Электрика в коттедже по деревянному перекрытию , Выбор способа и материалов. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрика в коттедже по деревянному перекрытию , Выбор способа и материалов. |
4.8.2020, 21:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.8.2020 Пользователь №: 57512 |
Всем доброго времени. Не за горами электромонтаж в собственном доме. Перекрытие деревянное стены газоблок. Так как лет на 15 выпал из электротемы, не могу определиться с выбором материала для прокладки кабеля. Гофру категорически не рассматриваю. С удовольствием выслушаю предложения. Спасибо.
|
|
|
|
4.8.2020, 23:17
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Перекрытие деревянное труба стальнаястены газоблок. сверху что?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.8.2020, 5:35
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Как вариант - электротехнические трубы ПНД
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
|
|
5.8.2020, 8:29
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Как вариант - электротехнические трубы ПНД Они обладают локализующей способностью? S/A, для скрытой проводки по сгораемым основаниям должны применяться стальные трубы или закрытые короба с локализующей способностью. Для сечения кабелей до 2.5 квадратов для обеспечения этой способности достаточно толщины стенки 0.5 мм. То есть сделать такой короб из профиля для ГКЛ и недорого и довольно технологично. -------------------- |
|
|
|
8.8.2020, 9:13
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.8.2020 Пользователь №: 57512 |
Они обладают локализующей способностью? S/A, для скрытой проводки по сгораемым основаниям должны применяться стальные трубы или закрытые короба с локализующей способностью. Для сечения кабелей до 2.5 квадратов для обеспечения этой способности достаточно толщины стенки 0.5 мм. То есть сделать такой короб из профиля для ГКЛ и недорого и довольно технологично. спасибо. о таком варианте еще не слышал. а может кто использовал гофру из полиамида? наслышан о ее чудных характеристиках. труба стальнаясверху что? сверху чердак необитаемый |
|
|
8.8.2020, 9:42
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по стенам - штукатурка, обшивка..что?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.8.2020, 16:18
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
а может кто использовал гофру из полиамида? наслышан о ее чудных характеристиках. А я наслышан о чудесных характеристиках козьего помёта в борьбе с онкологическими заболеваниями. Повторяю. Локализующей способностью от дуги обладает только стальные трубы или закрытые короба -------------------- |
|
|
|
9.8.2020, 20:33
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.8.2020 Пользователь №: 57512 |
А я наслышан о чудесных характеристиках козьего помёта в борьбе с онкологическими заболеваниями. Повторяю. Локализующей способностью от дуги обладает только стальные трубы или закрытые короба ок. тут согласен. однако я не могу себе представить условие возникновения дуги на участке трассы без скруток и спаек с двумя конечными точками диф автомат - розетка. труба это конечно надежно, но монтаж крайне неудобен, с кучей отводов и др. ньюансами. в данном контексте помет может оказаться полезней лекарства, если изначально лечить не то что нужно. |
|
|
9.8.2020, 21:28
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Кроме трубы предложено довольно технологичное и недорогое решение. Но почему-то обойдено вниманием. А насчёт трудно представить. Мне до 15 февраля 2013 года трудно было представить что я когда-нибудь увижу самолично взрыв метеорита в небе. А до 9 сентября 2000 года я не мог представить себе что буду лично участвовать в локализации полного обесточения целого атомного центра в Озёрске. Хотя я и писал диплом по системе аварийного расхолаживания реактора. Много чего трудно представить, но оно происходит
-------------------- |
|
|
10.8.2020, 6:42
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
ок. тут согласен. однако я не могу себе представить условие возникновения дуги на участке трассы без скруток и спаек с двумя конечными точками диф автомат - розетка. труба это конечно надежно, но монтаж крайне неудобен, с кучей отводов и др. ньюансами. в данном контексте помет может оказаться полезней лекарства, если изначально лечить не то что нужно. У Вас частный дом, а не атомный центр. У Вас опасных факторов в миллион раз меньше, чем в атомном центре. Следовательно, и требования к прокладке проводов должны быть в миллион раз проще, в противном случае затраты на дом будут такими, что выгоднее его будет не строить вообще. Поэтому руководствуйтесь не производственными правилами, а здравым смыслом. Определите какие из наиболее опасных факторов наиболее вероятно могут возникнуть в Вашем конкретном случае и проложите проводку по-проще, но с учетом этих особенностей. Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.8.2020, 7:17 |
|
|
|
10.8.2020, 10:15
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.8.2020 Пользователь №: 57512 |
Кроме трубы предложено довольно технологичное и недорогое решение. Но почему-то обойдено вниманием. А насчёт трудно представить. Мне до 15 февраля 2013 года трудно было представить что я когда-нибудь увижу самолично взрыв метеорита в небе. А до 9 сентября 2000 года я не мог представить себе что буду лично участвовать в локализации полного обесточения целого атомного центра в Озёрске. Хотя я и писал диплом по системе аварийного расхолаживания реактора. Много чего трудно представить, но оно происходит я принял во внимание этот способ. но как крепить этот короб? если открытой стороной вниз, то нужен способ крепление кабеля в самом коробе, а если открытой к потолку, возникает вопрос по дальнейшему обслуживанию. У Вас частный дом, а не атомный центр. У Вас опасных факторов в миллион раз меньше, чем в атомном центре. Следовательно, и требования к прокладке проводов должны быть в миллион раз проще, в противном случае затраты на дом будут такими, что выгоднее его будет не строить вообще. Поэтому руководствуйтесь не производственными правилами, а здравым смыслом. Определите какие из наиболее опасных факторов наиболее вероятно могут возникнуть в Вашем конкретном случае и проложите проводку по-проще, но с учетом этих особенностей. в целом я определился, просто хотел услышать возможные альтернативные варианты, возможно рассмотреть зарубежный опыт. все таки прогресс не стоит на месте и нет нет да и появляются новые технологии. принято решение на инженерке не экономить, но и запас прочности как на МКС мне не нужен. |
|
|
10.8.2020, 10:46
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Мне трубы тоже не нравятся. Однако можно вместо круглых использовать прямоугольного сечения, главное соблюдение толщины стенки. Крепить удобнее и красивее.
