Прошу извинить, уважаемый "шахтер", это как "забить", если установка "теряет свои функции"! В этом случае её чинить надо! Хорошо допишу свою фразу до конца раз вы не поняли что я хотел сказать.Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить. ПОТОМУ ЧТО ЕЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НУЖНО ЧИНИТЬ Так понятней? В чем прикол? Это как рассуждать о подключении асинхронника.. с нулем или без.... Не совсем так. Асинхронник без одной обмотки не работает. Вот у меня тонельная печь на работе для упаковки. Там НАПРИМЕР 3 ТЭНа ( в реале 6 я просто для простоты) по 2 кВт на 220 звезда. Принцип работы выставил температуру 180 включил печку. Температуру при 6 кВт набрало за 5 минут все пакуем всю смену. Термореле по мере надобности включает и выключает ТЭНЫ. Один ТЭН сгорел если система с нолем у нас осталось 4 кВт набрало температуру за 15 минут пакуем. Если ноля нет то два ТЭНа по 220 в сети 380 мощность будет меньше чем 4 кВт температуру будет набирать еще дольше но наберет и паковать будет. Если остался один ТЭН и ноль был он все равно греть будет при этом с холодного состояния он термотонель может и не разогреет но если ТЭНы сгорали в процессе смены то есть вариант что смену я доработаю. Без ноля вариантов у меня нет. Только чинить сразу, а так смена у меня кончилась и трава не расти. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.10.2014, 16:57
Сообщение
#22
|
Гости |
Хорошо допишу свою фразу до конца раз вы не поняли что я хотел сказать.... Спасибо, коллега, я понял! Если можно вопрос, несколько не в тему, НО: У Вас большой стаж "подземки", хочется узнать ответ на такой вопрос: если это не "военнаая тайна", сколько Вы получали в Советские времена на "подземке", в среднем? В конце 80-х работал по вахтам в ЯНАО с хлопцами из Донецка, с их слов выходило примерно 250 р в месяц. Это так? |
|
|
12.10.2014, 18:58
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Причем мощность P=U^2/R, т.е при понижении напряжения с 220 до 190В получим P2/P1=(U2/U1)^2=75% мощности с каждого тэна, т.е не 2кВт, а 1,5кВт всего ( при условии, что у него вах линейная)
|
|
|
13.10.2014, 2:39
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
В конце 80 я работал подземным электро-слесарем (подземных просто электриков не бывает) получал грязными около 390. Люди работающие по основным профессиям в случае выполнения плана получали от 450 до 650. При это зарплата была очень разной на разных шахтах. Были блатные шахты где все в шоколаде, или блатные участки на шахте. То есть один участок на шахте где платят, ордена дают, и остальная шахта где просто работают за шалбаны. Это так не объяснишь слишком много нюансов. Так что ваши пацаны могли и правда получать 250 просто им не повезло с участком или шахтой и премии они не видели, потому что 250 это зарплата электро-слесаря 4 разряда без премии в конце 80 годов.
Сообщение отредактировал шахтер - 13.10.2014, 2:41 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.10.2014, 9:40
Сообщение
#25
|
Гости |
В конце 80 я работал подземным электро-слесарем (подземных просто электриков не бывает) получал... Спасибо!!! На вахте "чистыми" выходило от 900 до 1200 в те времена. Жаль связи потерялись, один хлопец с Донецка был, как там ему воюется? Толян может читаешь эти строки, вспомни Тарко-Сале! |
|
|
13.10.2014, 20:11
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Жаль связи потерялись, один хлопец с Донецка был, как там ему воюется? Живу 5 км от границы раньше и выстрелы было слышно. Сильно сомневаюсь что местные там воюют, вернее у меня сложилось такое мнение что местных единицы. Украинцы в основном все в лагере для беженцев 300 метров от моего дома. Сейчас лагерь расформировали кто назад уехал кого дальше по России развезли. Со станичниками (казаками) разговаривал информация противоречивая и не совсем совпадает с официальной. Так же телевизор показывает у меня с десяток украинских каналов. Тоже интересно посмотреть с нашими каналами сравнить, кто больше брешет не поймешь. Короче точно сам не пойму а слухи пересказывать не буду, не все там так однозначно как нам в России хотелось бы. Да и от темы мы уклонились. |
|
|
Гость_Юревич Евгений_* |
9.6.2020, 16:02
Сообщение
#27
|
Гости |
Если будут ТЭНы 220В, соединённые в звезду, то может произойти при перегорании одного ТЭНа:
