Продавец - оперативный персонал , Может ли продавец быть оперативным персоналом? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Продавец - оперативный персонал , Может ли продавец быть оперативным персоналом? |
13.1.2020, 13:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.1.2020 Пользователь №: 56615 |
Добрый день!
Подскажите может ли продавец в отделе электротоваров быть оперативным персоналом? В отдел подключают светильники, люстры, а когда покупателю понравилось, снимают и продают. И какую ему группу присвоить? Есть еще продавцы, которые работают эл.инструментом, считаю это электротехнологический персонал. Какую группу должны они иметь? Сообщение отредактировал ВладимирВ - 13.1.2020, 13:55 |
|
|
|
13.1.2020, 15:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
зачем продавцу быть оперативным персоналом? максимум ремонтный
44.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.1.2020, 18:18
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.1.2020 Пользователь №: 56615 |
зачем продавцу быть оперативным персоналом? максимум ремонтный 44.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть. оперативный персонал разбирает и собирает схему, а ремонтный персонал работает уже на подготовленном рабочем месте. Сеть освещения - это вспомогательное оборудование? В данном случае это не основное освещение, но что это меняет с точки зрения подключения/отключения оборудования? Я не цепляюсь к словам, просто хочу понять как это обосновать и где это прописано. Сообщение отредактировал ВладимирВ - 13.1.2020, 18:22 |
|
|
13.1.2020, 18:53
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
"Оперативный персонал" - категория работников, непосредственно воздействующих на органы управления энергоустановок и осуществляющих управление и обслуживание энергоустановок в смене.
"Ремонтный персонал" - категория работников, связанных с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
14.1.2020, 8:26
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.1.2020 Пользователь №: 56615 |
"Оперативный персонал" - категория работников, непосредственно воздействующих на органы управления энергоустановок и осуществляющих управление и обслуживание энергоустановок в смене. "Ремонтный персонал" - категория работников, связанных с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок. Спасибо! Вот и я об этом. Логично было бы заниматься этой работой электрику состоящему в штате. Однако люстр и светильников много. Из электротехнического персонала я(энергетик - ответственный за электрохозяйство) один в штате. А обслуживанием оборудования занимается подрядная организация. Если их привлечь к этому делу, то они выставят определенный счет за это. Но это "лишние" расходы для директора. Вот такая ситуация. |
|
|
14.1.2020, 11:06
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сделайте ремонтным со 2 гр.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
15.1.2020, 8:35
Сообщение
#7
|
Гости |
. Вот такая ситуация. Ситуация у Вас хреновая. Для того чтобы узаконить действия продавцов "электриков" Ваш работодатель обязан перевести продавцов из состава неЭТП в ЭТП, а это изменения в ТД, ДИ и остальная бодяга по ПТЭЭП + полный комплект требований по охране труда, в том числе определенная доплата за расширение труд. обязанностей + плюс наличие у работника хоть какого -нибудь тех.образования. Случись н/с с поражением током или возгорание в схеме, Вы как энергетик будете отвечать за всё и за всех. Так что лучший вариант - взять , да хоть на 1/3 ставки, электрика, а продавцы пусть продают: показывают как светит люстра и в схему ни рукой! |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.1.2020, 14:04
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
15.1.2020, 16:13
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
16.1.2020, 10:50
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.1.2020 Пользователь №: 56615 |
Ситуация у Вас хреновая. Для того чтобы узаконить действия продавцов "электриков" Ваш работодатель обязан перевести продавцов из состава неЭТП в ЭТП, а это изменения в ТД, ДИ и остальная бодяга по ПТЭЭП + полный комплект требований по охране труда, в том числе определенная доплата за расширение труд. обязанностей + плюс наличие у работника хоть какого -нибудь тех.образования. Случись н/с с поражением током или возгорание в схеме, Вы как энергетик будете отвечать за всё и за всех. Так что лучший вариант - взять , да хоть на 1/3 ставки, электрика, а продавцы пусть продают: показывают как светит люстра и в схему ни рукой! Благодарю! |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
16.1.2020, 11:54
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.1.2020, 19:20
Сообщение
#12
|
Гости |
Практикам вопрос: какими критериями надо руководствоваться при составлении перечня должностей для присвоения 1 группы? Для примера –муниципальное учреждение , штук 5 компьютеров, короче оргтехника офисная , ну и чайник еще –это как без чайника. Ввод однофазный ,УЗО на вводе на 300ма, на розеточной лини тоже УЗО на 30 ма. Помещение без повышенной опасности. Вообще не понимаю, присвоение каких то групп в офисных учреждениях. Ну провели инструктаж 1 раз в год ,показали методы оказания первой помощи ,присвоили 1 группу, дальше что – все забыли ,до следующего года . Чтоб присвоить 3 группу нужен персонал с 3 группой. Электрик дядя Ваня с 3 группой два слова не может связать – не то что инструктаж провести. Чтоб уметь оказать первую помощь надо постоянно тренироваться и т.д ,короче это пустая трата времени и формальность 1 раз в год и не более. Лучше надо создавать условия ,чтоб не было опасности поражения током Другое дело ,если какое промышленное, строительное предприятие , где много электроустановок.
Вождение автомобиля тоже работа в условиях повышенной опасности, каждый день садимся за руль. |
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
28.1.2020, 9:30
Сообщение
#13
|
Гости |
Практикам вопрос: какими критериями надо руководствоваться при составлении перечня должностей для присвоения 1 группы? Для примера –муниципальное учреждение ,........... В данном примере присваивать 1 гр по ЭБ никому не требуется. В практике - вешают 1 гр всем, т.к. ОЭХ в таких учреждениях не бывает, точнее не держаться, поэтому срабытывает: слышала баба, что где-то гремит, и лучше перебдеть, что скажет кадровик или нач/зам по чему-то. ПТЭЭП не оговаривает 100% присвоения 1 гр. не ЭТП |
|
|
28.1.2020, 9:37
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше перебдеть, тем более с 3 гр. персонал есть, присвойте тем, кто пользуется орг.техникой
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.1.2020, 21:53
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7311 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ПТЭЭП не оговаривает 100% присвоения 1 гр. не ЭТП Не присвоения на горизонте не замечено. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
28.1.2020, 22:47
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
29.1.2020, 0:42
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Практикам вопрос: какими критериями надо руководствоваться при составлении перечня должностей для присвоения 1 группы? Для примера –муниципальное учреждение , штук 5 компьютеров, короче оргтехника офисная , ну и чайник еще –это как без чайника. Ввод однофазный ,УЗО на вводе на 300ма, на розеточной лини тоже УЗО на 30 ма. Помещение без повышенной опасности. Если в одном помещении установлен компьютер (комплект: системный блок, монитор, принтер или МФУ), а это электроприёмники I класса защиты, включенные каждый в свою розетку, это уже помещение с повышенной опасностью, а если трубы отопления и батареи доступны для прикосновения, и подавно. Так, что I группа, это самый минимум. "Электрик дядя Ваня" это минимум согласно правил. Если он не может связать двух слов, как и где он проходил проверку знаний? Ответственному за электрохозяйство не страшно выпускать такого дядю на оперативно-ремонтный простор? Пусть ответственный сам проводит инструктаж. Добрый день! Подскажите может ли продавец в отделе электротоваров быть оперативным персоналом? В отдел подключают светильники, люстры, а когда покупателю понравилось, снимают и продают. И какую ему группу присвоить? Есть еще продавцы, которые работают эл.инструментом, считаю это электротехнологический персонал. Какую группу должны они иметь? Владимир, у вас правильное решение. Да, оперативный, и да, электротехнологический. Для оперативного персонала не нужно, как для ремонтного, провожать на подключение/отключение люстры распоряжением или нарядом допуском с предварительным инструктажем и подготовкой рабочего места. Оперативный будет все работы делать по утверждённому перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Труда составить и утвердить перечень нет никакого. Группы III достаточно. И именно электротехнологический (нормальной эксплуатацией, т.е. использование по назначению), т.к. электротехнический персонал занимается технической эксплуатацией (обслуживание, ремонт, модернизация,...) Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.1.2020, 0:30 -------------------- |
|
|
31.1.2020, 11:01
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7311 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
пункт 1.4.4. ПТЭЭП в помощь Не этот случайно, ранее: П.1.4.3.Руководителю Потребителя, главному инженеру, техническому директору присвоение группы по электробезопасности не требуется. Другого, в Правилах прямого действия, нет. Всякие выкрутасы безымянных гостей руководитель потребителя вряд ли примет. В основном с Shura_with_KINEF согласен. Вот что необходимо уточнить у ТС. Цитата Цитата(ВладимирВ @ 13.1.2020, 13:53) * Подскажите может ли продавец в отделе электротоваров быть оперативным персоналом? В отдел подключают светильники, люстры, а когда покупателю понравилось, снимают и продают. И какую ему группу присвоить? Есть еще продавцы, которые работают эл.инструментом, считаю это электротехнологический персонал. Какую группу должны они иметь? Обозначенный персонал может быть электротехнологическим, если они производят включение-отключение эл. приборов без доступа к опасным токоведущим частям и без производства оперативных действий над коммутационными аппаратами. Иначе, если работы связаны с отключением ими ком. аппаратов и разборкой контактных соединений - это уже ЭТП с 3 группой. В зависимости от условий производства работ они могут быть даже с 1 группой при наличии оборудованных постоянных РМ и исключено вышесказанное. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_* |
31.1.2020, 15:35
Сообщение
#19
|
Гости |
. Всякие выкрутасы безымянных гостей руководитель потребителя вряд ли примет. Как всегда обозначенный гомед (кстати, чем ник "гость" отличается от ника такого же обезличенного "гомеда"?) предлагает совершенно другой пункт, да еще не полностью, да еще не по делу, т.е не по вопросу ТС. и уже решил за руководителя. Скромнее быть не пробовал? |
|
|