Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Срочно нужна помощь! , Совет на опыте!

Михалыч Михалыч
сообщение 27.1.2020, 20:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.1.2020
Пользователь №: 56677



Имеется жалоба на качество э/э, после установки прибора контроля качества получили следующие графики по напряжению. Есть у кого нибудь мысли в чем проблема??? Измерения проводились одновременно на шинах КТП и на опоре возле потребителя.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 149.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  ________________1__.jpg ( 172.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  ________________2__.jpg ( 253.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2020, 21:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22971
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



анцапфа в каком положении?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.1.2020, 4:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Как подключен нулевой вывод трансформатора?
Линейное напряжение замеряли? Должно быть ровное по фазам.
Проблема в нулевом проводе-контакте и т.д...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 28.1.2020, 6:32
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Мне кажется тренды нормальные, нагрузка на фазах распределена неравномерно, фаза А перегружена и всё.
Конечно желательно бы знать мощность питающего тр-ра и токи по фазам.

Сообщение отредактировал НИР - 28.1.2020, 6:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михалыч Михалыч_*_*
сообщение 28.1.2020, 7:37
Сообщение #5





Гости






Анцапфа в 5 положении, Токи на шинах А,В.С. 5,2 , 45,5, , 46,1 соответственно. Напряжения 243, 241, 223, и 405, 408, 408 - из акта замеров бригадой перед установкой прибора качества около 18:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 28.1.2020, 8:44
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Трансформатор какой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.1.2020, 10:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Линейные напряжения в норме. 3 Вольта не в счёт.
Вы не на все вопросы ответили.
А какой график на шинах КТП? Первый?
Цитата(Valerapol @ 28.1.2020, 12:44) *
Трансформатор какой?

При 45А любой.. Ну не 25кВА же.. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.1.2020, 10:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.1.2020, 11:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22971
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хотелось бы увидеть график нагрузки, а не разовые замеры, также К нулевой последовательности
10 кВ. ваша?

Цитата(Гость_Михалыч Михалыч_* @ 28.1.2020, 7:37) *
Анцапфа в 5 положении,

т.е. +5?
на холостом ходу измеряли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михалыч Михалыч_*_*
сообщение 28.1.2020, 13:41
Сообщение #9





Гости






График на шинах КТП -1 первый прикрепленный, Трансформатор ТМ 1985г.в., Анцапфа извините поспешил в 1-ом положении (-5%) т.к. изначально завышено по сети 10кВ (наша)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.1.2020, 14:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22971
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если минус 5, то тем самым вы ещё больше завышаете, ставьте плюс 5


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михалыч Михалыч
сообщение 28.1.2020, 21:59
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.1.2020
Пользователь №: 56677



Напряжение на холостом ровное по фазам, смущает подключение нуля от шпильки - на корпус и шлейфом в линию. По поводу переключателя разве в первом положении это не понижает на 5%?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.1.2020, 22:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22971
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



анцапфа меняет Ктр, плюс 5 - увеличивает, минус - уменьшает
попадался и наоборот, древний и импортный транс был


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2020, 9:59
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10988
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А смическое обмоток крутили?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 29.1.2020, 11:22
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Михалыч Михалыч @ 29.1.2020, 1:59) *
смущает подключение нуля от шпильки - на корпус и шлейфом в линию.

В сообщении №3 сразу был задан вопрос про это...
Дык, укажите сечения, чем подключен-сталь, медь, алюминий, серебро...
А, часом, побежалости не видно на контактном соединении?
Вообще, качественное фото РУ-0,4кВ данного КТП было бы к месту. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 20:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены