Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса.

FRAER
сообщение 14.11.2014, 14:42
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну так поменяйте его
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 27.4.2015, 7:45
Сообщение #62





Гости






Здравствуйте!
возникла проблема с установкой Тангенс 3м.
значение тангенса угла при 70с получается выше чем при 90с, может кто сталкивался с такой ситуацией, как такое может быть и с чем это может быть связано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 17.5.2015, 19:40
Сообщение #63


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.4.2015, 6:45) *
Здравствуйте!
возникла проблема с установкой Тангенс 3м.
значение тангенса угла при 70с получается выше чем при 90с, может кто сталкивался с такой ситуацией, как такое может быть и с чем это может быть связано?

Такое бывало. Еще такое бывает если протёрли спиртом ячейку, но не просушили ее, и быстренько, как оно бывает, потому что надо быстро мерять, налили масло и включили.
Это у Вас только с одним маслом или с каждым такое?, выполните чистку ячеек согласно ГОСТа.
2.2.1. Подготовка измерительной ячейки
А вообще несколько замеров проведите, если именно при 90С норм, то и масло норм. Почему? Это долго объяснять. Сами изучите, если есть желания.

Сообщение отредактировал dimone493 - 17.5.2015, 19:43


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
An188
сообщение 28.6.2017, 6:08
Сообщение #64


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2017
Пользователь №: 52411



Подскажите пожалуйста, при измерении тангенса ввода 220кВ по прямой схеме периодически происходит пробой на пине и аварийное отключение установки. Всё проверяли на несколько раз, ничего понять не можем, на следующий день мерим другие ввода, всё нормально. Даже при 4кв пробивает, а должно быть 10. Еще нюанс, перед отключением внутри самой установки возникает треск. а когда замер проходит нормально то треска не наблюдается. (тангенс 2000, на базе передвижной лаборатории ППУ)

Сообщение отредактировал An188 - 28.6.2017, 6:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.12.2017, 18:00
Сообщение #65





Гости






Возможно отсутствует заземление по прямой схемекорпус блока заземляется а по вывернутой высоковольтный вывод конденсатора ну это по крайней мере у меня на СА7100-2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.12.2017, 18:42
Сообщение #66





Гости






Цитата(Гость @ 21.12.2017, 18:00) *
Возможно отсутствует заземление ...

За полгода разобрались, наверное ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_МС ИЗПИ ЯКТ_*
сообщение 13.2.2018, 4:45
Сообщение #67





Гости






При непонятных показателях измерений и когда при измерениях одного и того же объекта выдает разный результат, нужно заменить батареи в преобразователе.
индикатор в тангенсе не показывает, что батарейки разрядились.

теги:
отрицательный тангенс
емкость тангенс
тангенс-2000
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
An188
сообщение 22.6.2018, 5:31
Сообщение #68


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2017
Пользователь №: 52411



Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2017, 18:42) *
За полгода разобрались, наверное ...

не разобрались. да. возможно проблема была именно с заземлением, так как при испытании ввода землю прикручивали к заземлителю бака тр-ра (ведь теоретически всё железо тр-ра это одна точка, и старались прикрутиться поближе к земле), в следующий раз землю посадим на нижнюю часть ввода

Сообщение отредактировал An188 - 22.6.2018, 5:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 27.9.2020, 0:24
Сообщение #69


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Добрый, коллеги.
Испытывал, давеча, ввода ГКТIII, новые.
Так в горизонтальном положении никак не идут замеры(отриц.tg). Пришлось вывешивать.
Ладно масленые, а с RIP почему не идут?


Цитата(An188 @ 22.6.2018, 5:31) *
не разобрались. да. возможно проблема была именно с заземлением, так как при испытании ввода землю прикручивали к заземлителю бака тр-ра (ведь теоретически всё железо тр-ра это одна точка, и старались прикрутиться поближе к земле), в следующий раз землю посадим на нижнюю часть ввода


Не знаю какого вида там пин, но мож он грязен? Помнится было очень мокро, и мы мастрячили на эту пипку экран. Это в случае если фарфор.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
An188
сообщение 27.9.2020, 4:50
Сообщение #70


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2017
Пользователь №: 52411



в этом году пытали эти ввода, всё отлично. так и не понял в чем была проблема тогда
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktorsamo1lov
сообщение 18.6.2021, 17:58
Сообщение #71


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2018
Пользователь №: 54029



Цитата(An188 @ 27.9.2020, 5:50) *
в этом году пытали эти ввода, всё отлично. так и не понял в чем была проблема тогда


А ячейку меняли? Может была проблема именно в ней? Мы три раза покупали с разных заводов, подошла только эта Ячейка яои 3 https://npp-tp.ru/products/kip/electrical-m...ipa-yaoi-3.html . Наверняка что-то поменяли с прошлых испытаний.

Сообщение отредактировал viktorsamo1lov - 18.6.2021, 17:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 21.12.2023, 7:00
Сообщение #72





Гости






Прибор Тангенс 2000 . Измерение ввода БМТ-110 кВ на трансформаторе после замены ввода. Основную изоляция ввода С1 показывает отрицательный тангес( даже после замены фаз питания прибора), дополнительную изоляцию показывает четко, перед установкой показания были нормальные. Когда ставили ввод температура -5, пурга метель и измерение делали сразу после замены ввода. Может надо измерять когда отстоится масло во вводе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 20:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены