Скрытая прокладка... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Скрытая прокладка... |
5.9.2016, 19:54
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Условия следующие: кабель ввг-нгд будет проходить по бетонному потолку, дальше слой утеплителя и потолок из пластика.
Вопрос: нужно ли каким то образом защищать кабель дополнительно по пожарной безопасности??? И такой же вариант на стенах только вместо пластика osb.. Как быть в этом случае??? |
|
|
|
5.9.2016, 22:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сначала определите степень горючести (Г1-Г4) утеплителя и пластика. Далее велком в СП31-11--2004 п.14.15.
|
|
|
6.9.2016, 9:14
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
А в пунтке этого талмута про Г2 металлические трубы это металлрукав?
|
|
|
6.9.2016, 9:42
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
И если в утеплителе кабель, то не забудьте применить понижающие коэффициенты на усовия прокладки для допустимого тока кабеля.
|
|
|
|
6.9.2016, 23:23
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А в пунтке этого талмута про Г2 металлические трубы это металлрукав? это про металлические трубы (если уж с точностью по буквам)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
10.9.2016, 12:12
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уточню. Металлорукав классифицируется по трубному ГОСТ 61386, это уже сейчас в любом каталоге.
|
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
28.2.2020, 23:11
Сообщение
#7
|
Гости |
В СП31 говорится ,что в лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах и коробах. Вопрос -имеется ввиду какие коридоры? Какое помещение понимается под коридором? Если в кармане-коридоре на 6 квартир имеется дверь , а этажный щиток на лестничной клетке, этот пункт СП тоже распространяется на такой коридор? Т.е от щитка в квартиру надо проложить скрытую. электропроводку , или в металлической трубе.
|
|
|
|
28.2.2020, 23:43
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
смотрите паспорт здания
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.2.2020, 8:40
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
29.2.2020, 9:22
Сообщение
#10
|
Гости |
СП 256.1325800.2016 п.15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий). Получается в коридоре надо делать скрытую проводку, или в стальных трубах.
|
|
|
|
29.2.2020, 10:53
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
1.3.2020, 11:02
Сообщение
#12
|
Гости |
Хотели с соседом заменить алюминиевую проводку от щитка до квартир.Есть у соседа какие то металлические нестандартные короба с крышками,советские ,аналогичны кабель каналам, толщина 1,2 мм , размеры 3х2 см, есть еще на 4,5х2 см. Но в правилах пишут, что нельзя проложить в одной трубе,коробе,канале линии питания разных квартир.Интересно,из каких соображений нельзя так? Если так,думаю, сделать перегородку металлическую в коробах 4,5х2 см посередине и провода будут как бы в разных каналах. Смотреться будет лучше чем в круглых трубах. Сосед сварщик , любую конструкцию может сварганить.
|
|
|
1.3.2020, 11:36
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Хотели с соседом заменить алюминиевую проводку от щитка до квартир.Есть у соседа какие то металлические нестандартные короба с крышками,советские ,аналогичны кабель каналам, толщина 1,2 мм , размеры 3х2 см, есть еще на 4,5х2 см. Но в правилах пишут, что нельзя проложить в одной трубе,коробе,канале линии питания разных квартир.Интересно,из каких соображений нельзя так? Если так,думаю, сделать перегородку металлическую в коробах 4,5х2 см посередине и провода будут как бы в разных каналах. Смотреться будет лучше чем в круглых трубах. Сосед сварщик , любую конструкцию может сварганить. Если следовать всем правилам, то никаких труб в подъезде не должно быть, т.к. не предусмотрено проектом. По правилам можно только без света сидеть . Прокладка силового провода в квартиру в пластиковом коробе или гофре по стене подъезда - обычная практика ремонта. Никто никаких труб не ставит и стенки не долбит. |
|
|
1.3.2020, 11:42
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если у вас обоих 220 В, киньте один 4-х жильный кабель на двоих
кстати, а два канала чем не устраивают? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.3.2020, 17:00
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если следовать всем правилам, то никаких труб в подъезде не должно быть, т.к. не предусмотрено проектом. Предусмотренное проектом выполнено при строительстве, а "при замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий ... в стальных трубах, обладающих локализационной способностью" Иль замена проводки в принципе не возможна ?если у вас обоих 220 В, киньте один 4-х жильный кабель на двоих Для ответвления в ближнюю квартиру кабель разделать ?Кстати, возможно там от щитка групповые линии, да еще и с РЕ.. два отдельных канала - это хорошо. |
|
|
1.3.2020, 19:39
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.3.2020, 23:42
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
2.3.2020, 0:10
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так и я про оболочку, жилы чтобы не зачищать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.3.2020, 0:53
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
2.3.2020, 7:24
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
согласен, было как вариант, хотя можно и коробку поставить
можно использовать как резерв -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|