что для заземления прибора нужно его "занулять", но зануление по ПУЭ запрещено, а тянуть отдельный кабель заземление от контура не имеет смысла потому что это точно такое же зануление. Так каким образом поступать? Не заземлять нуль на щитке, а вести провод сразу на главную заземляющую шину и далее заземлять приборы (это как я понимаю уже будет система TT?), или, как в первом случае, делать зануление приборов? Или же нужно делать два контура - один для нуля, а другой для заземления приборов?

2) Правильная ли такая схема треугольника: траншея 0,5 м глубиной, в неё вбиваем три уголка по три метра (50-го размера), "сваренные" (соединенные) стальной полосой 1.2 метра?

3) Если при обрыве нуля в розетке появляется 380 Вольт, но каким образом могут сгореть все приборы, если нуль (минус) у нас оборвался? Если подключить лампочку только к фазе и не подключать минус, то она просто не горит, и любой другой прибор не работает если подключить только лишь фазу (плюс), так каким образом и почему при отгорании минуса могут сгореть приборы?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 24.10.2019, 14:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Ужас!
Какие знания Вы имеете в теории электротехники?
Почитайте внимательно ТОЭ, здесь сложно начинать с "0"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.10.2019, 14:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(olodar @ 24.10.2019, 18:01) *
2) Правильная ли такая схема треугольника: траншея 0,5 м глубиной, в неё вбиваем три уголка по три метра (50-го размера), "сваренные" (соединенные) стальной полосой 1.2 метра?

Нет. Вся описанная Вами конструкция будет работать, как одиночный вертикальный заземлитель, что, кстати, не запрещено.
Расстояние между вертикальными электродами д.б не менее их длины, во избежание т.н. "эффекта экранирования".
И форма заземляющего устройства-ЗУ- не обязательно должна быть в форме треугольника. Прямая траншея, например.
Вообще, параметры ЗУ выбирают исходя из удельного сопротивления грунта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olodar
сообщение 24.10.2019, 15:12
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.10.2019
Пользователь №: 56314



Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 14:23) *
Нет. Вся описанная Вами конструкция будет работать, как одиночный вертикальный заземлитель, что, кстати, не запрещено.
Расстояние между вертикальными электродами д.б не менее их длины, во избежание т.н. "эффекта экранирования".
И форма заземляющего устройства-ЗУ- не обязательно должна быть в форме треугольника. Прямая траншея, например.
Вообще, параметры ЗУ выбирают исходя из удельного сопротивления грунта

Если получается вертикальный заземлитель, то смысла забивать ещё уголки нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2019, 16:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(olodar @ 24.10.2019, 15:12) *
Если получается вертикальный заземлитель, то смысла забивать ещё уголки нет?
Один рядом с другим - практически никакого смысла. Вам толковали о расстоянии меж вертик.заземлителями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.10.2019, 2:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(olodar @ 24.10.2019, 19:12) *
Если получается вертикальный заземлитель, то смысла забивать ещё уголки нет?

Вроде бы на русском языке общаемся... icon_sad.gif
Расстояние между вертикальными электродами д.б не менее их длины, во избежание т.н. "эффекта экранирования".
Вертикальный заземлитель-то, что вертикально в землю-матушку вбивается/вдавливается и т.п.
Горизонтальный заземлитель-то, чем соединяются вертикальные заземлители в траншее.
Вернуться в начало страницы