1) Если нейтраль подключена, то теряем 1/3 мощности, или 33%. Если произойдёт замыкание одного ТЭНа на землю в точки недалеко от фазы, то будет однофазное замыкание на землю и должен отработать защитный автомат или предохранитель. 2) Если будет изолированная нейтраль, т.е. нейтральная точка ТЭНов не подключена к нейтрали, то при перегорании одного ТЭНа мощность обогревателя упадёт на 43%, т.к. напряжение на одном ТЭНе упадёт с 230 до 200В. При замыкании одного ТЭНа (редкий случай), на нейтральную точку придёт фаза и на каждом ТЭНе будет вместо 230В - 400В и выделяемая мощность на каждом ТЭНе увеличится в 3 раза, и воздушные ТЭНы перегорят за 15-30 секунд. Можно этот вариант отказа предусмотреть селективностью автомата, т.е. взять автомат с небольшим запасом. Если будет замыкание ТЭНа на землю в близи фазы, то как и в случае в варианте 1 будет отключение автомата, или перегорание предохранителя. Если подвести черту, то с точки зрения безопасности я бы подключал нейтраль. |
|
|
|
9.6.2020, 17:53
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Тоже раньше так считал. Но вот на заводе уже два цеха сделали для порошковой покраски. То есть установили две печки мощностью примерно по 30 кВт. ТЕНы везьде на 220 . То есть вмкаждой несколько звезд из тех ТЕНов, потом Эти звезды паралельно. И нигде ноль не подключен. А на заводе то печки проектировали люди не глупей нас, небось расматривали разный фарсмажор. Так что думаю ошибался я наверно как и вы .
|
|
|
9.6.2020, 19:20
Сообщение
#29
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе. Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная. В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов? Лучше ноль не подключать. (так во всех рефконтейнерах используется - система подогрева или разморозки) - рефконтейнера это надёжная и дорогая штука - голубой тунец в 40футовом рефконтейнере стоит 1 миллион долларов (для Японии) ... Смотрите. Если у вас ноль не подключен - при нормальной работе ТЭНы работают на напряжение U линейное \ корень 3. Если будет обрыв, то два оставшихся два ТЭНа перейдут на U линейное / 2 - прекрасно работает. Если будет КЗ в одном из тенов, то каждый перейдёт на U линейное - они на это рассчитаны (зачастую). (даже если один тэн замкнёт на корпус - всё равно работает - обычно через согласующие трансформаторы включено, всё станция не просаживается). Если будет подсоединён ноль, то при обрыве - ничего страшного, а при КЗ выбьет автомат или сгорит контактор. - это не подходит для высокой надёжности сохранения продукта. ps: "шахтёр" правильно говорит. (т.е. если нужна надёжность доставки или сохранения - не подключайте ноль. Если ТЭНы важнее, то подключайте ноль). Сообщение отредактировал Sky_net - 9.6.2020, 19:29 |
|
|
9.6.2020, 20:52
Сообщение
#30
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
при перегорании одного ТЭНа мощность обогревателя упадёт на 43%. А если тэнов больше трёх? У незанулённой "звезды" из многих ТЭНов есть приятное свойство: при перегорании одного из тэнов на средней точке появляется напряжение. На электрической хлебной печи с тиристорной коммутацией тиристоры стояли только в двух фазах: экономия! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
9.6.2020, 22:02
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Sky_net) Если будет подсоединён ноль....при КЗ выбьет автомат И что? В правильной конструкции подобного рода, АВ устанавливают однофазные.И как раз для лучшей автономности в случае аварийного режима. Цитата(Sky_net) Если будет обрыв, то два оставшихся два ТЭНа перейдут на U линейное / 2 - прекрасно работает. При этом потеряете в мощности на 25%, по сравнению если 2 фазы останутся запитаны фазным напряжением в случае подключения ноля.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Евгений Юревич_* |
10.6.2020, 9:13
Сообщение
#32
|
Гости |
А если тэнов больше трёх? У незанулённой "звезды" из многих ТЭНов есть приятное свойство: при перегорании одного из тэнов на средней точке появляется напряжение. На электрической хлебной печи с тиристорной коммутацией тиристоры стояли только в двух фазах: экономия! Напряжение может появиться в случае, если сопротивление ТЭНов разное. Напряжение может быть и при трёх исправных ТЭНах. В случае вашей хлебопечки с регулированием температуры и тиристорным регулированием, может и одного ТЭНа хватило бы, на то она и автоматика нужна для регулирования. И что? В правильной конструкции подобного рода, АВ устанавливают однофазные. Если это освещение, или теже ТЭНы, где применимо почти двухкратное снижение мощности подогрева, то почему бы и нет. И как раз для лучшей автономности в случае аварийного режима.При этом потеряете в мощности на 25%, по сравнению если 2 фазы останутся запитаны фазным напряжением в случае подключения ноля. Разница 16% между двумя ТЭНами без нейтрали и с нейтралью (если не учитывать изменения сопротивления у более нагретого ТЭНа, где разница будет чуть меньше). Автономность почти идентичная. Тут как запроектируют или как подключит электрик. Предмета для спора нет. Есть нюансы, которые нужно знать... В целом нейтраль я бы ставил для стабильности нагрева, для большей безопасности и надёжности. |
