Мог ли сгореть двигатель 380/660 при подключении Y на 380В

Bor2905
сообщение 30.3.2020, 15:47
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Поднимем тему.
Правильно ли я понимаю что двигателю с обмотками 380 В долго работать на "звезде" при линейном 380 В нельзя?
Или зависит от мощности и от того где и как используется двиг.?

Сообщение отредактировал Bor2905 - 30.3.2020, 15:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 30.3.2020, 17:22
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2307
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Bor2905 @ 30.3.2020, 15:47) *
Поднимем тему.
Правильно ли я понимаю что двигателю с обмотками 380 В долго работать на "звезде" при линейном 380 В нельзя?
Или зависит от мощности и от того где и как используется двиг.?

Как раз все наоборот.
Напряжение обмотки Э.Д. должно соответствовать линейному напряжению сети.
Проще; обмотка 220/380 треугольник/звезда при сетевом напряжении 380 В - подключение Э.Д. на звезду.
обмотка 380/660 треугольник/звезда при сетевом 380 В - подключение Э.Д. на треугольник.
С остальным не заморачивайтесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 30.3.2020, 17:31
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(eugevict @ 30.3.2020, 17:22) *
Как раз все наоборот.
Напряжение обмотки Э.Д. должно соответствовать линейному напряжению сети.
Проще; обмотка 220/380 треугольник/звезда при сетевом напряжении 380 В - подключение Э.Д. на звезду.
обмотка 380/660 треугольник/звезда при сетевом 380 В - подключение Э.Д. на треугольник.
С остальным не заморачивайтесь.

Это я знаю. Вопрос был в другом. Может ли двигатель без ущерба для себя работать на пониженном напряжении? То есть двиг. 380/660 треугольник/звезда можно ли подключить к сети 380 В звездой?
И кстати почему напряж. обмотки должно соответсв. линейному напряжению? Например обмотки 220 В, а сеть 380 В. На каждую обмотку в данном случае приходит фазное напряжение.

Сообщение отредактировал Bor2905 - 30.3.2020, 17:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 30.3.2020, 18:19
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2307
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Bor2905 @ 30.3.2020, 17:31) *
Это я знаю. Вопрос был в другом. Может ли двигатель без ущерба для себя работать на пониженном напряжении? То есть двиг. 380/660 треугольник/звезда можно ли подключить к сети 380 В звездой?
И кстати почему напряж. обмотки должно соответсв. линейному напряжению? Например обмотки 220 В, а сеть 380 В. На каждую обмотку в данном случае приходит фазное напряжение.

Можно, если Э.Д. не загружен более 40 процентов.
Есть напряжение линейное, а есть фазное, не путайте "божий дар и яичницу".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 30.3.2020, 18:26
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(eugevict @ 30.3.2020, 18:19) *
Есть напряжение линейное, а есть фазное, не путайте "божий дар и яичницу".

Так я собственно ничего и не путал...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.3.2020, 20:36
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9158
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Может перед вступлением в СРО хотя бы элементарную электротехнику изучить?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 30.3.2020, 23:52
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2307
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Bor2905 @ 30.3.2020, 18:26) *
Так я собственно ничего и не путал...

Н.Д.Пасечник. Элементарная электротехника. стр 135
http://retrolib.narod.ru/book_e2.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 31.3.2020, 2:56
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 178
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Цитата(Bor2905 @ 31.3.2020, 0:31) *
Может ли двигатель без ущерба для себя работать на пониженном напряжении? То есть двиг. 380/660 треугольник/звезда можно ли подключить к сети 380 В звездой?

В советское время видел подобное подключение на шнековом упаковочном агрегате дрожжевого завода.
Вместо постоянно сгорающего проектного двигателя ВЗГ 220\380v, 1.5 kw был установлен ВЗГ 660v, 4kw (звезда).
Производительность осталась на прежнем уровне, но двигатель более никогда не сгорал, не смотря на очень
жесткий режим работы :
1.-отсутствие в цепи двигателя теплового реле (невозможность правильного подбора)
2.-частые пуски (интервал 1 минута)
3.-окончание упаковочного процесса определялось по остановке вала работающего двигателя.
4.-безостановочная работа (иногда более 8 часов подряд)

По сути получился аналог двигателя с повышенным скольжением.

Сообщение отредактировал Eugenio59 - 31.3.2020, 3:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 11:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены