![]() Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса. |
![]()
Сообщение
#61
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну так поменяйте его
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#62
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
возникла проблема с установкой Тангенс 3м. значение тангенса угла при 70с получается выше чем при 90с, может кто сталкивался с такой ситуацией, как такое может быть и с чем это может быть связано? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Здравствуйте! возникла проблема с установкой Тангенс 3м. значение тангенса угла при 70с получается выше чем при 90с, может кто сталкивался с такой ситуацией, как такое может быть и с чем это может быть связано? Такое бывало. Еще такое бывает если протёрли спиртом ячейку, но не просушили ее, и быстренько, как оно бывает, потому что надо быстро мерять, налили масло и включили. Это у Вас только с одним маслом или с каждым такое?, выполните чистку ячеек согласно ГОСТа. 2.2.1. Подготовка измерительной ячейки А вообще несколько замеров проведите, если именно при 90С норм, то и масло норм. Почему? Это долго объяснять. Сами изучите, если есть желания. Сообщение отредактировал dimone493 - 17.5.2015, 19:43 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2017 Пользователь №: 52411 ![]() |
Подскажите пожалуйста, при измерении тангенса ввода 220кВ по прямой схеме периодически происходит пробой на пине и аварийное отключение установки. Всё проверяли на несколько раз, ничего понять не можем, на следующий день мерим другие ввода, всё нормально. Даже при 4кв пробивает, а должно быть 10. Еще нюанс, перед отключением внутри самой установки возникает треск. а когда замер проходит нормально то треска не наблюдается. (тангенс 2000, на базе передвижной лаборатории ППУ)
Сообщение отредактировал An188 - 28.6.2017, 6:09 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#65
|
Гости ![]() |
Возможно отсутствует заземление по прямой схемекорпус блока заземляется а по вывернутой высоковольтный вывод конденсатора ну это по крайней мере у меня на СА7100-2
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#66
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_МС ИЗПИ ЯКТ_* |
![]()
Сообщение
#67
|
Гости ![]() |
При непонятных показателях измерений и когда при измерениях одного и того же объекта выдает разный результат, нужно заменить батареи в преобразователе.
индикатор в тангенсе не показывает, что батарейки разрядились. теги: отрицательный тангенс емкость тангенс тангенс-2000 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2017 Пользователь №: 52411 ![]() |
За полгода разобрались, наверное ... не разобрались. да. возможно проблема была именно с заземлением, так как при испытании ввода землю прикручивали к заземлителю бака тр-ра (ведь теоретически всё железо тр-ра это одна точка, и старались прикрутиться поближе к земле), в следующий раз землю посадим на нижнюю часть ввода Сообщение отредактировал An188 - 22.6.2018, 5:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Добрый, коллеги.
Испытывал, давеча, ввода ГКТIII, новые. Так в горизонтальном положении никак не идут замеры(отриц.tg). Пришлось вывешивать. Ладно масленые, а с RIP почему не идут? не разобрались. да. возможно проблема была именно с заземлением, так как при испытании ввода землю прикручивали к заземлителю бака тр-ра (ведь теоретически всё железо тр-ра это одна точка, и старались прикрутиться поближе к земле), в следующий раз землю посадим на нижнюю часть ввода Не знаю какого вида там пин, но мож он грязен? Помнится было очень мокро, и мы мастрячили на эту пипку экран. Это в случае если фарфор. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2017 Пользователь №: 52411 ![]() |
в этом году пытали эти ввода, всё отлично. так и не понял в чем была проблема тогда
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2018 Пользователь №: 54029 ![]() |
в этом году пытали эти ввода, всё отлично. так и не понял в чем была проблема тогда А ячейку меняли? Может была проблема именно в ней? Мы три раза покупали с разных заводов, подошла только эта Ячейка яои 3 https://npp-tp.ru/products/kip/electrical-m...ipa-yaoi-3.html . Наверняка что-то поменяли с прошлых испытаний. Сообщение отредактировал viktorsamo1lov - 18.6.2021, 17:59 |
![]() |
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#72
|
Гости ![]() |
Прибор Тангенс 2000 . Измерение ввода БМТ-110 кВ на трансформаторе после замены ввода. Основную изоляция ввода С1 показывает отрицательный тангес( даже после замены фаз питания прибора), дополнительную изоляцию показывает четко, перед установкой показания были нормальные. Когда ставили ввод температура -5, пурга метель и измерение делали сразу после замены ввода. Может надо измерять когда отстоится масло во вводе?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |