![]() Регулятор напряжения 6кВ на 2,5МВт-? , Помогите подобрать оборудование |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Регулятор напряжения 6кВ на 2,5МВт-? , Помогите подобрать оборудование |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста устройство позволяющее плавно регулировать напряжение на электродвигателе 6кВ мощностью 2,5МВт в диапазоне +-20-30% или на какой диапазон может быть рассчитано такое оборудование. Индукционный регулятор напряжения максимальной мощности - 2000кВА - это примерно 1600кВт, а надо 2500кВт. Тиристорные регуляторы видел только в теории, на практике не встречал. Задача стоит испытывать электродвигатели насосов на работу при отклонении напряжения от номинального значения. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Подскажите пожалуйста устройство позволяющее плавно регулировать напряжение на электродвигателе 6кВ мощностью 2,5 МВт в диапазоне +-20-30%... Уважаемый Dimich-krutan! Теоретически можно плавно регулировать напряжение при нагрузке мощностью хоть 100 МВт! Вам же для полного счастья требуется плавно регулировать напряжение на электродвигателе мощностью всего лишь 2,5 МВт.Для этого Вам потребуются 2 (два) трёхфазных индукционных регулятора ИР-118/60-У3 (посмотреть все характеристики) с мощностью нагрузки по 2000 кВА каждый и диапазоном регулирования напряжения от 0 до 10800 В, работающих параллельно на общую нагрузку. Вы когда-нибудь слышали и параллельном соединении генераторов или трансформаторов? А чем индукционные регуляторы хуже? Вам остаётся только правильно их сфазировать и обеспечить синхронизацию регулирования выходного напряжения. Для напряжения 6 кВ диапазон регулирования этих ИР составляет от 0 до 180 %, т.е. значительно больше, чем требуемый диапазон 6 кВ ±(20...30)%. Желаю удачи! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Уважаемый Dimich-krutan! Теоретически можно плавно регулировать напряжение при нагрузке мощностью хоть 100 МВт! Вам же для полного счастья требуется плавно регулировать напряжение на электродвигателе мощностью всего лишь 2,5 МВт. Для этого Вам потребуются 2 (два) трёхфазных индукционных регулятора ИР-118/60-У3 (посмотреть все характеристики) с мощностью нагрузки по 2000 кВА каждый и диапазоном регулирования напряжения от 0 до 10800 В, работающих параллельно на общую нагрузку. Вы когда-нибудь слышали и параллельном соединении генераторов или трансформаторов? А чем индукционные регуляторы хуже? Вам остаётся только правильно их сфазировать и обеспечить синхронизацию регулирования выходного напряжения. Для напряжения 6 кВ диапазон регулирования этих ИР составляет от 0 до 180 %, т.е. значительно больше, чем требуемый диапазон 6 кВ ±(20...30)%. Желаю удачи! Огромное спасибо за совет Иван Иванов! Про параллельное соединение слышал, а про параллельное соединение ИР-118 не слышал, а их точно можно синхронизировать на параллельную работу? Не нашел на сайте производителя их подробных характеристик, какая у них перегрузочная способность? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Тиристорные регуляторы видел только в теории, на практике не встречал. Задача стоит испытывать электродвигатели насосов на работу при отклонении напряжения от номинального значения. Вам тиристорный регулятор не пойдет, он же дает резаную синусоиду, для двигателя такое не сгодится, ну разве только кратковременно на пуске. Если нужно плавно регулировать и под нагрузкой, то можно собрать систему двигатель -синхронный генератор. Там регулируя ток возбуждения генератора, можно будет плавно менять напряжение. Но только на такую мощность, это будут огромные затраты. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Подскажите пожалуйста устройство позволяющее плавно регулировать напряжение на электродвигателе 6кВ мощностью 2,5МВт в диапазоне +-20-30% Есть фирма "ЭЛЕКТРОМАШ", посмотрите каталог стр. 90 https://electromash.com/Catalog.pdf |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Есть фирма "ЭЛЕКТРОМАШ", посмотрите каталог стр. 90. Уважаемый eugevict! Большое Вам человеческое спасибо за верную подсказку и ссылку на каталог! Да, это именно то, что нужно нашему ТС: Индукционный регулятор напряжения типа 02.01.24В с масляным охлаждением мощностью до 8 МВА (посмотреть все характеристики)-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Есть фирма "ЭЛЕКТРОМАШ", посмотрите каталог стр. 90 https://electromash.com/Catalog.pdf Спасибо огромное! то что надо!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Удовлетворите моё любопытство: что за двигатель такой? Мне больше 1,5 кВ не попадались...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Удовлетворите моё любопытство: что за двигатель такой? Мне больше 1,5 кВ не попадались... Электродвигатель криогенного насоса, предполагается что будет мощностью до 2МВт. Уважаемый eugevict! Большое Вам человеческое спасибо за верную подсказку и ссылку на каталог! Да, это именно то, что нужно нашему ТС: Индукционный регулятор напряжения типа 02.01.24В с масляным охлаждением мощностью до 8 МВА (посмотреть все характеристики) По информации от наших производителей Электромаш не сам производит эти индукционные регуляторы, а просто перепродаёт китайские. Заказчик против установки одного масляного китайского, хочет два сухих российского производства, вот только решение по их синхронной работе пока не нашел. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 4:57 |
|
![]() |