![]() Периодичность испытаний силовых трансформаторов до 630кВА , Периодичность испытаний силовых трансформаторов до 630кВА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Периодичность испытаний силовых трансформаторов до 630кВА , Периодичность испытаний силовых трансформаторов до 630кВА |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Доброго времени суток всем! Кто может дать ссылку на документ где точно указана периодичность испытаний силовых трансформаторов до 630кВА 6-20/0,4кВ. Ни в одном документе не нашел.
п. 5.3.27 ПТЭ ссылается на РД 34.45-51.300-97 объемом и нормами испытаний: 5.3.27. Профилактические испытания трансформаторов (реакторов) должны проводиться в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования и заводскими инструкциями. Заводские инструкции по эксплуатации трансформаторов так же ссылаются на РД 34.45-51.300-97. В РД 34.45-51.300-97 ничего не сказано. |
![]() |
|
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Сейчас этот вопрос отдан на усмотрение собственников оборудования.. и никто не указ. Захотел собственник раз в год испытать - ради бога... Захотел раз в десять лет - не вопрос... Деньги есть - хоть раз в неделю испытывай. Никаких обязанностей нет, все правила и регламенты носят рекомендательный характер...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Сейчас этот вопрос отдан на усмотрение собственников оборудования.. и никто не указ. Захотел собственник раз в год испытать - ради бога... Захотел раз в десять лет - не вопрос... Деньги есть - хоть раз в неделю испытывай. Никаких обязанностей нет, все правила и регламенты носят рекомендательный характер... А как же тогда быть с РТН при проведении тех. освидетельствования старого оборудования? Или РТН не вправе запрашивать протоколы испытаний силовых трансформаторов при проведении тех. освидетельствования? Сообщение отредактировал KVA - 24.8.2020, 13:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Разные виды испытаний трансформаторов имеют разную периодичность. Хроматография, влажность твердой изоляции, масло, встроенные ТТ, вводы - имеют определённую в РД периодичность; другие виды испытаний - по рукдокам производителя (в период гарантии обязательно); Рукдоки ловко ссылаются на "Объемы и нормы испытаний электрооборудования"; а те - кто передрал 1:1 "инструкцию по эксплуатации трансформаторов" и прочие по кольцу.
Делаете комплекс по плану ППР - и всё... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если речь про ВВ испытания, то при кап.ремонте, КР -
по плану ППР РД 34.45-51.300-97 заменено на СТО 34.01-23.1-001-2017
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
СТО ? срок 7 дней
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
При тех освительствовании оборудования, выработавшее свой срок службы, проводится ежегодно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ссылку?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСКОММУНЭНЕРГО"
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ВЫПУСК 1 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
СТО 70238424.29.240.01.008-2009
МЕТОДИЧЕСКИЕ это имели ввиду? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
с2н5он,
Да |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |