Сантехника бьет током |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сантехника бьет током |
1.11.2019, 21:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23015 |
Сантехника в ванной бьется током если стоять на мокром полу держась за кран/оплетку душевого шланга и не бьется током если стоять в ванне.
Бойлер и стиралка отключены от розетки. Напряжение между нулем/землей/полом и краном/шлангом душа 3-6в. Прежде чем вызывать электрика хотелось бы понять где утечка, в какой комнате или вообще у соседей в квартире что-то коротит, и если у них что можно тогда сделать? УЗО 1 на всю хату. Сообщение отредактировал foforum - 2.11.2019, 0:50 |
|
|
|
2.11.2019, 6:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Если вы поймёте где утечка я чем будет заниматься электрик?
-------------------- |
|
|
2.11.2019, 8:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Надо вызывать "домоуправляющего" электрика и ему показать эти 3-6 В и предложить встать на мокрый пол и коснуться крана. УЗО не причём тк ток слишком слабый для его срабатывания.
|
|
|
2.11.2019, 8:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
2.11.2019, 10:00
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Надо вызывать "домоуправляющего" электрика и ему показать... не надо никого вызывать... надо прийти в управляющую компанию и написать письменную жалобу и обязательно зафиксировать обращение, можно продублировать это обращение в местную администрацию. И этого будет достаточно. Управляющая компания пришлёт кого надо, сама... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
2.11.2019, 10:13
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
не надо никого вызывать... надо прийти в управляющую компанию и написать письменную жалобу и обязательно зафиксировать обращение, можно продублировать это обращение в местную администрацию. И этого будет достаточно. Управляющая компания пришлёт кого надо, сама... Придут, найдут кучу нарушений, не относящихся к делу, выпишут предписания, после выполнения которых квартира станет похожей на сарай, и отключат свет в квартире для безопасности, а дальше собственник квартиры будет разбрается с проблемой сам. Как разберется и устранит нарушения, тогда и свет включат. Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.11.2019, 10:22 |
|
|
2.11.2019, 10:29
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Придут, найдут кучу нарушений, не относящихся к делу, выпишут предписания, после выполнения которых квартира станет похожей на сарай, и отключат свет в квартире для безопасности реальные прецеденты были? или так, бла-бла-бла...а дальше собственник квартиры будет разбрается с проблемой сам. Как разберется и устранит нарушения, тогда и свет включат. это будет справедливо, собственник должен содержать своё имущество в состоянии, обеспечивающем безопасность.. особенно если это касается многоквартирного дома..-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
2.11.2019, 10:46
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
"где там про ток?" Там про УЗО. А это разве не про ток?
|
|
|
2.11.2019, 11:39
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Сантехника в ванной бьется током ... что можно тогда сделать? Начните с создания основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов.-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
3.11.2019, 16:52
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.11.2019 Пользователь №: 56338 |
А это не проблема неправильного заземления случайно?
|
|
|
|
4.11.2019, 3:53
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ваня Иванов, вот прямо с создания? ОСУП? Пошаговую инструкцию напишешь?
Начните с создания основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов. Это так, цитата на случай если Ваня опять решит исправить своё сообщение. И да, Ваня, сразу же. Так как у автора есть соседние квартиры, то дом у него многоквартирный. И я прошу тебя написать инструкцию по созданию ОСУП именно в многоквартирном доме и именно силами этого самого жильца -------------------- |
|
|
4.11.2019, 17:29
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23015 |
Пока удалось выяснить что санузел сидит на автомате защиты моей комнаты, хотя общих стен нет. Отключение других "пробок" на проблему никак не влияет. Допустим виноват бойлер, как это проверить без его полной разборки?
|
|
|
4.11.2019, 18:56
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Отключить? Не?
-------------------- |
|
|
4.11.2019, 19:12
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Нагреватель бойлера испытать мегаомметром. На холодную и на горячую (тёплую).
|
|
|
5.11.2019, 0:36
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23015 |
Запамятовал что бойлер уже вчера брат отключал, остается проводка в стенах?
|
|
|
5.11.2019, 10:26
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...прошу тебя написать инструкцию по созданию ОСУП именно в многоквартирном доме и именно силами этого самого жильца Где ты увидел в моём сообщении, что ОСУП должна создаваться "именно силами этого самого жильца"? Я лишь намекнул ТСу, что ему не помешало бы выяснить, есть ли у него хотя бы какая-то система уравнивания потенциалов (посмотреть, что это за зверь) и начать с решения этого вопроса. А чьими силами это сделать, думаю, ТС сам как-нибудь разберётся... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
5.11.2019, 10:43
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ваня, я не зря начал делать цитаты на весь твой текст, потому что я знаю как ты можешь править свои сообщения когда поймёшь что обосрамился. Я знаю как профессионально ты умеешь вертеть жопой. Там ни слова не написано ни про проверку наличия этой системы ни про проверку её состоянии. Там русским по белому написано "начните с создания". Не "проверьте, есть ли она у вас", не "проверьте в каком она состоянии". Это было бы правильно. Нет, ты написал "создайте". Ага, по собственному желанию. Без проектов и согласований. За свой счёт. На весь дом. Ваня, ещё раз говорю. Ошибся - так и напиши, а не упирайся как осёл. Даже извиняться за ошибки не просят.
-------------------- |
|
|
5.11.2019, 10:50
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Нет, ты написал "создайте"... Покажи, где написано "создайте" в повелительном наклонении? Смысл сказанного мной "начните с создания" не надо передёргивать. От кого научился? Есть только один "учитель", который сейчас на соседнем подфоруме сам с собой разговаривает...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.11.2019, 10:57 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
5.11.2019, 11:27
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Давай, расскажи мне разницу между создайте и начните с создания. То же повелительное наклонение. Что, затереть не удаётся? Хе хе. Завертел опять кормой.
-------------------- |
|
|
5.11.2019, 11:41
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ваня Иванов) Начните с создания основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов.....не помешало бы выяснить, есть ли у него хотя бы какая-то система уравнивания потенциалов (посмотреть, что это за зверь) и начать с решения этого вопроса. Начинать нужно с устранеия проблемы/неисправности, а уж только потом всё остальное....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 0:35 |
|