Регистрация: 14.10.2013
Пользователь №: 36064



Привет форумчане. Вопрос такой:
Требуется мегаомметр для измерения изоляции относительно корпуса(земли) под рабочим напряжением.
Требуемые характеристики:
1) измеряемые значения примерно до 200 - 300 МОм
2) рабочее напряжение - 800В постоянного тока
3) измеряемая цепь - обмотка двигателя постоянного тока
4) очень хотелось бы что нибудь современное - цифровой прибор с выводом на экран ПК

Суть проблемы - требуется измерение изоляции обмотки без останова машины в процессе эксплуатации.

В интернете нашёл пока только такие:
М1428.1 и М1628.1
Но они старые и не подходят под требования.
Ценовой диапазон не рассматривается, сейчас хотя бы найти хоть что нибудь

Знаком может кто с такими приборами или установками?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.8.2020, 15:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23013
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(vladimirkolpino @ 24.8.2020, 14:51) *
под рабочим напряжением.
как это?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.8.2020, 15:46
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11070
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187




А по инструкции нельзя.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimirkolpino
сообщение 24.8.2020, 16:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.10.2013
Пользователь №: 36064



Цитата(с2н5он @ 24.8.2020, 15:12) *
как это?



Цитата(Roman D @ 24.8.2020, 15:46) *
А по инструкции нельзя.


ПУЭ-7
1.6.12. В сетях переменного тока выше 1 кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в сетях переменного тока до 1 кВ с изолированной нейтралью и в сетях постоянного тока с изолированными полюсами или с изолированной средней точкой, как правило, должен выполняться автоматический контроль изоляции, действующий на сигнал при снижении сопротивления изоляции одной из фаз (или полюса) ниже заданного значения, с последующим контролем асимметрии напряжения при помощи показывающего прибора (с переключением).

Сейчас нашёл несколько приборов. Но пока изредка попадаются для напряжения не менее 700 В постоянного тока:
HIS 99
HIS 700V DC/N, HIS 730V DC/N
ISOMETER® iso685

поиск продолжается...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.8.2020, 16:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23013
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



формулируйте правильно ТЗ
1. это не мегаомметр
2. он не измеряет, а контролирует
вдогонку - может это

Сообщение отредактировал с2н5он - 24.8.2020, 16:16


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimirkolpino
сообщение 24.8.2020, 16:16
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.10.2013
Пользователь №: 36064




Цитата(с2н5он @ 24.8.2020, 16:10) *
формулируйте правильно ТЗ
1. это не мегаомметр
2. он не измеряет, а контролирует


Пусть будет по вашему icon_smile.gif
Но показывает он значения в мегаоммах - а значит мегаомметр.
Да, он контролирует...но контроль происходит по измеренным результатам - а значит он измеряет. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.8.2020, 16:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23013
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



каким местом он показывает?
выше ссылку добавил


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimirkolpino
сообщение 24.8.2020, 16:35
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.10.2013
Пользователь №: 36064



Цитата(с2н5он @ 24.8.2020, 16:17) *
каким местом он показывает?
выше ссылку добавил


Да, это подходит. возьму на заметку.

Бесспорно, я с Вами не спорю. Реле не измеряет.

А вот например

Прикрепленное изображение

прибор ISOMETER® iso685 измеряет и показывает действующее значение изоляции

Но пока не могу найти систему, что б можно было вывести на экран монитора(с WEBсервером например). Кабельное соединения допустимо.

Сообщение отредактировал vladimirkolpino - 24.8.2020, 16:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.8.2020, 20:14
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11070
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У нас на ТСНах и на постоянном оперативном напряжении тож такие мегомметры стоят. Некоторые со стрелками. А есть просто три лампочки...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 25.8.2020, 6:27
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(vladimirkolpino @ 24.8.2020, 14:35) *
Да, это подходит. возьму на заметку.

Бесспорно, я с Вами не спорю. Реле не измеряет.

А вот например

Прикрепленное изображение

прибор ISOMETER® iso685 измеряет и показывает действующее значение изоляции

Но пока не могу найти систему, что б можно было вывести на экран монитора(с WEBсервером например). Кабельное соединения допустимо.

Учтите момент, если использовать несколько таких мегомметров, два прибора в одной секции шин видят друг друга и изоляция падает. В руководстве есть описание.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глеб Богданов
сообщение 17.12.2020, 0:16
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 9.10.2020
Из: Россия, Сочи
Пользователь №: 57736



Цитата(с2н5он @ 24.8.2020, 16:10) *
формулируйте правильно ТЗ
1. это не мегаомметр
2. он не измеряет, а контролирует

В том то и дело что он мегомметр который измеряет сопротивление изоляции сетей
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.12.2020, 8:08
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23013
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



читать умеете или только писать?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 20.12.2020, 2:55
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(vladimirkolpino @ 24.8.2020, 15:51) *
Привет форумчане. Вопрос такой:
Требуется мегаомметр для измерения изоляции относительно корпуса(земли) под рабочим напряжением.

Скиф, ИПИ-1М, РКИ-2-300...
(там по "ниточкам" доберётесь.... )

Сообщение отредактировал Sky_net - 20.12.2020, 2:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.1.2021, 18:37
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7477
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Считаю приобретение измерителя сопротивления пустая и бесполезная трата средств для использования в действующих ЭУ. Для измерений и испытаний ПТЭЭП установлены сроки. Для действующего оборудования, как подсказали достаточно контроля изоляции. Берите CM-IVN из ссылки с2н5он, там 2 выходных канала и реле, отстраиваете 1-й канал на аварийный сигнал, а 2-й на отключение.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 17.1.2022, 18:02
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Цитата(vladimirkolpino @ 24.8.2020, 14:51) *
В интернете нашёл пока только такие:
М1428.1 и М1628.1

Есть более новые версии
Цитата(vladimirkolpino @ 24.8.2020, 16:35) *
прибор ISOMETER® iso685 измеряет и показывает действующее значение изоляции

он же modbus поддерживает. Простенький ПЛК или преобразователь интерфейса и выводите на компьютер, нужен только программист для наладки системы

Цитата(Sky_net @ 20.12.2020, 2:55) *
Скиф, ИПИ-1М, РКИ-2-300...
(там по "ниточкам" доберётесь.... )

ИПИ-1 интересная штука, но опять-таки для цепей оперативного тока...

А было бы хорошо - повесил девайс в ВРУ и с измерителем "пробежался" по розеткам и получил сопротивление изоляции

Сообщение отредактировал Delta - 17.1.2022, 18:08


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2025, 0:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены