ДСУП в ванной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ДСУП в ванной |
8.7.2020, 6:12
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2020 Пользователь №: 57418 |
Всем доброго дня. Прошу помощи в окончательном решении следующего вопроса. Живу в двух этажном деревянном доме «советской» постройки. Система электроснабжения 2-х проводная, заземление TN-C. Лет десять назад делал ремонт, заменил всю проводку на медь и перевёл систему в TN-C-S в квартире, разделив PEN проводник в этажном щитке. В ванной комнате решил выполнить ДСУП, т.к. несколько раз до этого жена попадала под напряжение между стиралкой и ванной (60В), которая изначально соединялась проводником со стояком ХВС. Об ОСУП дома знаю следующее: по наружной стене дома от гребёнки воздушного ввода от нулевого провода идёт видимый стальной пруток в подвал, в районе входа всей системы водоснабжения, что дальше не знаю. Проверял ОСУП так - труба ХВС в квартире звонится накоротко с моим PE проводом; при подключении аккумулятора 12В между ХВС и нулевым проводом розетки лампочка горит более чем вполнакала, падение напряжения не замерял. Этажные щиты в подъездах соединены между собой стальным прутком сваркой, нулевые провода глухо сидят на корпусе щитков.
Далее, у себя в ванной соединил все стояки, саму ванну, корпус стиралки и бойлера проводами 4 мм2 в КУП и туда же привёл PE провод с квартирного щитка, медь без изоляции 6 мм2. PE провод с розетки, в которую включаю и бойлер, и стиралку в КУП не выводил, т.к. сама розетка стоит за пределами ванной комнаты, она защищена через дифавтомат 25А/30mA. Вся эта система проработала некоторое время, примерно месяц, пока не произошло следующее: запахло горелой изоляцией, на розетке, куда был подключен бойлер расплавилась вилка и приварился заземляющий контакт, изоляция PE провода в кабеле питания бойлера «потекла», диф не отработал. Обрезал все провода в КУПе, кроме «ванна - стояк ХВС» и так оставил на 10 лет. Этот дифавтомат рабочий, два раза отключал бойлер за это время, после вскрытия бойлера обнаружил «распустившийся» ТЭН с торчащей спиралью, но работающий, заменил. Сейчас взялся за капремонт ванной, наткнулся на моток PE провода, который я привёл с квартирного щитка, а потом смотал и засунул за дверную обналичку, после того случая. Приткнул этот провод на трубу ХВС, заискрило, замерил напряжение, потенциал в течении дня меняется от практически нулевого по утрам, до 4,5В днём, выше не словил пока, замерял «Флюком». Ток в пределах 0,05-0,3mA, сопротивление 2-3мОм. Отключил питание своей квартиры, потенциал остался, значит, он не мой. Вопрос риторический, что делать? Оставить всё как есть или найти истину! |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.7.2020, 9:12
Сообщение
#2
|
Гости |
... Лет десять назад делал ремонт, заменил всю проводку на медь и перевёл систему в TN-C-S в квартире, разделив PEN проводник в этажном щитке. ... Категорически так нельзя делать! Разделение PEN должно выполняться на вводе в электроустановку дома, т.е. в ВРУ. Результат этого нарушения у Вас налицо. |
|
|
8.7.2020, 9:22
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2020 Пользователь №: 57418 |
Спасибо за ответ, но в доме нет ВРУ, в каждом из трёх подъездоа этажный щит с пакетникником и отходящими автоматами на квартиры, вот я и разделил свой ввод в подъезде
|
|
|
8.7.2020, 9:53
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и в дом заходят три ввода?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
8.7.2020, 11:40
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Система электроснабжения 2-х проводная, заземление TN-C. ОСУП дома знаю следующее: по наружной стене дома от гребёнки воздушного ввода от нулевого провода идёт видимый стальной пруток в подвал, в районе входа всей системы водоснабжения, что дальше не знаю. Вот здесь выполнено не верно - обычное дело. Считаем, что пруток - заземление, оно не должно соединяться с воздушной вводной линией, а должно доходить до ВРУ дома (или это может быть просто рубильник с предохранителями). Если в вашем случае с крыши пройдёт лавина льда и срежет нулевой ввод от дома - дом останется без рабочего нуля с последствиями. Считаем, что мет. пруток - заземление, хотя в практике этот пруток может просто соединять все стальные трубы в подвале дома (заземлением и не пахнет). Это ещё хлеще и опаснее: при аварии все трубы в доме могут быть под напряжением - это нечто. Сообщение отредактировал -Mike- - 8.7.2020, 11:42 |
|
|
8.7.2020, 12:49
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2020 Пользователь №: 57418 |
и в дом заходят три ввода? Нет, кабель с воздушного ввода через чердак заходит в средний подъезд на рубильник с предохранителями, а от него тремя шлейфами на ВРУ каждого подъезда. Категорически так нельзя делать! Разделение PEN должно выполняться на вводе в электроустановку дома, т.е. в ВРУ. Результат этого нарушения у Вас налицо. А что в моём случае считать ВРУ? Насколько я понимаю, то в каждом подъезде своё ВРУ, вот я и разделил на своём подъезде на вводе в квартиру до счётчика, или я не прав? Тогда в чём именно? |
|
|
8.7.2020, 14:14
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
рубильник с предохранителями это и есть ВРУ в каждом подъезде своё ВРУ ВРУ это куда приходит питающая линия, остальное - ШР или что типа -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
8.7.2020, 15:24
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2020 Пользователь №: 57418 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.7.2020, 17:02
Сообщение
#9
|
Гости |
... Цитата С точки зрения терминологии возможно вы правы, но по логике в чём будет разница, не пойму Не только в терминологии, но и в сути вопроса: Разделение PEN должно быть выполнено в рубильнике, а на ваши стояки добавлен ещё один провод PE. Цитата для меня питающая линия это именно та, что питает мой подъезд Вы неправы, то, что для Вас питающая линия - стояк питания Вашего подъезда. |
|
|
8.7.2020, 18:01
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Категорически так нельзя делать! Разделение PEN должно выполняться на вводе в электроустановку дома, т.е. в ВРУ. Результат этого нарушения у Вас налицо. И в таком вот домике тоже ? Живу в двух этажном деревянном доме «советской» постройки. Нешто мы с вами не беседовали ни разу по этой тематике ? Разделение PEN должно быть выполнено в рубильнике, а на ваши стояки добавлен ещё один провод PE. Это какой документ обязывает ?Категорически так нельзя делать! Надо же.. а ведь десятки лет разделяли совмещенный проводник на рабочий нулевой и защитный нулевой. И пользовались себе..А нынче низя ? Срочно всё (от ВРУ) переделать надо, а то света не дадут ? Если в вашем случае с крыши пройдёт лавина льда и срежет нулевой ввод от дома - дом останется без рабочего нуля с последствиями. Подключение повторного ЗУ в щите дома надежно защищает нулевой проводник от "лавины льда" с крыш ?.. в практике этот пруток может просто соединять все стальные трубы в подвале дома (заземлением и не пахнет). Кому это в голову-то придёт и для чего ? Даже не слыхивал. )) |
|
|
|
9.7.2020, 9:08
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Подключение повторного ЗУ в щите дома надежно защищает нулевой проводник от "лавины льда" с крыш ? Кому это в голову-то придёт и для чего ? Даже не слыхивал. )) У меня был случай схода льда и подобного обрыва нулевой линии от воздушки совместно с заземлением, подключённым на траверсу на фасаде дома: погорела техника. Только что приняли дом от другой безалаберной УК, начали приводить дом в порядок и тут обрыв... Я о подобном слышал, вроде как "спецы" аргументировали, что мол металлические трубы в подвале имеют контакт с землёй, постоянно сырые, все переплетены..., зачем ещё и колья в землю вбивать? Когда же всё высохло - тут контакт и потерялся. |
|
|
9.7.2020, 19:46
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У меня был случай схода льда и подобного обрыва нулевой линии от воздушки совместно с заземлением, подключённым на траверсу на фасаде дома.. Вместе с траверсой оторвало ? Вообще-то сжим повторного ЗУ (снаружи, для МЗ) должен ставиться на проводники ввода в здание, а не к ответвлению ВЛ (до траверсы).
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 4:28 |
|