Подключение асинхронного двигателя через розетку , мнение участников

vgspb
сообщение 28.1.2020, 0:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 6.10.2008
Пользователь №: 12271



Здравствуйте.
Интересует мнение участников форума. Заказчик хочет от шкафа, который мы разрабатываем, запитать все электрооборудование установки, включая электродвигатели, через разъёмы. Самый мощный ЭД - 30кВт. Есть предложение: все силовые линии запитать через розетки, установив их на боковой стороне шкафа, а всю слаботочку подключить через разъёмы. Как вы считаете, это нормально? Меня что-то останавливает относительно такого подключения ЭД. Нигде такого не встречал. К тому же, почти все электродвигатели подключены через частотный регулятор. Тип розетки, который хочу применить - на фото.
Буду признателен, за ваше мнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 28.1.2020, 1:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Если двигатели передвижные или часто меняющиеся то можно и через розетки подключать. А если они на постоянной основе то зачем лишнее переходное сопротивление в цепи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 28.1.2020, 7:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



по моему в ПУЭ написано .
до 1.5 кВт можно через розетку


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.1.2020, 9:15
Сообщение #4





Гости






Цитата(vgspb @ 28.1.2020, 0:54) *
... Заказчик хочет от шкафа, который мы разрабатываем, запитать все электрооборудование установки, включая электродвигатели, через разъёмы. ...

ПУЭ, "5.3.37. Использование втычных контактных соединителей для управления переносными электродвигателями допускается только при мощности электродвигателя не более 1 кВт.
Втычные контактные соединители, служащие для присоединения передвижных электродвигателей мощностью более 1 кВт, должны иметь блокировку, при которой отключение и включение соединения возможны только при отключенном положении пускового аппарата в главной (силовой) цепи электродвигателя."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.1.2020, 9:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(vgspb @ 28.1.2020, 0:54) *
..силовые линии запитать через розетки, установив их на боковой стороне шкафа, а всю слаботочку подключить через разъёмы..
Розетка + вилка = разъемный соединитель.
Все розетки и вилки должны быть одинаково подключены (фазировка), во избежание казусов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vgspb
сообщение 28.1.2020, 13:39
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 6.10.2008
Пользователь №: 12271



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.1.2020, 9:15) *
Втычные контактные соединители, служащие для присоединения передвижных электродвигателей мощностью более 1 кВт, должны иметь блокировку, при которой отключение и включение соединения возможны только при отключенном положении пускового аппарата в главной (силовой) цепи электродвигателя."

Я таких разъёмов не встречал. Получается, что лучше все же избежать разъёмных соединений в силовой части. Оставить их только на датчики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.1.2020, 21:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Втычные контактные не разъемные соединения. Не вижу ограничений для использования промышленных разъемных устройств (#1) для переносных потребителей 16-125 А, особенно актуальны такие разъемы для поточных испытаний оборудования. Естественно, исключив коммутации под нагрузкой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vgspb
сообщение 29.1.2020, 11:55
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 6.10.2008
Пользователь №: 12271



А как можно исключить возможность коммутации при не снятом питании? Если только разъёмы внутрь шкафа поставить и выключатель нагрузки наружу вывести, чтобы дверь не открывалась. Но это будет явное неудобство, смысл разъёма теряется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 29.1.2020, 14:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Если двигатель заземлён нормально и 5ый провод не используется то этот контакт можно использовать в цепи блокировки включения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vgspb
сообщение 29.1.2020, 14:25
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 6.10.2008
Пользователь №: 12271



Хорошая идея icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 30.1.2020, 16:59
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Теоретически это можно сделать, практически это получиться гораздо дороже, чем 380 Вольт.
Удачи))


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 31.1.2020, 10:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Чтобы не заморачиваться фазировкой и безопасностью перед защитным аппаратом, но после вводного аппарата ставите реверсивный пускатель с выведенными кнопками "вперед-назад-стоп". Тогда напряжение на необходимой нагрузке появиться после нажатия кнопки и включения соответствующего автомата.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 16.2.2020, 22:52
Сообщение #13





Гости






Цитата(gomed12 @ 31.1.2020, 10:22) *
... напряжение на необходимой нагрузке появиться после нажатия кнопки ...

И кто помешает вытащить вилку из розетки, не отключая АВ и не нажимая кнопку "Стоп"? На мой взгляд, сфазировать розетки существенно проще. Что же касается ПУЭ, "5.3.37., то, на мой взгляд, если очень хочется его выполнять, то можно использовать оптрон и реле или пускатель. Оптрон контролирует ток, включает/отключает реле/пускатель, подающее напряжение на розетку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 17.2.2020, 13:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Помоему если хочет заказчик,пусть это оговорит в техзадании.Естественно если нет запретов ПУЭ.Ставите 25а розетки и получаете бабки за проделанную работу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 27.2.2020, 22:01
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(vgspb @ 28.1.2020, 2:54) *
Буду признателен, за ваше мнение.


Подключал уже. Лет двадцать назад
Прикрепленное изображение

Нормально все работало


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 1.3.2020, 0:23
Сообщение #16





Гости






Цитата(Viktor2004 @ 27.2.2020, 22:01) *
Подключал уже. Нормально все работало
Ну, у Вас явно нет нагрузок в 30кВт. И, вообще, как на обычных 3-х фазных розетках выполнить 5.3.37?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.3.2020, 1:01
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(ВВ @ 16.2.2020, 22:52) *
И кто помешает вытащить вилку из розетки, не отключая АВ и не нажимая кнопку "Стоп"?

Чтобы не допустить, издают инструкции как производственные так и по ОТ. И по "шапке" дают за баловство.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 5.3.2020, 23:58
Сообщение #18





Гости






Цитата(gomed12 @ 1.3.2020, 1:01) *
Чтобы не допустить, издают инструкции как производственные так и по ОТ. И по "шапке" дают за баловство.

Ну, это из области "благих намерений". Да и 5.3.37 вроде не отменены (Правда, ни разу не видел, чтобы исполнялись). Но, 30 кВт через розетку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.3.2020, 12:51
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(ВВ @ 5.3.2020, 23:58) *
Ну, это из области "благих намерений". Но, 30 кВт через розетку?

Для ЭТП это рядовое выполнение технических мероприятий. И для 30 кВт вилки розетки не исчерпаны, другой вопрос насколько оперирование ими удобно.
Цитата
Да и 5.3.37 вроде не отменены (Правда, ни разу не видел, чтобы исполнялись).

Для выполнения этого пункта ПУЭ для электротехнологического персонала (делаю упор) достаточно изготовить блокировку типа механическое коромысло на петле перекидывающееся между кнопкой стоп и вилкой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_тфф_*_*
сообщение 6.3.2020, 13:36
Сообщение #20





Гости






P17 Tempra Pro Розетка встраиваемая с блокировкой-выключателем и уменьшенным фланцем, IP 44 - 380 В 16 А 3К+З
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 0:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены