Сдвиг фазного векторного угла с помощью различных групп трансформаторов. , Оцените возможность замены трансформатора с четной группой на нечетную

Demyan
сообщение 15.8.2020, 13:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.8.2020
Пользователь №: 57543



Доброго дня, коллеги!
Нужна помощь теоретиков в вопросе возможности перевода питания потребителей СЦБ без перерыва. В настоящее время из-за фазного сдвига в 30 градусов перевод питания осуществляется с перерывом. Прошу рассмотреть ниже приведенный рисунок и высказать своё мнение по поводу замены трансформатора с нулевой группой (четной) на 11 (нечетную). Трансформатор может быть такой как на рисунке (треугольник-звезда с нулем) или звезда-зигзаг, что более вероятно. Так как с треугольником труднее найти.

Сообщение отредактировал Demyan - 15.8.2020, 13:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________._____________________.jpg ( 238.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.8.2020, 15:09
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вроде всё гладко на бумаге; а с резервом (ПЭ) на участках 2 и 3 никаких проблем с фазировкой не будет по 10 кВ?

С треугольником делали трансы для железных дорог; а про нынче не знаю. Так что Z подойдёт. Покрутите фазы, поймаете фазировку, работа в параллель получится.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demyan
сообщение 16.8.2020, 1:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.8.2020
Пользователь №: 57543



Цитата(Roman D @ 15.8.2020, 22:09) *
Вроде всё гладко на бумаге; а с резервом (ПЭ) на участках 2 и 3 никаких проблем с фазировкой не будет по 10 кВ?

С треугольником делали трансы для железных дорог; а про нынче не знаю. Так что Z подойдёт. Покрутите фазы, поймаете фазировку, работа в параллель получится.


Эта замена положительно скажется только для участков 2 и 3, линии 10 кв. Для 1 и 4 ВЛ-10, а так же линии 35кВ изменений не произойдет.
При нормальной схеме питания, питание ВЛ-35 на соседнюю подстанцию должно быть встречно с ВЛ-10 от неё. Таким образом достигается надежность питающей схемы, чтобы при погашении не гасло всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.8.2020, 12:51
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Demyan @ 16.8.2020, 0:39) *
Таким образом достигается надежность питающей схемы, чтобы при погашении не гасло всё.

Нет, всё уже придумано раньше. АВР называется.
Здесь речь идет о бесперебойности питания СЦБ (и тяги тоже).
По-нормасу, чтобы исключить отключение питания СЦБ (а это легко может привести к нарушению безопасности движения, включая проезд красного), питание линии при изменении схемы питания производится через включение линии в параллель от двух подстанций.
Или у вас упсы на каждой точке стоят?

У вас идиоты на ПС "Ургал" поменяли трансформатор 220/110/35 на другую группу, исключив возможность работы в параллель подстанций.
А это обязательное условие для нормальной работы схемы питания.
А теперь вам приходится лепить примочки, не устраняя причины болезни.
Здоровья!

Сообщение отредактировал Roman D - 16.8.2020, 13:04


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demyan
сообщение 17.8.2020, 3:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.8.2020
Пользователь №: 57543



О АВР речи нет. Переход должен быть без погашения.
Как вы могли заметить это НЕ электрическая тяга. Здесь нет тех напряжений ~27,5кВ или =3,3кВ. Здесь всё проще. Но! Таки да! С установкой в былые совковые годы проблема с треугольником 35 кВ даёт знать. А не было тогда таких 220/110/35, чтоб везде была звезда. А что сейчас есть? Хотя это не особо важно. Проблему надо решать дешевле. Кризисicon_sad.gif

Заменив маленький Т-СЦБ с нулевой на 11-ю мы по крайней мере наверное решим проблему перевода питания на участках 2 и 3. Собственно Вашего мнения об этом я и спрашивал.

Сообщение отредактировал Demyan - 17.8.2020, 3:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.8.2020, 5:52
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Demyan @ 17.8.2020, 3:00) *
Заменив маленький Т-СЦБ с нулевой на 11-ю мы по крайней мере наверное решим проблему перевода питания на участках 2 и 3.

Наверняка. Если не будет проблем у СЦБистов.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 9:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены