Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сантехника бьет током

foforum
сообщение 1.11.2019, 21:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



Сантехника в ванной бьется током если стоять на мокром полу держась за кран/оплетку душевого шланга и не бьется током если стоять в ванне.
Бойлер и стиралка отключены от розетки. Напряжение между нулем/землей/полом и краном/шлангом душа 3-6в.
Прежде чем вызывать электрика хотелось бы понять где утечка, в какой комнате или вообще у соседей в квартире что-то коротит, и если у них что можно тогда сделать?
УЗО 1 на всю хату.

Сообщение отредактировал foforum - 2.11.2019, 0:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.11.2019, 6:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9130
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Если вы поймёте где утечка я чем будет заниматься электрик?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 2.11.2019, 8:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Надо вызывать "домоуправляющего" электрика и ему показать эти 3-6 В и предложить встать на мокрый пол и коснуться крана. УЗО не причём тк ток слишком слабый для его срабатывания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.11.2019, 8:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Электромонтёр @ 2.11.2019, 8:28) *
ток слишком слабый для его срабатывания.

где там про ток?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.11.2019, 10:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Электромонтёр @ 2.11.2019, 8:28) *
Надо вызывать "домоуправляющего" электрика и ему показать...

не надо никого вызывать... надо прийти в управляющую компанию и написать письменную жалобу и обязательно зафиксировать обращение, можно продублировать это обращение в местную администрацию. И этого будет достаточно. Управляющая компания пришлёт кого надо, сама...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.11.2019, 10:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3906
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ixtim @ 2.11.2019, 10:00) *
не надо никого вызывать... надо прийти в управляющую компанию и написать письменную жалобу и обязательно зафиксировать обращение, можно продублировать это обращение в местную администрацию. И этого будет достаточно. Управляющая компания пришлёт кого надо, сама...


Придут, найдут кучу нарушений, не относящихся к делу, выпишут предписания, после выполнения которых квартира станет похожей на сарай, и отключат свет в квартире для безопасности, а дальше собственник квартиры будет разбрается с проблемой сам. Как разберется и устранит нарушения, тогда и свет включат. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.11.2019, 10:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.11.2019, 10:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Dimka1 @ 2.11.2019, 11:13) *
Придут, найдут кучу нарушений, не относящихся к делу, выпишут предписания, после выполнения которых квартира станет похожей на сарай, и отключат свет в квартире для безопасности
реальные прецеденты были? или так, бла-бла-бла...
Цитата(Dimka1 @ 2.11.2019, 11:13) *
а дальше собственник квартиры будет разбрается с проблемой сам. Как разберется и устранит нарушения, тогда и свет включат. icon_biggrin.gif
это будет справедливо, собственник должен содержать своё имущество в состоянии, обеспечивающем безопасность.. особенно если это касается многоквартирного дома..


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 2.11.2019, 10:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



"где там про ток?" Там про УЗО. А это разве не про ток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 2.11.2019, 11:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(foforum @ 1.11.2019, 21:46) *
Сантехника в ванной бьется током ... что можно тогда сделать?
Начните с создания основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terri
сообщение 3.11.2019, 16:52
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 2.11.2019
Пользователь №: 56338



А это не проблема неправильного заземления случайно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.11.2019, 3:53
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9130
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ваня Иванов, вот прямо с создания? ОСУП? Пошаговую инструкцию напишешь?

Цитата(Ваня Иванов @ 2.11.2019, 13:39) *
Начните с создания основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов.

Это так, цитата на случай если Ваня опять решит исправить своё сообщение.
И да, Ваня, сразу же. Так как у автора есть соседние квартиры, то дом у него многоквартирный. И я прошу тебя написать инструкцию по созданию ОСУП именно в многоквартирном доме и именно силами этого самого жильца


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
foforum
сообщение 4.11.2019, 17:29
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



Пока удалось выяснить что санузел сидит на автомате защиты моей комнаты, хотя общих стен нет. Отключение других "пробок" на проблему никак не влияет. Допустим виноват бойлер, как это проверить без его полной разборки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.11.2019, 18:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9130
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Отключить? Не?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 4.11.2019, 19:12
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Нагреватель бойлера испытать мегаомметром. На холодную и на горячую (тёплую).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
foforum
сообщение 5.11.2019, 0:36
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



Запамятовал что бойлер уже вчера брат отключал, остается проводка в стенах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.11.2019, 10:26
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Костян челябинский @ 4.11.2019, 3:53) *
...прошу тебя написать инструкцию по созданию ОСУП именно в многоквартирном доме и именно силами этого самого жильца
Где ты увидел в моём сообщении, что ОСУП должна создаваться "именно силами этого самого жильца"? Я лишь намекнул ТСу, что ему не помешало бы выяснить, есть ли у него хотя бы какая-то система уравнивания потенциалов (посмотреть, что это за зверь) и начать с решения этого вопроса. А чьими силами это сделать, думаю, ТС сам как-нибудь разберётся...


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2019, 10:43
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9130
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ваня, я не зря начал делать цитаты на весь твой текст, потому что я знаю как ты можешь править свои сообщения когда поймёшь что обосрамился. Я знаю как профессионально ты умеешь вертеть жопой. Там ни слова не написано ни про проверку наличия этой системы ни про проверку её состоянии. Там русским по белому написано "начните с создания". Не "проверьте, есть ли она у вас", не "проверьте в каком она состоянии". Это было бы правильно. Нет, ты написал "создайте". Ага, по собственному желанию. Без проектов и согласований. За свой счёт. На весь дом. Ваня, ещё раз говорю. Ошибся - так и напиши, а не упирайся как осёл. Даже извиняться за ошибки не просят.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.11.2019, 10:50
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2019, 10:43) *
Нет, ты написал "создайте"...
Покажи, где написано "создайте" в повелительном наклонении? Смысл сказанного мной "начните с создания" не надо передёргивать. От кого научился? Есть только один "учитель", который сейчас на соседнем подфоруме сам с собой разговаривает... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.11.2019, 10:57


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2019, 11:27
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9130
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Давай, расскажи мне разницу между создайте и начните с создания. То же повелительное наклонение. Что, затереть не удаётся? Хе хе. Завертел опять кормой.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.11.2019, 11:41
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Ваня Иванов)
Начните с создания основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов.....не помешало бы выяснить, есть ли у него хотя бы какая-то система уравнивания потенциалов (посмотреть, что это за зверь) и начать с решения этого вопроса.
Начинать нужно с устранеия проблемы/неисправности, а уж только потом всё остальное....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены