Здравствуйте! Кто знает, как проводится проф.испытание опор уличного освещения?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что то новое, имеете ввиду испытания стоек? никак - только осмотры
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Испытания опор уличного освещения не проводили, а проводили тщательные осмотры. Если опора металлическая, определяли величину коррозии с частичным откапыванием грунта (примерно как для контура заземления) Ещё проводили верховые осмотры с автоподъёмника, т.к. вверху коррозии бывает и больше, чем в земле. Приходилось переваривать верхнюю часть. А в железобетонных проводили осмотры на наличие трещин в бетоне, определяли величину их раскрытия, но вот допустимых величин сейчас, к сожалению не помню.
|
![]() |
|
Гость_Гость_алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Добрый день! В чем может быть причина круглосуточной работы, примерно половины светильников уличного осещения от общего количества, от одного источника питания 380/220В. Остальные включаются в штатном режиме.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Наверно выключить забыли. ))
А если серьезно, то причин может быть очень много и зависит как от схемы управления, так и от способа прокладки сетей уличного освещения. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
...В чем может быть причина круглосуточной работы, примерно половины светильников уличного осещения от общего количества, от одного источника питания 380/220В. Остальные включаются в штатном режиме. Если питание уличного освещения осуществляется через магнитный пускатель, элементарно мог "привариться" контакт (контактный мостик) на одном или двух полюсах. Фотографируйте аппаратуру управления, выкладывайте здесь, обсудим. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Надо установить несколько светодиодных светильников на существующих опорах ЛЭП , опоры бетонные. Планируется для спуска проводов на выключатели использовать гофртрубу гибкую. Вопрос у меня- как закрепить гофртубу на опоре ,чтоб не болтался и соответствовала нормативным документам? На этих опорах ,где планируется вешать светильники нет повторных заземлений, планируем защитные проводники светильников посадить на нулевой провод- это как то повлияет на защиту от перенапряжения от грозы в летний период?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Как можно было собрать все возможные глупоси в таком маленьком сообщении?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
а заземление сделать не по фэншую? Да и повторки можно сделать сразу заодно коли на опору вскорабкались -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Мы не в Москве живем , у администрации села денег хватило только на светильники, а вы еще про заземление
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мы тоже не в Москве , но правила никто не отменял
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
столько текста - а где советы ?
зато "отметились". 1. в сетях TN-C для заземления светильников выполняется присоединение к PEN-проводнику ВЛ, ВЛИ, т.е. зануление. 2. в сетях TN-S РЕ-проводники присоединяются к шине PE. 3. УЗО применимо только для сетей наружного освещения для освещения памятников, монументов, при низком расположении светильников в пределах доступности для неквалифицированного персонала. 4. поэтому разделять PEN-проводник на PE и N в этой системе TN-C не нужно. 5. ЗУ у каждой опоры не делают, только по ПУЭ (для ВЛ, ВЛИ, через расстояния и сопротивления для грозозащиты). 6. были бы металлические опоры в качестве естественных заземлителей применяли бы саму металлоконструкцию опоры, для бетонных возможно арматуру использовать на верху опоры есть для этого пятак металлический. 7. повторные заземления (и ВЛИ тоже) кабельных сетей выполняют на вводах в здания/объекты 8. автоматы на каждой опоре при верхнем расположении проводов, а не кабелей в земле, на каждый светильник не ставятся и спуски для этого не нужны. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 3.12.2019, 11:10 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
Кто-то вам говорил про автоматы ? Надо установить несколько светодиодных светильников на существующих опорах ЛЭП , опоры бетонные. Планируется для спуска проводов на выключатели использовать гофртрубу гибкую. Вопрос у меня- как закрепить гофртубу на опоре ,чтоб не болтался и соответствовала нормативным документам? На этих опорах ,где планируется вешать светильники нет повторных заземлений, планируем защитные проводники светильников посадить на нулевой провод- это как то повлияет на защиту от перенапряжения от грозы в летний период? вместо "переклички" - есть предложения, советы автору ? Сообщение отредактировал Валерий 1 - 3.12.2019, 14:04 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Избыточное цитирование не убеждает. В выделенном тексте отсутствует "автоматические".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
вы предполагаете, что на каждой опоре, как в туалете, должен быть выключатель освещения ?
а для чего в трансформаторных и на улицах ставят щиты наружного освещения (ЩНО) с дистанционным автоматическим или от реле времени, датчика освещения, для управлением уличным освещением ? конечно "перекличка" ещё не закончилась ? ведь большинство пока читает, но обязательно текст из множества букв напишет ... столько места ... Сообщение отредактировал Валерий 1 - 3.12.2019, 16:09 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вместо "переклички" - есть предложения, советы автору ? Сначала необходимо разобраться в уже присоветованном.вы предполагаете, что на каждой опоре, как в туалете, должен быть выключатель освещения ? Я не предполагаю, я читаю авторский текст. Сельский житель гораздо рачительнее городского. Ручное управление, самый простой и дешевый вариант, в практике имеет место быть.а для чего в трансформаторных и на улицах ставят щиты наружного освещения (ЩНО) с дистанционным автоматическим или от реле времени, датчика освещения, для управлением уличным освещением ? Вы автора не слышите. Мы не в Москве живем , у администрации села денег хватило только на светильники, а вы еще про заземление 6. .., для бетонных возможно арматуру использовать на верху опоры есть для этого пятак металлический... ... есть выпуск. Если арматура опоры используется в качестве заземляющего проводника, то подключать корпус светильника следует к заземляемому проводнику линии. В противном же случае вряд ли кто-то позаботился о заземлителе. И что делать, подкапывать опору ?2. в сетях TN-S РЕ-проводники присоединяются к шине PE. А к РЕ-проводникам РЕ-проводники никак не присоединить ? Видимо в одной из тем отсутствие РЕ-шин на ВЛ привело к остановке процесса подключения 5-го провода для организации TN-S. )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
много букв, и ни одного дельного.
есть выпуск. Если арматура опоры используется в качестве заземляющего проводника, то подключать корпус светильника следует к заземляемому проводнику линии. В противном же случае вряд ли кто-то позаботился о заземлителе. И что делать, подкапывать опору ? это же естественные заземлители по ПУЭ, или вам цитату нужно ? А к РЕ-проводникам РЕ-проводники никак не присоединить ? Видимо в одной из тем отсутствие РЕ-шин на ВЛ привело к остановке процесса подключения 5-го провода для организации TN-S. )) в селе и в большинстве существующих линий НО система 4-проводная TN-C. 5-проводная для линий наружного освещения (5-жила). никто специально в городах системы с TN-S для наружного освещения без особой на то нужды, как я указал и для каких целей, не применяют. наоборот 5-жилу применяют для питания коммерческих нагрузок - ларьков, мелких лавочек и пр. и получения выгоды. а вот в ведомственных сетях и крупной нефтянке применяют TN-S. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 24.12.2019, 19:57 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
это же естественные заземлители по ПУЭ, или вам цитату нужно ? И что с того ? Можно считать, что повторное ЗУ выполнено ? "1.7.103. ... сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 .." в селе и в большинстве существующих линий НО система 4-проводная TN-C. С этим ни кто и не спорил (хотя и TN-S в принципе возможна). Вопрос возник к конкретному отдельному совету №"2. в сетях TN-S РЕ-проводники присоединяются к шине PE."5-проводная для линий наружного освещения (5-жила). ..никто специально в городах .. Какие еще тут города ? Мы о селе говорим. Не отклоняйтесь по сторонам. ..у администрации села .. а вот в ведомственных сетях и крупной нефтянке применяют TN-S. В этих сетях тоже на ВЛ не сжимами подключаются, а РЕ-шинки развешивают ? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |