Здравствуйте.
Интересует мнение участников форума. Заказчик хочет от шкафа, который мы разрабатываем, запитать все электрооборудование установки, включая электродвигатели, через разъёмы. Самый мощный ЭД - 30кВт. Есть предложение: все силовые линии запитать через розетки, установив их на боковой стороне шкафа, а всю слаботочку подключить через разъёмы. Как вы считаете, это нормально? Меня что-то останавливает относительно такого подключения ЭД. Нигде такого не встречал. К тому же, почти все электродвигатели подключены через частотный регулятор. Тип розетки, который хочу применить - на фото. Буду признателен, за ваше мнение. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Если двигатели передвижные или часто меняющиеся то можно и через розетки подключать. А если они на постоянной основе то зачем лишнее переходное сопротивление в цепи?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
по моему в ПУЭ написано .
до 1.5 кВт можно через розетку -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... Заказчик хочет от шкафа, который мы разрабатываем, запитать все электрооборудование установки, включая электродвигатели, через разъёмы. ... ПУЭ, "5.3.37. Использование втычных контактных соединителей для управления переносными электродвигателями допускается только при мощности электродвигателя не более 1 кВт. Втычные контактные соединители, служащие для присоединения передвижных электродвигателей мощностью более 1 кВт, должны иметь блокировку, при которой отключение и включение соединения возможны только при отключенном положении пускового аппарата в главной (силовой) цепи электродвигателя." |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 ![]() |
Втычные контактные соединители, служащие для присоединения передвижных электродвигателей мощностью более 1 кВт, должны иметь блокировку, при которой отключение и включение соединения возможны только при отключенном положении пускового аппарата в главной (силовой) цепи электродвигателя." Я таких разъёмов не встречал. Получается, что лучше все же избежать разъёмных соединений в силовой части. Оставить их только на датчики. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Втычные контактные не разъемные соединения. Не вижу ограничений для использования промышленных разъемных устройств (#1) для переносных потребителей 16-125 А, особенно актуальны такие разъемы для поточных испытаний оборудования. Естественно, исключив коммутации под нагрузкой.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 ![]() |
А как можно исключить возможность коммутации при не снятом питании? Если только разъёмы внутрь шкафа поставить и выключатель нагрузки наружу вывести, чтобы дверь не открывалась. Но это будет явное неудобство, смысл разъёма теряется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Если двигатель заземлён нормально и 5ый провод не используется то этот контакт можно использовать в цепи блокировки включения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 ![]() |
Хорошая идея
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Теоретически это можно сделать, практически это получиться гораздо дороже, чем 380 Вольт.
Удачи)) -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Чтобы не заморачиваться фазировкой и безопасностью перед защитным аппаратом, но после вводного аппарата ставите реверсивный пускатель с выведенными кнопками "вперед-назад-стоп". Тогда напряжение на необходимой нагрузке появиться после нажатия кнопки и включения соответствующего автомата.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
... напряжение на необходимой нагрузке появиться после нажатия кнопки ... И кто помешает вытащить вилку из розетки, не отключая АВ и не нажимая кнопку "Стоп"? На мой взгляд, сфазировать розетки существенно проще. Что же касается ПУЭ, "5.3.37., то, на мой взгляд, если очень хочется его выполнять, то можно использовать оптрон и реле или пускатель. Оптрон контролирует ток, включает/отключает реле/пускатель, подающее напряжение на розетку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Помоему если хочет заказчик,пусть это оговорит в техзадании.Естественно если нет запретов ПУЭ.Ставите 25а розетки и получаете бабки за проделанную работу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Буду признателен, за ваше мнение. Подключал уже. Лет двадцать назад Нормально все работало -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
![]() |
||
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
И кто помешает вытащить вилку из розетки, не отключая АВ и не нажимая кнопку "Стоп"? Чтобы не допустить, издают инструкции как производственные так и по ОТ. И по "шапке" дают за баловство. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ну, это из области "благих намерений". Но, 30 кВт через розетку? Для ЭТП это рядовое выполнение технических мероприятий. И для 30 кВт вилки розетки не исчерпаны, другой вопрос насколько оперирование ими удобно. Цитата Да и 5.3.37 вроде не отменены (Правда, ни разу не видел, чтобы исполнялись). Для выполнения этого пункта ПУЭ для электротехнологического персонала (делаю упор) достаточно изготовить блокировку типа механическое коромысло на петле перекидывающееся между кнопкой стоп и вилкой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|