Выфрезеровать бороздку в стене под прямоугольник и утопить. |
|
|
10.8.2020, 14:00
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Дом собственный, сам себе технадзор и пожнадзор.
ИМХО (пенсионера ). Забить на стальные трубы, как на "пережиток ПУЭ"... Коль не нравится гофра, то и не надо её в газобетонные стены закладывать, нормы допускают. Полагаю, что противопожаркой деревянные конструкции до Г1 обработаны, дом то свой, родимый. По перекрытиям линии проложить для собственного спокойствия в металлорукаве в ПВХ оболочке. Спорить про требования нормативов не собираюсь, ибо вначале предупредил - "ИМХО" Кстати, и подъёмы в механизмы по дереву (если где то так придётся делать) можно выполнить в том же рукаве... если аккуратненько и прямыми руками, то вполне красиво получается. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.8.2020, 16:41
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
но как крепить этот короб? если открытой стороной вниз, то нужен способ крепление кабеля в самом коробе, Такой же как и крепление в любом другом кабель-канале до закрытия крышки. -------------------- |
|
|
14.8.2020, 9:11
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.8.2020 Пользователь №: 57512 |
Кстати, и подъёмы в механизмы по дереву* вот тут не совсем понял что имелось ввиду. а именно про механизмы. вся коммутация и распред. коробки будут в штукатурке. по деревяшкам только линия 220 В. деревяшки обработаны плюс натянута парка негорючая фольгированная, группу горючести надо бы глянуть. вот и ломаю голову не придумали чего случайно для таких дел. на ПУЭ смотрю с легкой улыбкой в данном конкретном случае. |
|
|
14.8.2020, 19:02
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Цитата деревяшки обработаны плюс натянута парка негорючая фольгированная, группу горючести надо бы глянуть. Как обычно. Через месяц родились новые вводные. Код не придумали чего случайно для таких дел. Придумали и очень давно. В презираемых вами ПУЭ и этот вариант описан
-------------------- |
|
|
16.8.2020, 9:22
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.8.2020 Пользователь №: 57512 |
Как обычно. Через месяц родились новые вводные. Код не придумали чего случайно для таких дел. Придумали и очень давно. В презираемых вами ПУЭ и этот вариант описанПУЭ обожаю и ценю. но давайте к теме. вы мне про железную трубу или короба от гипсокартона хотите рассказать? |
|
|
13.2.2021, 11:47
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Не знаю, насколько актуален уже мой комментарий в данной теме, но напишу свое мнение...
Металлическую оболочку для проводки следует использовать при прокладке проводки в/по горучим поверхностям. В Вашем случае это перекрытия и соответственно потолки. Вертикальные линии проводки - в штробах по негорючим газоблочным стенам, там тубы совершенно не нужны. Я бы сделал следующим образом: Проводка розеток - кабель ПВС 3х2,5 Проводка освещения - кабель ПВС (или аналогичный) 3х1,0 или 3х0,75 Вертикальные участки - в штробах газоблочных стен. Переходы между этажами - в отрезках металлических труб L= (толщина перекрытия) + 10 см (выход отрезка трубы по 5 см с каждой стороны перекрытия) Проводка освещения по горючим перекрытиям - в гибком металлорукаве (например Р3-ЦП-НГ-18 с ПВХ оболочкой) с заземлением |
|
|
13.2.2021, 19:21
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я бы сделал следующим образом: Проводка розеток - кабель ПВС 3х2,5 Проводка освещения - кабель ПВС (или аналогичный) 3х1,0 или 3х0,75 Джамшуд, не знакомый с правилами детектед -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 10:09 |
|