![]() Обрыв нуля, правильное заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Обрыв нуля, правильное заземление |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2019 Пользователь №: 56314 ![]() |
Здравствуйте! Изучая вопрос о заземлении, появилось много непоняток и вопросов, в частности:
1) Если система TN-S-C, то получается, что нуль от главного щитка с рубильником подключается к контуру заземления (треугольник), но каким образом тогда заземлять электроприборы? Ведь у нас получается, что нуль и земля - это одно и тоже, следовательно выходит, что для заземления прибора нужно его "занулять", но зануление по ПУЭ запрещено, а тянуть отдельный кабель заземление от контура не имеет смысла потому что это точно такое же зануление. Так каким образом поступать? Не заземлять нуль на щитке, а вести провод сразу на главную заземляющую шину и далее заземлять приборы (это как я понимаю уже будет система TT?), или, как в первом случае, делать зануление приборов? Или же нужно делать два контура - один для нуля, а другой для заземления приборов? 2) Правильная ли такая схема треугольника: траншея 0,5 м глубиной, в неё вбиваем три уголка по три метра (50-го размера), "сваренные" (соединенные) стальной полосой 1.2 метра? 3) Если при обрыве нуля в розетке появляется 380 Вольт, но каким образом могут сгореть все приборы, если нуль (минус) у нас оборвался? Если подключить лампочку только к фазе и не подключать минус, то она просто не горит, и любой другой прибор не работает если подключить только лишь фазу (плюс), так каким образом и почему при отгорании минуса могут сгореть приборы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Ужас!
Какие знания Вы имеете в теории электротехники? Почитайте внимательно ТОЭ, здесь сложно начинать с "0" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
2) Правильная ли такая схема треугольника: траншея 0,5 м глубиной, в неё вбиваем три уголка по три метра (50-го размера), "сваренные" (соединенные) стальной полосой 1.2 метра? Нет. Вся описанная Вами конструкция будет работать, как одиночный вертикальный заземлитель, что, кстати, не запрещено. Расстояние между вертикальными электродами д.б не менее их длины, во избежание т.н. "эффекта экранирования". И форма заземляющего устройства-ЗУ- не обязательно должна быть в форме треугольника. Прямая траншея, например. Вообще, параметры ЗУ выбирают исходя из удельного сопротивления грунта |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2019 Пользователь №: 56314 ![]() |
Нет. Вся описанная Вами конструкция будет работать, как одиночный вертикальный заземлитель, что, кстати, не запрещено. Расстояние между вертикальными электродами д.б не менее их длины, во избежание т.н. "эффекта экранирования". И форма заземляющего устройства-ЗУ- не обязательно должна быть в форме треугольника. Прямая траншея, например. Вообще, параметры ЗУ выбирают исходя из удельного сопротивления грунта Если получается вертикальный заземлитель, то смысла забивать ещё уголки нет? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Если получается вертикальный заземлитель, то смысла забивать ещё уголки нет? Вроде бы на русском языке общаемся... ![]() Расстояние между вертикальными электродами д.б не менее их длины, во избежание т.н. "эффекта экранирования". Вертикальный заземлитель-то, что вертикально в землю-матушку вбивается/вдавливается и т.п. Горизонтальный заземлитель-то, чем соединяются вертикальные заземлители в траншее. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 0:32 |
|
![]() |