Загорелся выключатель света. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Загорелся выключатель света. |
15.7.2020, 23:50
Сообщение
#1
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Сегодня ночью в производственном корпусе в помещении приёма пищи сработала противопожарная сигнализация. Загорелся огнём оставленный включенным выключатель света. Нагрузка 6 люминесцентных светильников 4*18, т.е. 480 Вт, соответственно ток в пределах 2,1-2,2 А. Выключатель на 6А для ламп накаливания, соответственно для люминесцентных в два раза меньше, т.е. ток нагрузки ниже допустимого. Поставили новый выключатель, все светильники светят.
Понятно, что из-за нагара на контактах увеличилось сопротивление, а то и искрение было, нагрев и дальше по плану. Вопрос: - Что написать в акте расследования ициндента, чтоб поменьше прилетело и ответственным за пож.безопасность и мне до кучи? На первом фото наружность выключателя и его внутренности. -------------------- |
||
|
|||
|
15.7.2020, 23:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если документов на него нет - пишите заводской брак
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.7.2020, 0:03
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
16.7.2020, 5:56
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Вскрывал плохо работающие выключатели. Как правило кривые детали и, соответственно, точка эл. контакта уровня долей миллиметра. Здесь и при одной подключённой светодиодной лампы нагреется, окислится, ещё больше нагреется,.. А корпус то пластиковый!
И интересно, что эта проблема заложена при изготовлении. Я бы обязал изготовителей все коммутирующие эл. узлы крепить через несгораемые вставки-детали: керамика, слюда,... Сообщение отредактировал -Mike- - 16.7.2020, 6:01 |
|
|
|
16.7.2020, 8:48
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
16.7.2020, 8:53
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
с2н5он, Олега, спасибо.
В общем написал так: Цитата Причины инцидента: нагрев выше допустимого контактной группы выключателя с последующим возгоранием пластмассового корпуса выключателя. Ток через выключатель был ниже допустимого, светильники исправны. Перегрев контактной группы мог произойти:
- попадания волокон минераловатного утеплителя, заводской смазки между контактами, - брака выключателя, - образования нагара на контактных поверхностях. -------------------- |
|
|
16.7.2020, 8:58
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
16.7.2020, 9:00
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
+ реактивка, + переходные процессы Ну Олег, ток 50% от нагрузки в виде ламп накаливания видимо и учитывает это.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.7.2020, 9:05 -------------------- |
|
|
16.7.2020, 9:11
Сообщение
#9
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не понял, причем тут лампы накаливания. "18 Вт" это активная мощность ЛЛ. А светильник имеет реактивку, хоть с ПРА, хоть с ЭПРА. И кратность пускового тока ЛЛ 1,5.
попадания волокон .., .. смазки .. "Обнаружена жареная тушка таракана средних размеров.." ))
Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2020, 9:15 |
|
|
||
16.7.2020, 9:41
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10883 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
"Обнаружена жареная тушка таракана средних размеров.." )) Очень даже реальная причина. Что там за провод? Медный многопроволочный + -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
16.7.2020, 11:35
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата - попадания волокон минераловатного утеплителя, заводской смазки между контактами, Желательно выбрать чтото одно а так получается чистое гадание.
- брака выключателя, - образования нагара на контактных поверхностях. |
|
|
16.7.2020, 12:23
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Желательно выбрать чтото одно а так получается чистое гадание. На первом фото, ниже белой рамки, чёрная обгорелая тушка выключателя. Что там разберёшь, пускай пожарные сами выбирают. Кабель ВВГнг, стена гипрок с минераловатными матами без пароизоляции. Надо отдать должное, потухло само. -------------------- |
|
|
16.7.2020, 12:54
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
В светильниках 4х18 с дросселями на входе стоит "косинусный" конденсатор 4 мкФ. От них повышенное искрение при включении (специально опыты делал, после жалобы одного заказчика на искры в выключателе, питалось 8-10 светильников, выкусил все, искрение в разы уменьшилось)
Иногда просто дохнет. Если АВ дубовый, со спецэффектами. |
|
|
16.7.2020, 16:28
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
16.7.2020, 21:08
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А где ж его взять? Пять лет уж прошло как контора монтажная сделала и уехала. Этот был украинский, а у меня на складе только Легранд. Рамка с клавишами от этого же выключателя и не горит и не плавится, сгорели внутренности и пластиковая коробка под установочные изделия, обуглились жилы кабеля до оболочки.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.7.2020, 21:09 -------------------- |
|
|
18.7.2020, 3:54
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1345 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
А светильник имеет реактивку, хоть с ПРА, хоть с ЭПРА. Точнее, с ЭПРА реактивки нету, там гармоники тока. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
18.7.2020, 13:51
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 10:30 |
|