Добрый день.

Много видел статей про перегрузку автоматических выключателей, тепловой расцепитель и т.п.

А как насчёт перегрузки на выключатель нагрузки? Есть ли какие-то документы официальные, статьи?

К примеру, был в проекте заложен щиток. на вводе стоит ВН 20А, на отходящих АВ разного номинала. Позже выяснилось, надо добавлять ещё автоматы. Вношу изменения. Нагрузка добавилась значительная. Такая, что ВН на 25 по номиналу еле проходит.
Но добавленная нагрузка будет работать только при пожаре на полную мощь.

Как доказать, может эта разница между 25 и 20 не столь значима: 20 пропустит 25А нагрузки и не надо другие заказывать? Щиты уже собраны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 28.4.2020, 8:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(RenewableER @ 28.4.2020, 8:37) *
Добрый день.

Много видел статей про перегрузку автоматических выключателей, тепловой расцепитель и т.п.

А как насчёт перегрузки на выключатель нагрузки? Есть ли какие-то документы официальные, статьи?

К примеру, был в проекте заложен щиток. на вводе стоит ВН 20А, на отходящих АВ разного номинала. Позже выяснилось, надо добавлять ещё автоматы. Вношу изменения. Нагрузка добавилась значительная. Такая, что ВН на 25 по номиналу еле проходит.
Но добавленная нагрузка будет работать только при пожаре на полную мощь.

Как доказать, может эта разница между 25 и 20 не столь значима: 20 пропустит 25А нагрузки и не надо другие заказывать? Щиты уже собраны


Ну какие хоть еще статьи?
Из общих соображений понятно, что длительный ток через элемент не должен превышать того, на который он рассчитан.
Будет ли работать выключатель на 20А при токе 25А? Да будет. Вопрос только времени.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.4.2020, 10:58
Сообщение #3





Гости






Цитата(RenewableER @ 28.4.2020, 8:37) *
... Позже выяснилось, надо добавлять ещё автоматы. Вношу изменения. Нагрузка добавилась значительная. ...

Добавили автоматы, а нагрузка-то за счёт чего увеличилась?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2020, 11:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RenewableER @ 28.4.2020, 8:37) *
Но добавленная нагрузка будет работать только при пожаре на полную мощь.
На это время пожарная автоматика отключает второстепенные нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 28.4.2020, 20:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
пожарная автоматика
Если она есть, если она работает, если она сработает, если не вмешается закон подлости... Лучше не шутить и увеличить номинал.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.4.2020, 20:51
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Просветите отсталого: ВН - это коммутационный аппарат с ручным управлением (я имел дело только с ВН среднего напряжения)?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.4.2020, 21:46
Сообщение #7





Гости






Цитата(Roman D @ 28.4.2020, 20:51) *
Просветите отсталого: ВН - это коммутационный аппарат с ручным управлением ...

Совершено верно. Сейчас они выпускаются в модульном исполнении, на DIN-рейку. Разное количество полюсов, на разные токи. Только вот управление "манагеры" от торговли позицируют как "тумблер". Плюс к этому частенько обзывают его рубильником, хотя по исполнению контактов он с рубильником и рядом не лежал. Обычные контакты нажимного действия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 4:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены