Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Переносное заземление , Эл. испытание, которое не делаем

Nail
сообщение 10.2.2020, 20:22
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Для испытания мне притащили целую кучу рукояток от переносного заземления выше 1000 В (это те, которыми прикручиваем к "Земле"), а так же рукоятки от ПЗ до 1000 В. (Фото прилагается).
Я говорю, так ведь их не нужно испытывать, а мне говорят " мы всегда испытывали", я понимаю что это бред, но как бы грамотно пояснить, что их не нужно испытывать? Достаточно того что прикручиваем их к "Земле" в диэлектрических перчатках.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.2.2020, 21:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Nail @ 10.2.2020, 20:22) *
мы всегда испытывали

ссылку на НТД, как испытывали, на основании чего и т.д.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 10.2.2020, 21:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 10.2.2020, 21:15) *
ссылку на НТД, как испытывали, на основании чего и т.д.

Об этом история умалчивает.
Когда я это услышал, я уже стал сомневаться, а вдруг и правда нужно, а я не знал.
Вы лучше скажите, "Рукоятку не нужно испытывать, т.к. этого не требуется НТД".


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.2.2020, 23:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2.2.14. Штанги переносных заземлений с металлическими звеньями для ВЛ подвергаются испытаниям по методике п.2.2.13.

Испытания остальных штанг переносных заземлений не проводят.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 11.2.2020, 11:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Под испытанием они наверное подразумевали наклеивание бирок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 23:34
Rambler's Top100     