подключение трансформатора , помогите,пожалуйста, требуется подключить трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение трансформатора , помогите,пожалуйста, требуется подключить трансформатор |
Гость_тема_* |
26.8.2012, 14:06
Сообщение
#1
|
Гости |
ТРАНСФОРМАТОР ТСЗИ-2.5 380/220/127 К СЕТИ 220 ВОЛЬТ ЧТОБЫ НА ВЫХОДЕ ПОЛУЧИТЬ 127 ВОЛЬТ
|
|
|
|
26.8.2012, 15:32
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
220 В - три фазы или одна?
ЗЫ:полностью использовать 3-х фазный трансформатор в однофазной не получится Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 26.8.2012, 15:43 |
|
|
Гость_тема_* |
26.8.2012, 15:43
Сообщение
#3
|
Гости |
ОДНА ОТ (ЧАБАНКИ)
ПОЛУЧИТЬ 127 НАДО , КАК БЫТЬ? |
|
|
26.8.2012, 16:05
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
127 В три фазы не получить - надеюсь это понятно?
ЗЫ:По крайней мере я не знаю такого способа |
|
|
|
26.8.2012, 16:11
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
ПОЛУЧИТЬ 127 НАДО , КАК БЫТЬ? Во-первых - нажать Caps Lock. Во-вторых -первая буква "Т" в обозначении любого силового трансформатора (в том числе и этого) обозначает "трехфазный". Уточните тип трансформатора. Посмотрите в паспорте, что там написано о первичном и вторичном напряжении. Если паспорта нет, то пришлите фотку, где были бы видны вывода транса. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Гость_тема_* |
26.8.2012, 16:11
Сообщение
#6
|
Гости |
127 тоже в одной фазе надо
|
|
|
26.8.2012, 16:14
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
СПОСОБ №1) ЕСть три обмотки по 380 В (назовем их 1,2 и 3 ___ 1 и 3 это крайние) далее
Обмотки 380 В (1 и 2) подключаешь встречно-параллельно > начало1-конец2 и конец1 -начало2 В результате с двух обмоткок 220в (ТОЖЕ 1 и 2) снимаешь 127В ЗЫ: тот же результат получим при подаче напряжения на параллельно включенные по такой схеме обмотки 2 и 3 (380 В), только 127 В снимешь соответственно с обмоток 2 и 3 220В СПОСОБ №2) ЕСть три обмотки по 220 В (назовем их 1,2 и 3 ___ 1 и 3 это крайние) далее Обмотки 220 В (1 и 2) подключаешь встречно-параллельно > начало1-конец2 и конец1 -начало2 В результате с двух обмоткок 127в (ТОЖЕ 1 и 2) снимаешь 127В ЗЫ: тот же результат получим при подаче напряжения на параллельно включенные по такой схеме обмотки 2 и 3 (220 В), только 127 В снимешь соответственно с обмоток 2 и 3 127В Уффффф, как-то так На самом деле вариантов больше - я думаю и этого хватит Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 26.8.2012, 16:15 |
|
|
|
Гость_тема_* |
26.8.2012, 16:20
Сообщение
#8
|
Гости |
А В С а в с
X Y Z x y z так выглядят клеммы, если на концах обмоток буквы не перепутал. Можно ли тогда использовать одну или две обмотки? |
|
|
26.8.2012, 16:26
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ТСЗИ разные бывают. Но там внутри клеммы есть, как в электродвигателе: низкую сторону можно включить как звездой, так и треугольником.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.8.2012, 16:28
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
У тебя ТСЗИ-2.5 380/220/127 или все-таки ТСЗИ-2.5 380-220/127?
Если ТСЗИ-2.5 380-220/127 тогда каждая обмотка (в смысле вн) расчитана на 220 В > тогда СПОСОБ №2 Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 26.8.2012, 16:37 |
|
|
|
26.8.2012, 16:47
Сообщение
#11
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.8.2012, 16:53
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А В С а в с X Y Z x y z так выглядят клеммы, если на концах обмоток буквы не перепутал. Можно ли тогда использовать одну или две обмотки? Тип трансформатора, наверное, такой ТСЗИ-2,5 380-220/220-127В? Тогда надо "крутить" группы транса ("звезду"/"треугольник" по обоим сторонам.) Но мощу получите в любом случае 1/3 от номинальной. А я вот ссылочку Roman D не нашел. Теперь все ясно. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Гость_Гость_АНАТОЛИЙ_*_* |
17.8.2020, 20:08
Сообщение
#13
|
Гости |
А может ли быть такое подключение по первичной обмотке ---3 фазы по 380 , звезда , но на общую точку подать 0. Тогда фазовое на каждой обмотке 220 . Вопрос возник из за шильдика на трансе ТС 1,5-05 Где написано по первичке " фазовое напряжение 220 " Мой +7 911 990 93 89 ват цап есть но на него лучше писать . в деревне связь плохая.
|
|
|
17.8.2020, 22:37
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вопрос возник из за шильдика на трансе ТС 1,5-05 Где написано по первичке " фазовое напряжение 220 " Не фазовое, а фазное. Если понять, что "фазой" здесь называют не провод, который бьётся током, а обмотку электрической машины. Это из инструкции по эксплуатации (которую mic61 не нашел). А напряжение на вторичке бывает для этого типа трансформаторов 380; 220; 127; 42; 36; 24; 12. Сообщение отредактировал Roman D - 17.8.2020, 22:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 0:34 |
|