Плавный пуск |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Плавный пуск |
Гость_Гость_Денис_*_* |
1.2.2020, 19:16
Сообщение
#1
|
Гости |
Пропал свет, пришлось использовать генератор для работы глубинного насоса.
Перегорел плавный пуск при питании от электрогенератора. Была установлена перемычка между заземлением и нулем. При работе от сети работал без нареканий. Какое воздействие оказало заземление? После отключения земли насос заработал. Сообщение отредактировал mic61 - 1.2.2020, 19:27
Причина редактирования: Снова поток сознания без пробелов и заглавных букв.Подправил
|
|
|
|
1.2.2020, 19:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Все равно не понял:
- была установлена перемычка между "нулем" и "землей"; - при этом от сети насос работал нормально; - при использовании генератора (вместо сети) сгорел "плавный пуск" на насосе; После отключения земли насос заработал. Т.е. и "плавный пуск" заработал? От генератора? От сети? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
1.2.2020, 20:17
Сообщение
#3
|
Гости |
Именно так и произошло. Перемычка удалена - насос работает.
Установлен новый "плавный пуск". |
|
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
1.2.2020, 20:26
Сообщение
#4
|
Гости |
Фазные жилы были отключены, на их место подключен генератор. А нулевой рабочий и защитный проводник объединены в общей колодке, и дополнительно подключен ноль генератора. В этом случае сгорает "плавный пуск". После отключения земли "плавный пуск" заработал.
|
|
|
|
2.2.2020, 4:44
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ты подал напряжения на выход плавного пуска и спрашиваешь почему он сгорел? Ты серьезно не понимаешь?
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
2.2.2020, 5:05
Сообщение
#6
|
Гости |
Напряжение с генератора было подано на вводной автомат силового щита.!
|
|
|
2.2.2020, 6:45
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так он сгорел или он же заработал? Ты можешь писать по-русски? Ты можешь изъясняться грамотно?
-------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
2.2.2020, 10:26
Сообщение
#8
|
Гости |
Старый Сгорел! Был установлен новый "плавный пуск", и демонтирована перемычка.
Подали напряжение от генератора, и запустили "плавный пуск". |
|
|