Сегодня ночью в производственном корпусе в помещении приёма пищи сработала противопожарная сигнализация. Загорелся огнём оставленный включенным выключатель света. Нагрузка 6 люминесцентных светильников 4*18, т.е. 480 Вт, соответственно ток в пределах 2,1-2,2 А. Выключатель на 6А для ламп накаливания, соответственно для люминесцентных в два раза меньше, т.е. ток нагрузки ниже допустимого. Поставили новый выключатель, все светильники светят.
Понятно, что из-за нагара на контактах увеличилось сопротивление, а то и искрение было, нагрев и дальше по плану.
Вопрос: - Что написать в акте расследования ициндента, чтоб поменьше прилетело и ответственным за пож.безопасность и мне до кучи? icon_biggrin.gif
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


На первом фото наружность выключателя и его внутренности.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2020, 23:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22898
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если документов на него нет - пишите заводской брак


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.7.2020, 0:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2020, 23:50) *
Что написать в акте расследования ициндента, чтоб поменьше прилетело и ответственным за пож.безопасность и мне до кучи? icon_biggrin.gif
В практике был такой случай, с двумя светильниками. Выключатель Макел, как я понял под контакт попала смазка, а это заводской дефект.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 16.7.2020, 5:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Вскрывал плохо работающие выключатели. Как правило кривые детали и, соответственно, точка эл. контакта уровня долей миллиметра. Здесь и при одной подключённой светодиодной лампы нагреется, окислится, ещё больше нагреется,.. А корпус то пластиковый!
И интересно, что эта проблема заложена при изготовлении. Я бы обязал изготовителей все коммутирующие эл. узлы крепить через несгораемые вставки-детали: керамика, слюда,...

Сообщение отредактировал -Mike- - 16.7.2020, 6:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.7.2020, 8:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2020, 23:50) *
Нагрузка 6 люминесцентных светильников 4*18, т.е. 480 Вт, соответственно ток в пределах 2,1-2,2 А.
+ реактивка, + переходные процессы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.7.2020, 8:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



с2н5он, Олега, спасибо.
В общем написал так:
Цитата
Причины инцидента: нагрев выше допустимого контактной группы выключателя с последующим возгоранием пластмассового корпуса выключателя. Ток через выключатель был ниже допустимого, светильники исправны. Перегрев контактной группы мог произойти:
- попадания волокон минераловатного утеплителя, заводской смазки между контактами,
- брака выключателя,
- образования нагара на контактных поверхностях.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2020, 8:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22898
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.7.2020, 8:53) *
- брака выключателя

брака контактов выключателя


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.7.2020, 9:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 16.7.2020, 8:48) *
+ реактивка, + переходные процессы
Ну Олег, ток 50% от нагрузки в виде ламп накаливания видимо и учитывает это.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.7.2020, 9:05


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.7.2020, 9:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не понял, причем тут лампы накаливания. "18 Вт" это активная мощность ЛЛ. А светильник имеет реактивку, хоть с ПРА, хоть с ЭПРА. И кратность пускового тока ЛЛ 1,5.
Прикрепленное изображение

Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.7.2020, 8:53) *
попадания волокон .., .. смазки ..
"Обнаружена жареная тушка таракана средних размеров.." ))

Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2020, 9:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.7.2020, 9:41
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10883
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 16.7.2020, 8:11) *
"Обнаружена жареная тушка таракана средних размеров.." ))

Очень даже реальная причина.
Что там за провод? Медный многопроволочный +


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 16.7.2020, 11:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
- попадания волокон минераловатного утеплителя, заводской смазки между контактами,
- брака выключателя,
- образования нагара на контактных поверхностях.
Желательно выбрать чтото одно а так получается чистое гадание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.7.2020, 12:23
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Электромонтёр @ 16.7.2020, 11:35) *
Желательно выбрать чтото одно а так получается чистое гадание.

На первом фото, ниже белой рамки, чёрная обгорелая тушка выключателя. Что там разберёшь, пускай пожарные сами выбирают.
Кабель ВВГнг, стена гипрок с минераловатными матами без пароизоляции. Надо отдать должное, потухло само.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.7.2020, 12:54
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



В светильниках 4х18 с дросселями на входе стоит "косинусный" конденсатор 4 мкФ. От них повышенное искрение при включении (специально опыты делал, после жалобы одного заказчика на искры в выключателе, питалось 8-10 светильников, выкусил все, искрение в разы уменьшилось)
Иногда просто дохнет. Если АВ дубовый, со спецэффектами.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.7.2020, 16:28
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3923
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.7.2020, 12:23) *
На первом фото, ниже белой рамки, чёрная обгорелая тушка выключателя.


возьмите такой же и попробуйте зажигалкой поджечь. Горит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.7.2020, 21:08
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



icon_rolleyes.gif А где ж его взять? Пять лет уж прошло как контора монтажная сделала и уехала. Этот был украинский, а у меня на складе только Легранд. Рамка с клавишами от этого же выключателя и не горит и не плавится, сгорели внутренности и пластиковая коробка под установочные изделия, обуглились жилы кабеля до оболочки.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.7.2020, 21:09


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 18.7.2020, 3:54
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1345
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Олега @ 16.7.2020, 9:11) *
А светильник имеет реактивку, хоть с ПРА, хоть с ЭПРА.

Точнее, с ЭПРА реактивки нету, там гармоники тока.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.7.2020, 13:51
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(чукча @ 18.7.2020, 3:54) *
Точнее, с ЭПРА реактивки нету, там гармоники тока.
Согласный, хотя не так чтобы совсем нету.. нелинейная мелочь в фильтрах стоит. С практической стороны без разницы - на контактах "шкворчит", факт.