|
|
10.6.2020, 10:19
Сообщение
#33
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
И как раз для лучшей автономности в случае аварийного режима.При этом потеряете в мощности на 25%, по сравнению если 2 фазы останутся запитаны фазным напряжением в случае подключения ноля. Ну всё правильно. Просто тут от конструкторов зависит, от системы электроснабжения - какая система используется (с нулём или без). Я столкнулся с ремонтами систем где ноля нет вообще, т.е. совсем. Например рефрижераторные контейнеры - там задача одна - довезти груз любой ценой, чтобы не разморозилось. У них система выполнена "без нулевой точки" - вообще вся схема, а не только ТЭНы. ТЭНы в этих системах используются в общей системе контроля температуры (не только для периодической разморозки) совместно с рефкомпрессором - бывают даже режимы когда оба рабоатют какое-то время. Заменить ТЭН, который вмонтирован в испаритель невозможно с наружной стороны (нужна полная разборка, а при наличие груза это сделать невозможно). Там везде ставят трёхфазный автомат, и коммутацию всех ТЭНов можно осуществлять прямо с контактора (иногда клемная планка стоит). И если происходит потеря мощности ТЭНов покакой-то причине, то они просто чуть дольше работают (т.к. контролируется по температуре). Здесь как я уже говорил - если нужна надёжность доставки или сохранения - не подключайте ноль. Если ТЭНы важнее, то подключайте ноль. По вопросам безопасности - они равны (скорее всего - пробой на корпус никто не отменял). По вопросам экономии и надёжности (лишний провод не нужен, а теплота ТЭНов суммарная) - безнулевая выигрывает. По вопросам стабильности работы (особенно если ТЭНы должны стоять в разных каналах, например) - выигрывает с нулевой точкой. |
|
|
10.6.2020, 10:57
Сообщение
#34
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Напряжение может появиться в случае, если сопротивление ТЭНов разное. Напряжение может быть и при трёх исправных ТЭНах. В случае вашей хлебопечки с регулированием температуры и тиристорным регулированием, может и одного ТЭНа хватило бы, на то она и автоматика нужна для регулирования. Наша печка была 70 кВт, так что экстрасенс из Вас не очень. Отклонение сопротивления ТЭНов ±10% по ГОСТу, а реально - несколько процентов. Когда в параллель стоит много ТЭНов, разброс нивелируется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.6.2020, 0:39
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Sky_net) Просто тут от конструкторов зависит, от системы электроснабжения - какая система используется (с нулём или без) Перед разрабом стоит задача и требования к разработке, согласно которых он может принять тот или иной вариант. Цитата(Гость_Евгений Юревич_*) Предмета для спора нет. А это как сказать!Цитата(Гость_Евгений Юревич_*) Разница 16% между двумя ТЭНами без нейтрали и с нейтралью....Автономность почти идентичная. Откуда и с чего такое уверенное заключение?Цитата(Гость_Евгений Юревич_*) Есть нюансы, которые нужно знать... Это о чём в русле конкретного вопроса данной темы? Сказали так и то, что равно тому, что ничего не сказали.....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
11.6.2020, 12:10
Сообщение
#36
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Откуда и с чего такое уверенное заключение? А я поделил 230 на 200, получилось 15%... А вот если два тэна сгорит в звезде, то без нуля совсем никак... Сообщение отредактировал Roman D - 11.6.2020, 12:11 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.6.2020, 16:45
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Roman D) А я поделил 230 на 200, получилось 15% ... Это по напряжению, а по мощности?-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
11.6.2020, 18:49
Сообщение
#38
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
... Это по напряжению, а по мощности? Rezo, я про косинус забыл? Просвети. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.6.2020, 22:51
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Косинус не при делах.
Мощность измениться не пропорционально напряжению, а в квадратичной зависимости от отношения напряжений. Поэтому при уменьшении напряжения в 1.15 раза, мощность уменьшится в 1.32 раза. Переведя в проценты, это будет никак не 15-16%. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.10.2021, 10:49
Сообщение
#40
|
Гости |
Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости?
|
|
|