Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Греется контур заземления

Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 14:59
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3761
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 16.1.2020, 14:48) *
Пусть повторное ЗУ 26 Ом, плюс 4 Ома на ТП...
А если взять несколько повторных ЗУ, например штук 5-6 или больше? Не надо "притягивать за уши" результаты в пользу системы ТТ, берите только реальные факты и требования нормативных документов.


Цитата(Олега @ 16.1.2020, 14:51) *
Ваня, ты сначала осмысли, что такое "система" по ГОСТ
Может быть Вы сможете пояснить более детально и доходчиво, что же это такое "тип заземления системы", а то я никак не пойму, в чём разница между терминами "тип заземления системы" по Ю.В.Харечко и "система заземления" по ПУЭ? icon_sad.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.1.2020, 15:08
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 14:59) *
Не надо "притягивать за уши" результаты в пользу системы ТТ, берите только реальные факты и требования нормативных документов.

Притяну немного icon_smile.gif
в ТТ заземление и заземляющие проводники являются оными на 100%, т.к. к ним НИЧЕГО не подключено, не протекают токи и не появляются напряжения в нормальном режиме сети.

в ТN на заземлении "сидит" ноль и ВСЕГДА в землю (или из земли, пофигу, ток переменный) течет небольшой ток. Соответственно на заземлении всегда есть напряжение.
Какое - фортуна-лотерея. Много факторов Поэтому для того чтобы заземление стало заземлением в прямом смысле слова, и не "дралось", применяется дополнительно СУП.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 16.1.2020, 15:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2020, 15:28
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 14:59) *
А если взять несколько повторных ЗУ, например штук 5-6 или больше? Не надо "притягивать за уши" результаты в пользу системы ТТ, берите только реальные факты и требования нормативных документов.
Так я и взял значения не противоречащие нормативным документам. В данном случае, чуть меньше 1% или чуть больше, не важно. В TN зануление используется для увеличения токов КЗ, а не заземление.


Ваня, это еще не плохой вариант, согласись. При кабельном вводе сопротивление повторки вовсе без нормы. Забыл ? icon_confused.gif
Так что подтяжка за ухи - это у тебя )))

Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2020, 15:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 15:36
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3761
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 16.1.2020, 15:24) *
В TN зануление используется для увеличения токов КЗ, а не заземление...
Наконец-то стали появляться разумные мысли! Значит в ТТ токи КЗ будут меньше, чем в TN, ибо в ТТ нет зануления - об этом я и долдоню здесь уже третьи сутки! А для чего же нужны в таком случае повторные заземления нулевого провода ВЛ?


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2020, 15:43
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 14:59) *
Может быть Вы сможете пояснить более детально и доходчиво, что же это такое "тип заземления системы", а то я никак не пойму, в чём разница между терминами "тип заземления системы" по Ю.В.Харечко и "система заземления" по ПУЭ? icon_sad.gif
Хорошо уже то, что задумался.. Но давай уж сам..

Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 15:36) *
Цитата(Олега @ 16.1.2020, 15:24) *
В TN зануление используется для увеличения токов КЗ, а не заземление..
.

Наконец-то стали появляться разумные мысли!
Ваня это известно всем. Но я тебе напомнил. ))

Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 15:36) *
Значит в ТТ токи КЗ будут меньше, чем в TN, ибо в ТТ нет зануления
Ваня, не срамился бы дальше-то.. Сообщаю тебе, что N-проводник в ТТ также занулён.

Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 15:36) *
..я и долдоню здесь уже третьи сутки..
По-моему ты энтим делом занят по жизни..

Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2020, 16:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.1.2020, 15:44
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 15:36) *
А для чего же нужны в таком случае повторные заземления нулевого провода ВЛ?

Смешной вопрос. Чтобы ноль хотя бы немного оставался нолем при его обрыве на ВЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 16:32
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3761
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 16.1.2020, 15:43) *
...Сообщаю тебе, что N-проводник в ТТ также занулён.
А вот это - интересное заявление! Тогда уж и я Вам напомню, что означает термин "Защитное зануление":
Цитата
ПУЭ-7, 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом
источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
И где там в системе ТТ имеется "преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора"?
Присоединение нулевого проводника к глухозаземленной нейтрали - это ещё не "зануление" ОПЧ электрооборудования в прямом понимании данного термина.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 16:36


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2020, 16:45
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ваня, ты уже давно занимаешься откровенной хернёй. У меня в тексте нет слова "защитное", ибо разбирается случай "изолированного замыкания" (это по твоей терминологии.
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 12:52) *
Довольно часто случаются изолированные ОКЗ, когда фаза замыкает на нулевой провод

Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 16:32) *
Присоединение нулевого проводника к глухозаземленной нейтрали - это ещё не "зануление" ОПЧ электрооборудования
И "зануление ОПЧ" для ТТ у меня в тексте тоже нигде нет, клоун. icon_razz.gif
N-проводник априори занулен - подключен к нейтрали транса.

Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2020, 16:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.1.2020, 16:47
Сообщение #69


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11018
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



От внезапно: части там у них там попёрли и генераторы. Я ж только одну картинку зарядил...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2020, 16:55
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 16.1.2020, 16:47) *
.. Я ж только одну картинку зарядил...
А Ваня её взял и додумал под свои нужды (под плакатики о запрете ТТ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 16:57
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3761
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый дядя Рома! Мы уже четвёртые сутки пытаемся здесь выяснить следующий основной вопрос ТС:
Цитата(Lucym @ 12.1.2020, 13:52) *
...вопрос по автоматам остаётся, почему они не сработали...
, а всё остальное - это щепки, которые летят как известно, когда лес рубят! Однако, довольно часто случается (см. мою подпись ниже):


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.1.2020, 17:01
Сообщение #72


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11018
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 16.1.2020, 15:55) *
А Ваня её взял и додумал под свои нужды (под плакатики о запрете ТТ)

Да ладно, уберу. Я-то думал, что это для чайников рисовал... а тут ёжики приползли.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2020, 17:07
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Зачем убирать ? там все нормально показано.. Питюканье со стороны Вани по всем пунктам опровергнуто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 17:10
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3761
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Roman D @ 16.1.2020, 17:01) *
Да ладно, уберу. Я-то думал, что это для чайников рисовал...
Нет, пожалуйста, оставьте свой рисунок, иначе будет потерян смысл последующих сообщений, основанных на Вашей схеме..


Цитата(Олега @ 16.1.2020, 17:07) *
Зачем убирать ? там все нормально показано...
И очень наглядно видно, что Олега и все сторонники системы ТТ в корне неправы!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2020, 17:11
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 16:57) *
всё остальное - это щепки.. летят..
Это не щепки, это твои залепухи летят, коих ты наплодил, желая выкрутиться. Тебе систематизировать (перечислить) залепухи ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.1.2020, 17:13
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
N-проводник априори занулен - подключен к нейтрали транса.
Бесполезно говорить, если коллега "Ваня Иванов" не понимает, что скажем от одной и той же опоры с повторкой, могут отходить две линии, среди которых у потребителя одной линии может быть организовано TN со своим локальным ЗУ, а у другого равноправно ТТ, со своим локальным автономным ЗУ.
Вот и приплюсовывает в тему всё подряд.... aaa.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 17:14
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3761
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 16.1.2020, 17:11) *
Это не щепки, это твои залепухи летят...
Вы бы лучше свои залепухи рассмотрели и систематизировали! Однако на основной вопрос ТС так и не ответили... durak.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2020, 17:16
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 17:10) *
И очень наглядно видно, что Олега и все сторонники системы ТТ в корне неправы!
Окинь взглядом еще разок тему от #23. Нет там на рисунке никакой ТТ - ТТ без заземлителя не бывает


Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 17:14) *
Вы бы лучше свои залепухи рассмотрели и систематизировали!
А ты просмотри тему и составь перечень, Вань (если смогёшь icon_wink.gif )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 17:18
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3761
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 16.1.2020, 17:15) *
...Нет там на рисунке никакой ТТ - ТТ без заземлителя не бывает
Так этот заземлитель ТТ там и не при делах - ток нагрузки при обрыве нуля пошёл через заземлитель несчастного ТС, у которого есть заземлитель.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 17:19


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.1.2020, 17:21
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Ваня Иванов)
.....сторонники системы ТТ в корне неправы!
Вы и здесь не правы!
У системы заземления нет ни сторонников, ни противников.
Та или иная система выбирается не по личной прихоти кого-то, а в зависимости от тех или иных требований и условий!
В третий раз убеждаюсь, что в СЗ вы не разбираетесь.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 1:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены