Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288 ![]() |
Добрый день, уважаемые энергетики. Подскажите как "уйти" от заземления металлоконструкций передвижного сварочного поста. Внутри аппарат ВДМ 2х313, с заземлением кабельной жилой. Пост часто двигается, поэтому контур и само ЗУ постоянно переделывается. Питающая система четырёхпроводная с PEN проводником. Установка УЗО поможет? Либо повторное заземления металлического поста обязательно?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если производителем предусмотрено заземление, то обязательно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288 ![]() |
если производителем предусмотрено заземление, то обязательно Да, предусмотрено сварочная машина ВДМ 2х313 заземляется либо зануляется (сказано в паспорте). А возможно ли заземлить приходящим совмещённым PEN проводником в кабеле? Без устройства заземления самого поста? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288 ![]() |
1. Посмотрел в сети паспорт, не нашёл требования о заземлении. 2. Насколько сложным является устройство заземления сварочника? 1. В паспорте "Работа с выпрямителем разрешается только при наличии надежного заземления (зануления). Защитный РЕ-проводник подводиться к выпрямителю через разъем сетевого кабеля. СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО РАБОТА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ! " 2. Сам выпрямитель ВДМ 2х313 установлен в метал. будке - сварочном посту который ОТ требует обязательно заземлять отдельно смонтированным ЗУ. Правомерны ли их требования? Можно ли заземлить (занулить) пост приходящей жилой кабеля PEN? , без ЗУ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ВДМ 2х313 - оборудование класса 01. Дополнительный PEN-проводник, даже имеющий соединение с заземлителем не у ТП, а в ГРЩ здания, никаким образом не повлияет на разницу потенциалов между корпусом ВДМ и землей, если вы удалились от этого здания на 15-20 метров. Поэтому делайте все по инструкции, штырь в землю загнать не долго. ". При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов.., , а при необходимости также дополнительная система уравнивания..", в том числе и с землей. УЗО применяется исключительно как дополнительное средство защиты.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288 ![]() |
За советы всем спасибо, дело в том что иногда нет возможности загнать штырь в землю, т.к. площадка установки сварочного поста асфальтированная и т.п.
И кажется мне, что "штырь в землю" не даст нужного растекания тока? разъем что из себя представляет? разъём |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
земля в разъёме отдельно, теоретически можете использовать существующий контур где подключаетесь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Дурь полнейшая, но именно именно такими документами руководствуются всякие надзоры и разрешители:
Цитата Приложение
к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 года N 1101н Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ 49. Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки заземляются, а у сварочного трансформатора заземляющий болт корпуса соединяется с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. Заземляющий болт располагается в доступном месте и снабжается надписью "Земля" (при условном обозначении "Земля"). -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Дурь полнейшая, но именно именно такими документами руководствуются всякие надзоры и разрешители: с проверяющими стало по проще.. их можно просто не подпускать к оборудованию.. но если случится ЧП (не дай бог), то к оборудованию могут не подпустить вас.. путём взятия под стражу.. ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |