![]() Вектор2М , Не правильная форма кривой тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вектор2М , Не правильная форма кривой тока |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Есть здесь кто нибуть, кто использует Вектор2М для измерения тангенса...
Суть проблеммы: при питании ЭТЛ от переносного эл.генератора Вектор матерится, пишет "Не правильная форма кривой тока" и меряет не тангенс а "цену на дрова", т.е. можно провести пять-шесть измерений и каждый раз значения будут разные ![]() Кто нить с таким сталкивался и как выходили из ситуации??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Есть здесь кто нибуть, кто использует Вектор2М для измерения тангенса... Суть проблеммы: при питании ЭТЛ от переносного эл.генератора Вектор матерится, пишет "Не правильная форма кривой тока" и меряет не тангенс а "цену на дрова", т.е. можно провести пять-шесть измерений и каждый раз значения будут разные ![]() Кто нить с таким сталкивался и как выходили из ситуации??? Для сравнения не пробовали измерять мостом Р5026 от эл. генератора? Поправить моск Вектора нельзя? Например внести поправку на параметры источника питания. Сами пользуемся Р5026, Вектора, Тангенса2000 пока у нас нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Поправок на источник питания у Вектора нет
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
А не может ли это быть связано с тем, что указанный прибор питается либо от автономного источника питания (встроенная аккумуляторная батарея в течение 4 часов), или от сети 220 В (заметьте- возможность питания прибора от автономного генератора 220 В не предусмотрена). Если каким-то образом сетевое напряжение влияет на процесс измерения (особенно это важно при измерениях временных соотношений, коими являются фазовые соотношения), то нестабильность, особенно по частоте и погрешности по спектру, автономного источника переменного напряжения могут вносить погрешности, приводящие к появлению указанных сообщений от мыслящей части прибора. Всех поздравляю с праздником Пасхи! -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Не совсем точно выразился в первом посте
![]() Просто есть у нас с десяток подстанций с одним питанием и тут без генератора ни как ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Не совсем точно выразился в первом посте ![]() Просто есть у нас с десяток подстанций с одним питанием и тут без генератора ни как ![]() Такое повторяется на каждой ПС при питании от генератора? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
ДА, каждый раз при попытке запитаться от генератора(причём пытались попробовать другой генератор(хонда), та же ситуация
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
ДА, каждый раз при попытке запитаться от генератора(причём пытались попробовать другой генератор(хонда), та же ситуация ![]() Похоже есть связь, о чем писал выше Виктор. А генератор находится вне системы. При запитке на ПС от 220В, мы как бы привязаны к системе. Помните, при замерах тангенса мостом Р5026, если сильная наводка , для уменьшения наводки,надо запитаться от той фазы на какой мы делаем замер. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Похоже есть связь, о чем писал выше Виктор. А генератор находится вне системы. При запитке на ПС от 220В, мы как бы привязаны к системе. Помните, при замерах тангенса мостом Р5026, если сильная наводка , для уменьшения наводки,надо запитаться от той фазы на какой мы делаем замер. Открою маленькую тайну несколько раз такой трабл возникал и при питании от "сационарной" сети, пару раз на подстанциях и несколько раз на(в одном месте, цехе ) на "базе", смена питающих фаз(в пределе цеха не полмогает), зато если запитаться метрах в ста(на этой-же базе) и от этой-же ТП , ток от другой линии 0,4 , то нет ни каких проблемм ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Открою маленькую тайну несколько раз такой трабл возникал и при питании от "сационарной" сети, пару раз на подстанциях и несколько раз на(в одном месте, цехе ) на "базе", смена питающих фаз(в пределе цеха не полмогает), зато если запитаться метрах в ста(на этой-же базе) и от этой-же ТП , ток от другой линии 0,4 , то нет ни каких проблемм ![]() Парадокс. А изготовителю прибора вопрос не задавали по этому поводу. Давно не встречался с ребятами -высоковольтниками из сетей, у них тоже Вектор. При случае задам вопрос, может и нам купят его. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Один раз пытался задать, через инет, но ответа так и не получил.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Да ну их в .... , через три месяца прийдёт новая ЭТЛ и там уже будет не Вектор, а другой комплекс (не помню уже как его обзывают)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Да ну их в .... , через три месяца прийдёт новая ЭТЛ и там уже будет не Вектор, а другой комплекс (не помню уже как его обзывают) Я сам встречался с Тангенсом 2000, вроде как, пользуются им в ЭТЛ ТЭЦ, работают , не жалуются особо. А наши старперы врядли в скором будущем нам купят подобную аппаратуру. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Не в новой будет не Тангенс2000 , а СА7100...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
К сожалению не почитал остальных коментариев.
У меня такое было. Был обрыв в цепи СО, оторвался проводок ![]() -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 ![]() |
Здравствуйте.
подобный случай повторяется на одном и том же трансформаторе, на одной из его обмоток уже замеров пять подряд. На остальных обмотках всё нормально. На соседнем трансформаторе всё нормально. Значит причина не только в схеме питания лаборатории. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2025, 23:53 |
|
![]() |