Подскажите как правильно зациклить реле времени

sergei20
сообщение 28.4.2020, 14:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.2.2020
Пользователь №: 56840



Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V Специально покупали такое с большой шкалой (удалено) AH3-N

Выдержка у нас 0.5...2 минуты. Реле имеет 2 изолированных переключающих контакта. При подаче питания первый контакт сразу перекидывается, по истечении заданной выдержки перекидывается второй контакт. Для возврата в исходное состояние надо отключить питание не менее 0.5 сек. Реле мы соединили последовательно - см. рисунок. При подаче питания на реле времени 1 (РВ1), переключается контакт К1.1 и на выходе 1 появляется 220V По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле времени 2. Оно срабатывает. Затем реле времени 3 и 4. На этом заканчивается.

Теперь задача простыми средствами сделать так, чтобы реле работали по кольцу, т.е. после срабатывания реле 4 опять начинало работать РВ1-РВ2-РВ3-РВ4-РВ1-РВ2 и т.д.
Подскажите, как это правильно сделать?

Сообщение отредактировал savelij® - 27.6.2020, 13:42
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 28.4.2020, 15:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Купите реле времени ВС 43


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 28.4.2020, 18:04
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



С выхода 4-го подать на вход первого не пробовали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 28.4.2020, 18:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(slavapril @ 28.4.2020, 19:04) *
С выхода 4-го подать на вход первого не пробовали?
Так на входе первого, сигнал изначально присутствует. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал off.open - 28.4.2020, 18:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 28.4.2020, 19:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(sergei20 @ 28.4.2020, 14:24) *
Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V Специально покупали такое с большой шкалой AH3-N По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле вр

Я парни извеняюсь сильно не вникал лениво просто но с четвертого реле подать на первое которое уже отключилось. Или я что то не понял?

Сообщение отредактировал savelij® - 27.6.2020, 13:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 28.4.2020, 19:16
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Цитата(off.open @ 28.4.2020, 18:25) *
Так на входе первого, сигнал изначально присутствует. icon_biggrin.gif

А, ну да....значит надо как-то его временно снять и снова подать, чтоб снова цикл пошел
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.4.2020, 19:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(sergei20)
Подскажите, как это правильно сделать?
Закольцуйте по питанию, а не по коммутации.....

Сообщение отредактировал Rezo - 28.4.2020, 19:38


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 29.4.2020, 14:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



много релушек получается .
2 реле времени - создать пульс пару
и 6 штук промежуточных .
в том числе 4 в выходные цепи


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 30.4.2020, 12:59
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Предлагаю добавить промежуточное реле. С РВ-1 по РВ-3 схема будет работать как предложено изначально,
а во время работы РВ-4 все предыдущие реле времени будут обесточены на время длительности сигнала 4.
Затем вся схема рассыплется и цикл начнется заново.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.4.2020, 16:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Режим А
Контакты 4-1-3 и 5-8-6 переключаются после выдержки.
Режим B
Контакт 4-1-3 переключается сразу при подаче питания, контакт 5-8-6 переключается после выдержки.
Я не могу понять как ваша схема работает ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 30.4.2020, 23:17
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Все реле времени работают в режиме В, об этом было сказано в сообщении #1.
По моему все нормально, никаких ошибок нет.
Если отобразить на принципиальной схеме, то будет выглядеть так:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Eugenio59 - 1.5.2020, 10:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 1.5.2020, 16:59
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



https://yadi.sk/i/HkxHRclLCPozmA
ваша схема рабочая
не много по другому нарисовал

Сообщение отредактировал moshkarow - 2.5.2020, 8:04


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 10:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены