Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Система бесперебойного питания

968810
сообщение 12.11.2019, 20:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.11.2019
Пользователь №: 56374



Проконсультируйте пожалуйста по вопросу ниже:

Необходимо разработать систему бесперебойного питания.
Прошу сообщить ваше видение выхода из ситуации:

В больнице два ввода, на 350А каждый. На каждом вводе сидит свое оборудование (примерно по три томографа).
Вопрос - возможно ли (имеет ли смысл) создание единой системы питания, которая сама будет плавно распределять нагрузку по линиям?
Или проще и надежнее просто поставить два одинаковых ИБП и сделать таким образом две независимые линии?

Сейчас максимальная мощность каждой линии 250 кВт, суммарная нагрузка примерно 350-400. Поэтому было бы логично, если бы автоматика сама балансировала нагрузку, а в случае аварией в питании одной из линий, смогла переключить на оставшуюся выбранные элементы нагрузки
Необходимо сделать схему, максимально экономно и универсально.
1) Все вводы, которые по каким-либо причинам отключаются от внешней сети, переходят на ДГУ;
2) если при этом какой-то из вводов остается запитанным от сети, то пусть и остается на ДГУ только один;
3) если отрубились оба ввода, то оба уходят на ДГУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 12.11.2019, 21:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



"В больнице" такие вещи без проекта? Смеётесь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 12.11.2019, 22:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(968810 @ 12.11.2019, 20:36) *
Необходимо сделать схему, максимально экономно и универсально.

Универсальную сделать можно, а вот с экономностью большой вопрос.
Для начала неплохо-бы указать категорию эл.приемников.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.11.2019, 23:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Больничное может относиться и I категории и к I особой, но естественно не всё. А для начала мала мощность вводов для резервирования. Надо требовать, что бы оба ввода были рассчитаны на суммарную нагрузку, а то даже на II категорию не тянет.

И дёшево не получится, нужны онлайн-УПСы, иначе смысл в бесперебойниках, если все цифровые системы будут уходить на перезагрузку за время переключения.

Цитата(Электромонтёр @ 12.11.2019, 21:33) *
"В больнице" такие вещи без проекта? Смеётесь?


Цитата(968810 @ 12.11.2019, 20:36) *
Проконсультируйте пожалуйста по вопросу ниже:

Необходимо разработать систему бесперебойного питания.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 6:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены