Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Регулятор напряжения 6кВ на 2,5МВт-? , Помогите подобрать оборудование

Dimich-krutan
сообщение 18.1.2020, 17:43
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Доброго дня!
Подскажите пожалуйста устройство позволяющее плавно регулировать напряжение на электродвигателе 6кВ мощностью 2,5МВт в диапазоне +-20-30%
или на какой диапазон может быть рассчитано такое оборудование.
Индукционный регулятор напряжения максимальной мощности - 2000кВА - это примерно 1600кВт, а надо 2500кВт.
Тиристорные регуляторы видел только в теории, на практике не встречал.
Задача стоит испытывать электродвигатели насосов на работу при отклонении напряжения от номинального значения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 19.1.2020, 13:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dimich-krutan @ 18.1.2020, 17:43) *
Подскажите пожалуйста устройство позволяющее плавно регулировать напряжение на электродвигателе 6кВ мощностью 2,5 МВт в диапазоне +-20-30%...
Уважаемый Dimich-krutan! Теоретически можно плавно регулировать напряжение при нагрузке мощностью хоть 100 МВт! Вам же для полного счастья требуется плавно регулировать напряжение на электродвигателе мощностью всего лишь 2,5 МВт.
Для этого Вам потребуются 2 (два) трёхфазных индукционных регулятора ИР-118/60-У3 (посмотреть все характеристики) с мощностью нагрузки по 2000 кВА каждый и диапазоном регулирования напряжения от 0 до 10800 В, работающих параллельно на общую нагрузку.
Вы когда-нибудь слышали и параллельном соединении генераторов или трансформаторов? А чем индукционные регуляторы хуже? Вам остаётся только правильно их сфазировать и обеспечить синхронизацию регулирования выходного напряжения.
Для напряжения 6 кВ диапазон регулирования этих ИР составляет от 0 до 180 %, т.е. значительно больше, чем требуемый диапазон 6 кВ ±(20...30)%.
Желаю удачи!



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 19.1.2020, 16:44
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Ваня Иванов @ 19.1.2020, 13:08) *
Уважаемый Dimich-krutan! Теоретически можно плавно регулировать напряжение при нагрузке мощностью хоть 100 МВт! Вам же для полного счастья требуется плавно регулировать напряжение на электродвигателе мощностью всего лишь 2,5 МВт.
Для этого Вам потребуются 2 (два) трёхфазных индукционных регулятора ИР-118/60-У3 (посмотреть все характеристики) с мощностью нагрузки по 2000 кВА каждый и диапазоном регулирования напряжения от 0 до 10800 В, работающих параллельно на общую нагрузку.
Вы когда-нибудь слышали и параллельном соединении генераторов или трансформаторов? А чем индукционные регуляторы хуже? Вам остаётся только правильно их сфазировать и обеспечить синхронизацию регулирования выходного напряжения.
Для напряжения 6 кВ диапазон регулирования этих ИР составляет от 0 до 180 %, т.е. значительно больше, чем требуемый диапазон 6 кВ ±(20...30)%.
Желаю удачи!

Огромное спасибо за совет Иван Иванов!
Про параллельное соединение слышал, а про параллельное соединение ИР-118 не слышал, а их точно можно синхронизировать на параллельную работу?
Не нашел на сайте производителя их подробных характеристик, какая у них перегрузочная способность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 19.1.2020, 16:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Dimich-krutan @ 18.1.2020, 18:43) *
Тиристорные регуляторы видел только в теории, на практике не встречал.
Задача стоит испытывать электродвигатели насосов на работу при отклонении напряжения от номинального значения.

Вам тиристорный регулятор не пойдет, он же дает резаную синусоиду, для двигателя такое не сгодится, ну разве только кратковременно на пуске.

Если нужно плавно регулировать и под нагрузкой, то можно собрать систему двигатель -синхронный генератор. Там регулируя ток возбуждения генератора, можно будет плавно менять напряжение. Но только на такую мощность, это будут огромные затраты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 19.1.2020, 19:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Dimich-krutan @ 18.1.2020, 17:43) *
Подскажите пожалуйста устройство позволяющее плавно регулировать напряжение на электродвигателе 6кВ мощностью 2,5МВт в диапазоне +-20-30%

Есть фирма "ЭЛЕКТРОМАШ", посмотрите каталог стр. 90 https://electromash.com/Catalog.pdf
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 20.1.2020, 14:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(eugevict @ 19.1.2020, 19:56) *
Есть фирма "ЭЛЕКТРОМАШ", посмотрите каталог стр. 90.
Уважаемый eugevict! Большое Вам человеческое спасибо за верную подсказку и ссылку на каталог! Да, это именно то, что нужно нашему ТС: Индукционный регулятор напряжения типа 02.01.24В с масляным охлаждением мощностью до 8 МВА (посмотреть все характеристики)


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 20.1.2020, 22:02
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(eugevict @ 19.1.2020, 19:56) *
Есть фирма "ЭЛЕКТРОМАШ", посмотрите каталог стр. 90 https://electromash.com/Catalog.pdf

Спасибо огромное! то что надо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.1.2020, 10:36
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Удовлетворите моё любопытство: что за двигатель такой? Мне больше 1,5 кВ не попадались...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 26.1.2020, 18:04
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Roman D @ 21.1.2020, 10:36) *
Удовлетворите моё любопытство: что за двигатель такой? Мне больше 1,5 кВ не попадались...

Электродвигатель криогенного насоса, предполагается что будет мощностью до 2МВт.


Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2020, 14:32) *
Уважаемый eugevict! Большое Вам человеческое спасибо за верную подсказку и ссылку на каталог! Да, это именно то, что нужно нашему ТС: Индукционный регулятор напряжения типа 02.01.24В с масляным охлаждением мощностью до 8 МВА (посмотреть все характеристики)

По информации от наших производителей Электромаш не сам производит эти индукционные регуляторы, а просто перепродаёт китайские.
Заказчик против установки одного масляного китайского, хочет два сухих российского производства, вот только решение по их синхронной работе пока не нашел.